(1)灌浆前,应将地脚孔壁用水淋湿,并对地脚螺栓的安装质量进行确认,然后方能进行地脚孔灌浆。
(2)灌浆一般宜用细碎石混凝土(碎石直径宜为10mm左右),其标号应比基础的混凝土标号高一级。灌浆时,应捣固密实,并不应使地脚螺栓歪斜,以免影响设备的安装精度。
(3)灌浆后须进行养护,直至混凝土强度达到规定强度75%以后,方可进行下道工序。 6.1.1.6 设备的定位
(1)设备定位必须在地脚螺栓灌浆后,且浇灌的混凝土强度达到规定强度的75%以后,方可进行。
(2)拧紧地脚螺栓时,应使每个地脚螺栓均匀受力。
(3)调整设备水平时,必须使用垫铁来调整,不得用拧紧或放松地脚螺栓的方法来调整。
(4)设备定位的技术要求,应符合设计图纸、设备技术文件及规范要求。 (5)经复检合格,将垫铁相互间用电焊焊牢,然后进行二次灌浆。 6.1.1.7设备机件的清洗与装配 (1)设备机件的拆卸与清洗
(a)需进行清洗的设备机件,必须按规定进行拆卸清洗。其工作地点必须清洁,禁止在灰尘多、温度过高、湿度过大的地点进行,如在露天进行,必须采取防尘、防潮、防雨措施。
(b)拆卸前必须熟悉图纸,拆卸时应对照图纸按步骤进行,并在相互配合的机件上作好明显标记。
(c)拆卸下来的零部件必须妥善保管,不得受潮、损伤和丢失。
(d)清洗零部件一般采用煤油,清洗后不易擦拭的零部件(如滚动轴承等),可用汽油清洗,使清洗剂迅速挥发,清洗时必须注意防火。
(e)设备加工面和结合面上的防锈漆,应先采用除漆剂进行除漆,然后再用煤油(或汽油)清洗干净,不应采用砂布或刮削工具处理。
(f)减速器、齿轮箱等密封机械清洗后,应擦拭干净,其机壳内壁若有油漆剥落时,须查明原因处理后,再补刷油漆。 (2)设备机件的装配
中 国 十 五 冶 金 建 设 有 限 公 司 China No. 15 Metallurgical Construction Co. Ltd.
21
乌山二期扩建工程工程 施工组织设计
拆卸后经过清除的设备机件,按要求进行装配,装配后,必须符合设备技术文件及有关规范的规定。
6.1.2风机安装
6.1.2.1 风机安装流程
基础处理及放线检查→设备出库→风机轴承箱安装→风机下机壳安装→风机叶轮安装→粗调风机叶轮与机壳间隙→风机上机壳安装→电机安装→调整风机与电机轴度→一次浇灌并保养→精调风机叶轮与风机机壳间隙→精调电机与风机同轴度及水平→点焊垫铁及二次浇灌并保养→附件及电气、仪表、管道安装→试运转。 6.1.2.2 轴承箱及下机壳、电机安装
(1)将风机轴承箱吊装就位,纵向中心以轴承箱两端伸出轴中心为准,横向以轴承箱的横向中心线为准,进行纵横中心初步调整,水平以主轴水平中心为基准进行调整。 (2)将电机吊装就位,以轴承座为基准进行调整。 (3)将下机壳吊装就位,并进行初步调整。
(4)经初步调整符合要求后,进行地脚螺栓一次灌浆工作。 6.1.2.3 叶轮及上机壳安装
(1)将叶轮安装到主轴上,注意叶轮的转向方向,将其组装到位,并销紧螺母。 (2)叶轮安装好后,进行上机壳安装。 6.1.2.4 风机调整
地脚螺栓灌浆养护期满,可进行风机二次精密调整。 (1)轴承箱精调
复核风机中心位移尺寸、偏差及标高偏差:
用框式水平仪在精加工面(风机两端的轴承座接合面或风机转轴)上调校风机水平度,务必使其达到设备说明书要求,说明书未明确的应达到施工验收规范的相应要求;
(2)精调机壳
中 国 十 五 冶 金 建 设 有 限 公 司 China No. 15 Metallurgical Construction Co. Ltd.
22
乌山二期扩建工程工程 施工组织设计
以风机叶轮为基准,根据叶轮进口圈与机壳进风口之间的间隙要求,调校该风机机壳,如说明书无此要求,则应满足(轴向插入深度为叶轮外径10/1000,径向间隙周围应均匀为叶轮外径的1.5/1000~3/1000的要求。 (3)电机精调
以风机转轴为基准,根据联轴器同心度要求,用百分表调校电机,要求项目有:端面间隙、径向位移、轴向倾斜(风机热膨胀补偿量按说明书要求预留); 6.1.2.5 风机试运转 (1)关闭风机进风阀门。
(2)启动风机,达到正常转速后,逐渐开大闸门直至规定负荷为止。风机连续运转时间不少于2小时,运转过程中轴承温升不得高于40℃,表温不得高于70℃,振动值不应大于4mm/s,电机电流不得超过定额值。
(3)关闭风机时,应先将风机进风口阀门关闭,保证在空负荷下停机,以防电机过载烧毁。
6.1.2.6 二次浇灌
机组系统调整结束符合有关要求后,检查垫铁是否均匀接触并将各组垫铁点焊固定,清扫冲洗基础表面,进行基础二次浇灌。
6.1.2.7对于共用底座有减振垫的风机安装工艺,减振垫严格按出厂随机文件进行布置,其它与上述工艺相同,管道安装应采用无应力安装。
6.1.3渣浆泵安装
6.1.3.1泵以进口垂直中心线、出口横向中心线为基准进行泵的平面位置调整,以泵进口水平中心线为基准进行标高调整,以出口法兰平面调整水平度。电机以泵为基准进行中心标高调整。调整符合要求后,进行联轴器连接如下。(调正后进行二次灌浆) 6.1.3.1.1 在开始校直钱,分别盘动两周,检查轴和轴承的传动没有异常,用百分表测量,轴的公差应在0.04mm之内。
6.1.3.1.2 联轴器两个半片之间应该是间隙连接,可相对运动,否则百分表的度数会不准。对于过度配合的注销联轴器或有弹性防松结构的联轴器,注销或弹性元件应去掉,通过联轴器的两个半片划一条线,只有当两边对正时,才记下读数。对于有齿边的联轴器,要确保转动轴时,量具的测杆不会卡在齿槽里,进而损坏量具。 6.1.3.1.3校直轴的角度:确保轴角度能够校直的步骤如下
中 国 十 五 冶 金 建 设 有 限 公 司 China No. 15 Metallurgical Construction Co. Ltd.
23
乌山二期扩建工程工程 施工组织设计
a .将传动装置与原动机分开.
b .在同一半片联轴器上呈180度固定两个百分表,测杆靠在另一个半片联轴器内侧
面上。
c .转动联轴器,使表杆处于竖直面,将表上的度数归零。
d .将联轴器转动半周,记下每个表上的度数。度数应该相同,应为端跳动,不一定
是零。正负都可以,只要相同就可以。参考最大允许公差,需要时调整一侧装置的位置。
e .转动联轴器,使表杆处于水平面,将表上的度数归零。 f .重复步骤(D),调整机构位置达到公差范围内为止。
6.1.3.1.4校直轴径向位置:确保轴径向位置能够校直的步骤如下
a .将一个百分表固定在半片联轴器或轴上,测杆靠在另半片联轴器外缘上。 b .将表针归零。
c .转动联轴器,每转1/4周时,注意指针度数,度数的变化显示出偏离的程度。调
整一侧位置,直到度数相等在每个点相等或在给定的公差 …… 此处隐藏:2271字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣