设备安装安装工程施工组织设计(2)
乌山二期扩建工程工程 施工组织设计
从建设单位指定变压器SO-M-800/10线路接出,电压380V通过一个总开关想我公司施工现场供电。采用铜绞线绝缘电缆线。电缆线长度50m。电缆采用暗铺设,铺设深度为800mm。用电量按表计量,现场用电严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,保证用电安全。
(2)、线路立、挂警示牌进行标识。 配电房线路配置
施工现场采用三相五线制TN-S系统供电,现场配电箱分别设一个总配电屏,配置一个漏电保护器和总进线开关各一个,从配电箱出来分出1主回路到工地供电。
3.4.1施工主要设备
3.4.1.1施工主要设备及参数间表3.4.1.1
表3.4.1.1 序号 1 2 名称 电焊机 照明灯具 参数 2.2kw 2.2kw 数量 2 4 合计 4.4 kw 8.8kw PC=K1∑P1 =0.7×(4.4+8.8) =9.24kw 3.4.1.2选择导线截面
1、允许电流选择配电导线截面
I线=K3P/(3U线cosφ)=0.9×34/(3×380×0.75)=62A
2、根据工地实际情况,从建设单位指定变压器SO-M-800/10线路接出,进入现场电缆选择采用铜绞线3×16mm2。 3.4.1.3两级漏电保护器匹配:
(1)总配电箱和开关中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间合理配合,具有分级分段保护功能。“两级保护”指将电网的干线与分支线路作为第一,线路末端作为第二级。第一级漏电保护区域较大,停电后影响也大,漏电保护器灵敏度不会太高,其漏电动作电流和动作时间大于后面的第二级保护,这一级保护主要提供间接保护和防止漏电火灾,选用参数过小就会导致误动作影响正常生产。 (2)分级保护时,各级保护范围之间相互配合,在末端发生事故时,保护器不会越级动作和当下级漏电保护发生故障时,上级漏电保护动作以补救下级失灵的意外情况。
中 国 十 五 冶 金 建 设 有 限 公 司 China No. 15 Metallurgical Construction Co. Ltd.
6
乌山二期扩建工程工程 施工组织设计
(3)分配电箱(第二级保护)
分配电箱装设漏电保护器对线路和用电设备有监视作用,同时还可以对开关箱起补充保护作用。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护作用,参数选择不能过于接近开关箱,形成分级分段保护作用,选择参数太大会影响保护效要,选择参数太小会形成越级跳闸,分配电箱先于开关箱跳闸。
(4)分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,一般可选漏电动作电流为100~200mA(不超过30mA·s限制) 开关箱(第三级保护):
(5)开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30 mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器采用防溅型产品,其额定漏电应不大于15 mA,额定漏电动作时间小于0.1s。”
(6)开关箱是分级配电的末级,使用频繁危险性大,提供间接接触防护和直接接触防护,主要用来对有致命危险的人身触电防护。 3.4.1.4用电安全保障措施
3.4.1.4.1电器设备要求
(1)、配电屏(盘)正面操作宽度布置不小于1.5m,双列布置不小于2m。 (2)、配电屏(盘)的维护通道后宽度,不小于0.8m,侧面不小于1.0m,配电装置的上端距天棚不小于0.5m。
(3)、电器设备的的接零保护按JGJ46.1-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定执行。
(4)、保护零线每一重复接地电阻不大于10Ω,每台电器设备的接地电阻值不大于4Ω。
(5)、所有电器设备必须实行一机、一闸、一漏开、一箱制,严禁同一开关电器直接控制2台及2台以上电器设备(含插座)。
(6)、配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备水平距离不超过3m,固定式配电箱开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱开关应大于0.6m,小于1.5m。
(7)、配电箱开关箱的金属箱体,金属电器安装板及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零,保护接零线应通过接线端子板连接,配电箱开关箱必须防雨防尘。
(8)、配电箱,开关箱导线应设在箱体下面,严禁设在箱体上顶面侧面,后面或箱
中 国 十 五 冶 金 建 设 有 限 公 司 China No. 15 Metallurgical Construction Co. Ltd.
7
乌山二期扩建工程工程 施工组织设计
门外,进出应加护套,分路成束并做防水弯,导线不得与箱体之口直接接触。
(9)、所有配电箱,开关箱必须接漏电保护器,漏电保护器必须符合国标,GB6.1829—86《漏电电流动作保护器的要求》,总配电室的每条线路应选用适时型额定漏电动作电流100MA,动作时间0.12—2S之间,分配电箱应选用及延时型额定漏电动作电流75MA,动作时间0.1-S,开关箱应先用高型额定顶漏电动作电流不大于30MA,动作时间0.1—1S之间,潮湿和有腐蚀介质均所,漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应大于15MA,动作时间应小于0.1S。
(10)、漏电保护器必须产品使用说明齐全,对搁置已久重新使用和边疆使用一月的漏电保护器,应认真检查其特征,达不到漏电保护的产品必须立刻更换。
(11)、熔断器的熔体更换,严禁不符合原规格的熔体代替。
(12)、所有电器设备必须可靠完好,严禁带漏电、运转及使用不合格的产品。
3.4.1.4.2操作防范措施
(1)、所有电器设备安装,维修及拆除必须由专业人员进行,并持证上岗,严禁无证人员操作。
(2)、临时用电接线或维修设备必须先断电源,拉断电源开关,严禁带电作业。 (3)、停用的设备必须拉闸断电,并锁好开关箱。
(4)、搬迁或移动电器设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 (5)、所有线路及电器设备安装好,必须经过验收合格方可使用。 (6)、所有配电室、配电箱、开关箱必须配锁,并由专人负责。
(7)、所有电器设备严禁带“病”运转,发现有异常情况及时断电,进行检查维修。 3.4.1.4.3电气防火措施
(1)施工组织设计根据电气设备的用电量计算和选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用。
(2)导线架空敷设、安全间距必须符合规范要求,经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。
(3)电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱,开关连接要牢固。 (4)配电室的耐火等级大于3级,室内配备砂箱和绝缘灭器。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。 (5)施工现场内严禁使用电炉子,使用碘钨灯时,根据易燃物间距大于30cm,室内不准使用超过100W的灯泡,严禁使用长时灯。
(6)使用焊机时要实行用火证制度,并有人监护,施焊周围不存在易燃物体,并配齐防火设备,电焊机放在通风良好的地方。
(7)存放易燃气体、易燃物的照明装置应采用防爆型装备,导线敷设、灯具安装与设备连接均要满足规范要求。
中 国 十 五 冶 金 建 设 有 限 公 司 China No. 15 Metallurgical Construction Co. Ltd.
8
乌山二期扩建工程工程 …… 此处隐藏:2674字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




