方案三:直燃型溴化锂吸收式冷热水机组制冷供热。 2)机组的选择
1根据本建筑的总冷负荷为495.944KW,可计算制冷机房的总冷负荷为: ○
Qj?1.15?Qz
?1.15?495.944?570.336 KW 热负荷为
Qj?1.15?Qz
?1.15?258.66?297.46 KW
2根据机房的总负荷,查设备手册,选择制冷机组,各机组的性能参数见表○6.1-6.3:
表6.1 风冷热泵机组性能参数表
机组型号 台数 单台制冷量(KW) 单台制热量(KW) 制冷功率 KW/台 制热功率 KW/台 制冷剂 制冷剂充注量kg 冷冻水流量(m3/h) 冷冻水压力损失(Kpa) 进出口管径 空气流量(m3/h) 尺 寸 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 7.5×2 22.4 15 DN100 24000 2000 1880 900 LSQWRF65M/A-C1 1 65 69 35.4 33.2 R22 7.5×4 45 17.5 DN65 48000 2000 2085 1700 LSQWRF130M/A-C1 4 130 138 70.8 65.7
表6.2 螺杆式冷水机组+燃气锅炉性能参数表
机组型号 台数 单台制冷量(KW) 螺杆机 LSLGF300 2 324 机组型号 台数 额定功率(KW) 第26 页/共 50页
锅炉 CWNSO.1.5 2 150
续表6.2
额定工况机组输入功率 KW/台 冷冻水流量(m3/h) 冷冻水压力损失(Kpa) 进出口管径 冷却水流量(m3/h) 冷却水压力损失(Kpa) 进出口管径 尺 寸 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 螺杆机 85 60 60 DN100 90 60 DN100 3812 1462 1880 尺 寸 工作压力(MPa) 热效率(%) 热水出口(mm) 回水口(mm) 进出水压降(KPa) 电功率(KW) 水溶积(m3) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 锅炉 常压 89 100 100 10 7.5 7.73 1600 1600 2700 80 燃气消耗(NM3/h) 表6.3直燃型溴化锂吸收式冷热水机组性能参数表 机组型号 台数 单台制冷量(KW) 燃气消耗(m3/h) 冷冻水流量(m3/h) 冷冻水压力损失(Kpa) 进出口管径 热水流量(m3/h 热水压力损失(Kpa) 进出口管径 冷却水流量(m3/h) 冷却水压力损失(Kpa) 进出口管径 长(mm) 尺 寸 宽(mm) 高(mm) BZ-M30 2 349 53.2m3/h 60 90 DN100 30 50 DN100 93 90 DN100 3320 1860 1890 第27 页/共 50页
6.1.3 方案的比较
本次设计只对各方案主要设备的初投资和运行费用进行比较,成本最低者,即为最优方案。
1)方案初投资比较
表6.4 方案一 主要设备及初投资表
设备名称 主要技术参数 Q=65KW Q=130KW L=30m3/h 冷冻水泵 H=28m L=100m3/h H=28m 合 计 -- 单价 万元/台 132 146 1.32 1.48 -- 单价 万元/台 108 1.58 1.65 9.45 35 1.47 -- -- 台数 1 4 2 3 -- 总价 (万元) 132 584 2.64 5.44 724.08 总价 (万元) 216 4.74 4.95 18.9 70 4.41 5 324 功率(KW) 35.4 70.8*4 11*2 13*3 -- 风冷热泵 表6.5 方案二 主要设备及初投资表
设备名称 螺杆式冷水机组 冷冻水泵 冷却水泵 冷却塔 燃气锅炉 热水泵 冷却水系统管道配件 合计 主要技术参数 Q=324KW L=88m3/h H=28m L=120m3/h H=25m L=200m3/h △t=5℃ Q=150KW L=50m3/h H=28m -- -- 台数 2 3 3 2 2 3 -- 功率(KW) 85*2 11*3 15*3 3*2 耗气量=53.2m3/h 12*3 -- -- 表6.6 方案三 主要设备及初投资表
设备名称 溴化锂直燃机组
第28 页/共 50页
主要技术参数 单价 万元/台 156 台数 总价 (万元) 312 功率(KW) Q=349KW 2 耗气量=80m3/h
续表6.6
设备名称 冷冻水泵 冷却水泵 冷却塔 热水泵 冷却水系统管道配件 合计 主要技术参数 L=88m3/h H=28m L=120m3/h H=25m L=200m3/h △t=5℃ L=50m3/h H=28m -- -- 单价 万元/台 1.58 1.65 9.45 1.47 -- -- 台数 3 3 2 3 -- -- 总价 (万元) 4.74 4.95 18.9 4.41 5 350 功率(KW) 11*3 15*3 3*2 12*3 -- -- 2) 方案运行费用的比较
对各方案的年运行费用进行比较,主要比较各方案主要设备的耗电费用,耗气耗油的费用。广州地区的天然气的价格为3.45元/立方米,工商业用电2.5元/度。一天按8小时工作时间,一个月22天计算。夏季供冷时间按5个月计算,冬季供热按3个月计算。则各方案的运行费用比较见表6.7表:
表6.7 各方案运行费用比较 方案一 空调方案 夏季 主机日耗电费(元) 主机日耗气费(元) 空调泵日耗电费(元) 冷却塔日耗电费(元) 年运行费用(元) 6372 -- 1220 -- 1186484 冬季 1338 -- 1220 -- 夏季 3400 -- 1560 120 冬季 -- 2936.64 1620 120 夏季 -- 4428.8 1560 120 冬季 -- 2214.4 1620 120 方案二 方案三 1025177.92 1102587.2 3) 结论 从上述比较分析可以看出,方案二的初投资和运行费用都是最少的。故本工程选用方案二,即选用螺杆式冷水机组和锅炉实现供冷和制热。
第29 页/共 50页
6.2 设备的选型
6.2.1 冷冻水泵的选型
1)冷冻水泵的计算
选择水泵所依据的流量Q和压头(扬程)H按如下确定:
Q=β1Qmax (6.1)
式中 Qmax—按管网额定负荷的最大流量,m3/s;
β1—流量储备系数,对单台水泵工作时,β1=1.1;两台水泵并联工作时,β1=1.2。
H=β2Hmax (6.2)
式中 Hmax—管网最大计算总阻力,kPa;
β2—扬程(压头)储备系数,β2=1.1-1.2 制冷机房的布置平面简图如图6.1所示:
取最不利环路如下所示,由1-2-3-4-5-6-7-8段管路组成。
图6.1 机房设备管道平面图
从机房平面图上可以看出,冷冻水供回水管路都由三段不同管径的管路组成。L1-2=6500mm,L2-3=15000mm,L3-4=40000,L4-5=10000mm,L5-6=40000,L6-7=8500,L7-8= 6000mm。
根据管段的流量,确定各管段的管径,然后根据公式
v?4?V (6.3) 2??D计算管段的流速
第30 页/共 50页
…… 此处隐藏:1172字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍