教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

暖通空调设计说明书(9)

来源:网络收集 时间:2025-04-25
导读: 配的冷冻水量。在根据所需供配的水量确定管道管径。其计算公式为: D?10004GL (6.5) 3600?v 其中 D——计算所需的管径,mm; GL——水的流量,m3/h; v——水的经济流速,取1.5-2.5m/s; 各区配水量计算见表6.16 表

配的冷冻水量。在根据所需供配的水量确定管道管径。其计算公式为:

D?10004GL (6.5) 3600?v 其中 D——计算所需的管径,mm; GL——水的流量,m3/h;

v——水的经济流速,取1.5-2.5m/s; 各区配水量计算见表6.16

表6.16 各区配水流量表 冷负荷(KW) 水流量(m3/h) 第一区 236.96 56.32 第二区 258.989 58.59 分水器各配水管管径计算 ○1总进水水管管径:

D1=

4GL?3600?v4?120?141 mm, 故取D1=150mm。

3600??2.1 ○2第一区总配水管管径:

D2=

4GL?3600?v4?58.32?95.13 mm, 故取D2=100mm。

3600??2.0 ○3第二区总配水管管径:

D3=

4GL?3600?v4?58.59?98.47 mm, 故取D3=100mm。

3600??2.0 ○4其他各管管径:

备用管:D4=100mm 旁通管:D5=80mm 泄水管:D6=40mm

根据表6.17的规定,确定分水器的长度。

表6.17 集分水器上管道间距

相邻管管径Dg (mm) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 两相邻管中心间距(mm) 250 250 250 270 290 310 330 360 390 460 其中分水器的泄水管装在分水器下部,还要接一根冬天供热用的热水管,管径

第36 页/共 50页

DN=150其确定分水器的长度及管径径:

L=390+390+330+330+330+150+150=2070 mm

由于工程实际中分水器的尺寸一般要比最大管径大2-3倍,故取分水器的管径300mm。

2)集水器的长度及管径

集水器比分水器多一根接补水箱的补水管,去管径为32mm,故集水器的长度为2380mm。管径与分水器相同,取300mm。

6.3 机房设计与布置

制冷机房设计应符合有关规范、标准的规定,严格遵守安全规程。保护环境、节约能源、技术先进,讲求效益。

1、制冷机房的位置应尽可能靠近负荷中心,力求缩短输送管道。

2、大中型制冷机房内应设值班室、控制室、维修间和卫生设施。有条件时,应设通讯装置。

3、在建筑设计中,应根据需要预留大型设备的进出安装和维修使用的孔洞,并应配备必要的起吊设施。

4、布置卧式壳管式冷凝器、蒸发器、冷水机组时,必须考虑在其一端预留清洗和更换管簇的必要距离,也可考虑利用能打开的门窗孔洞。

5、机房内应考虑留出必要的检修用地,当利用通道作为检修用地时,应根据设备的种类和规格而适当加宽。

6、制冷机房内,设备顶部与梁底的间距不应小于1.2m。 机房布置图详见图纸

第37 页/共 50页

第7章 通风、防排烟设计

本建筑的通风房间主要有地下车库、自行车库、机房、配电室、水泵房、六层的大会议室、厕所等房间,对与地下室的配电室和水泵房等通风量较大的房间采用加风机的通风方式,而对于厕所等,采用排气扇的方式进行排风。

7.1 地下车库通风与防排烟设计

地下车库总面积为1780㎡,小于2000㎡。故只需设一个防火分区,设两个防烟分区。设两台排风排烟机,一台送风。第一防烟分区面积为835.6㎡,第二防烟分区面积为736㎡。系统采用排风排烟合设方案,平时排风,火灾时排烟。其中,排风排烟风道合用及排风排烟风口合用。这样可使排风均匀,排烟点到位。但是排风排烟转换完全由风口来完成,全部风口为电控风口,控制复杂,可靠性差,造价高。 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定,地下车库采用6次/h的换气次数计算排风(烟)量,而送风量不小于5次/h。根据公式:

G=n×V=n×hS (7.1)

式中 G——排烟量,m3/h; V——房间体积,m3; h——房间高度,m; S——房间面积,m2;

根据以上计算方法,得出各房间的排风(烟)量见表7.1:

表7.1 地下车库排风(烟)量

名称 第一防烟分区 第二防烟分区 面积㎡ 836.6 736 体积m3 计算方法 3095.42 2723.2 6次/h 6次/h 排(烟)风量m3/h 18572.52 16339.2 则送风量为:G=n×V=n×hS=5×3.7×1572.6=29093.1m3/h

7.2 水泵房通风设计

空调机房、水泵房、配电房等通风量的计算,根据规定,应采用《高层民用建筑

第38 页/共 50页

设计防火规范》中的计算方法,按60m3/(h.m2)计算,送风量不宜小于排风量的50%计算。水泵房的面积为91.3㎡。

则水泵房的排风量为: G排=60×S=60×91.3=5478 m3/h

送风量为: G送=50%×G排=50%×5478=2739 m3/h

7.3 卫生间的通风设计

卫生间采用10次/h的换气次数计算排风量。卫生间面积为14㎡,层高为3.9m。则卫生间的排风量为:

G=n×V=n×hS=12×3.9×14=546m3/h

根据卫生间的排风量,选择两个BLD型通风器,单个风量为300 m3/h。选择的通风器性能参数见表7.2

表7.2 通风器性能参数

型号 BLD-300 输入功率W 60 转速r/min 680 风量m3/h 噪声Db(A) 300 45

7.4 风机选型

7.4.1 风管阻力计算

用假定流速法计算管道的阻力。金属管道风速不大于20m/s,一般在15m/s左右。 以车库排烟为例,进行水力计算。首先选定系统最不利环路作为计算的出发点,选出区域中的最不利环路为1-2-3-4-5,系统的管路走向示意如图7.1所示:

图7.1 车库排烟风管图

第39 页/共 50页

对于管段1-2

流量G=18324.77m3/h,管长L=8.37m,初选流速V=16m/s,根据G和V可以算得管道的截面面积,再根据风管的标准尺寸选择风管断面尺寸为1000×320(mm×mm)。

实际流速:v = G/3600ab =1 8324.77/3600x1x0.5=16.9m/s 动压:p??v2/2?1.2?15.92/2?151.69pa

局部阻力系数:查通风工程附录可知该管段上的附件(矩形分叉三通)的总的局部阻力系数:

???0.27

局部阻力:Z?151.69?0.27?40.96pa

单位比摩阻由《通风工程》查得:R?4.66pa/m 则沿程阻力:RL?8.37?4.66?39Pa

管道阻力即为风管的压力损失:?p?Z?RL?39?40.96?79.96Pa 其他管段的各个参数的确定方法与管段1-2的确定方法相同 则车库排风管道水力计算见表7.3:

表7.3 车库排风管道水力计算表

管道编号 1-2 2-3 3-4 4-5 初选流风道断面 实际流比摩阻沿程阻力局部阻力局部阻力管段总阻管长(m) 动压(Pa) 3b/mm 速(m/h) 速(m/s) a×(m/s) (Pa/m) 损失(Pa) 系数∑ξ 损失(Pa)力( Pa) 18324.7 8.37 13258.7 10.3 10484.6 9.63 5014.53 9.17 16 15 15 14 1000×320 800×320 630×320 320×320 15.9 14.4 14.5 13.6 4.66 4.12 4.5 5.52 39.00 42.44 43.34 50.62 0.27 0.11 0.11 0.11 151.69 40.96 124.42 13.69 126.15 13.88 110.98 12.21 79.96 56.12 57.21 62.83 风量分支管路 1-6 1-7 5066.40 2579.64 5 5.4 12 9 400×320 320×250 11 8.96 3.3 2.95 16.50 15.93 0.27 0.11 72.60 48.17 19.60 5.30 36.10 21.23 同理,用同样的方法计算其他各房间的排烟管道水力计算。

7.4.2 风口阻力计算

本工程中,进风口均采用双层百叶,排风口均采用单层百叶。风口的尺寸根据各

第40 页/共 50页

…… 此处隐藏:1606字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
暖通空调设计说明书(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438380.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)