方案三:直燃型溴化锂吸收式冷热水机组制冷供热。 2)机组的选择

1根据本建筑的总冷负荷为495.944KW,可计算制冷机房的总冷负荷为: ○

Qj?1.15?Qz

?1.15?495.944?570.336 KW 热负荷为

Qj?1.15?Qz

?1.15?258.66?297.46 KW

2根据机房的总负荷,查设备手册,选择制冷机组,各机组的性能参数见表○6.1-6.3:

表6.1 风冷热泵机组性能参数表

机组型号 台数 单台制冷量(KW) 单台制热量(KW) 制冷功率 KW/台 制热功率 KW/台 制冷剂 制冷剂充注量kg 冷冻水流量(m3/h) 冷冻水压力损失(Kpa) 进出口管径 空气流量(m3/h) 尺 寸 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 7.5×2 22.4 15 DN100 24000 2000 1880 900 LSQWRF65M/A-C1 1 65 69 35.4 33.2 R22 7.5×4 45 17.5 DN65 48000 2000 2085 1700 LSQWRF130M/A-C1 4 130 138 70.8 65.7

表6.2 螺杆式冷水机组+燃气锅炉性能参数表

机组型号 台数 单台制冷量(KW) 螺杆机 LSLGF300 2 324 机组型号 台数 额定功率(KW) 第26 页/共 50页

锅炉 CWNSO.1.5 2 150

续表6.2

额定工况机组输入功率 KW/台 冷冻水流量(m3/h) 冷冻水压力损失(Kpa) 进出口管径 冷却水流量(m3/h) 冷却水压力损失(Kpa) 进出口管径 尺 寸 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 螺杆机 85 60 60 DN100 90 60 DN100 3812 1462 1880 尺 寸 工作压力(MPa) 热效率(%) 热水出口(mm) 回水口(mm) 进出水压降(KPa) 电功率(KW) 水溶积(m3) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 锅炉 常压 89 100 100 10 7.5 7.73 1600 1600 2700 80 燃气消耗(NM3/h) 表6.3直燃型溴化锂吸收式冷热水机组性能参数表 机组型号 台数 单台制冷量(KW) 燃气消耗(m3/h) 冷冻水流量(m3/h) 冷冻水压力损失(Kpa) 进出口管径 热水流量(m3/h 热水压力损失(Kpa) 进出口管径 冷却水流量(m3/h) 冷却水压力损失(Kpa) 进出口管径 长(mm) 尺 寸 宽(mm) 高(mm) BZ-M30 2 349 53.2m3/h 60 90 DN100 30 50 DN100 93 90 DN100 3320 1860 1890 第27 页/共 50页

6.1.3 方案的比较

本次设计只对各方案主要设备的初投资和运行费用进行比较,成本最低者,即为最优方案。

1)方案初投资比较

表6.4 方案一 主要设备及初投资表

设备名称 主要技术参数 Q=65KW Q=130KW L=30m3/h 冷冻水泵 H=28m L=100m3/h H=28m 合 计 -- 单价 万元/台 132 146 1.32 1.48 -- 单价 万元/台 108 1.58 1.65 9.45 35 1.47 -- -- 台数 1 4 2 3 -- 总价 (万元) 132 584 2.64 5.44 724.08 总价 (万元) 216 4.74 4.95 18.9 70 4.41 5 324 功率(KW) 35.4 70.8*4 11*2 13*3 -- 风冷热泵 表6.5 方案二 主要设备及初投资表

设备名称 螺杆式冷水机组 冷冻水泵 冷却水泵 冷却塔 燃气锅炉 热水泵 冷却水系统管道配件 合计 主要技术参数 Q=324KW L=88m3/h H=28m L=120m3/h H=25m L=200m3/h △t=5℃ Q=150KW L=50m3/h H=28m -- -- 台数 2 3 3 2 2 3 -- 功率(KW) 85*2 11*3 15*3 3*2 耗气量=53.2m3/h 12*3 -- -- 表6.6 方案三 主要设备及初投资表

设备名称 溴化锂直燃机组

第28 页/共 50页

主要技术参数 单价 万元/台 156 台数 总价 (万元) 312 功率(KW) Q=349KW 2 耗气量=80m3/h

续表6.6

设备名称 冷冻水泵 冷却水泵 冷却塔 热水泵 冷却水系统管道配件 合计 主要技术参数 L=88m3/h H=28m L=120m3/h H=25m L=200m3/h △t=5℃ L=50m3/h H=28m -- -- 单价 万元/台 1.58 1.65 9.45 1.47 -- -- 台数 3 3 2 3 -- -- 总价 (万元) 4.74 4.95 18.9 4.41 5 350 功率(KW) 11*3 15*3 3*2 12*3 -- -- 2) 方案运行费用的比较

对各方案的年运行费用进行比较,主要比较各方案主要设备的耗电费用,耗气耗油的费用。广州地区的天然气的价格为3.45元/立方米,工商业用电2.5元/度。一天按8小时工作时间,一个月22天计算。夏季供冷时间按5个月计算,冬季供热按3个月计算。则各方案的运行费用比较见表6.7表:

表6.7 各方案运行费用比较 方案一 空调方案 夏季 主机日耗电费(元) 主机日耗气费(元) 空调泵日耗电费(元) 冷却塔日耗电费(元) 年运行费用(元) 6372 -- 1220 -- 1186484 冬季 1338 -- 1220 -- 夏季 3400 -- 1560 120 冬季 -- 2936.64 1620 120 夏季 -- 4428.8 1560 120 冬季 -- 2214.4 1620 120 方案二 方案三 1025177.92 1102587.2 3) 结论 从上述比较分析可以看出,方案二的初投资和运行费用都是最少的。故本工程选用方案二,即选用螺杆式冷水机组和锅炉实现供冷和制热。

第29 页/共 50页

6.2 设备的选型

6.2.1 冷冻水泵的选型

1)冷冻水泵的计算

选择水泵所依据的流量Q和压头(扬程)H按如下确定:

Q=β1Qmax (6.1)

式中 Qmax—按管网额定负荷的最大流量,m3/s;

β1—流量储备系数,对单台水泵工作时,β1=1.1;两台水泵并联工作时,β1=1.2。

H=β2Hmax (6.2)

式中 Hmax—管网最大计算总阻力,kPa;

β2—扬程(压头)储备系数,β2=1.1-1.2 制冷机房的布置平面简图如图6.1所示:

取最不利环路如下所示,由1-2-3-4-5-6-7-8段管路组成。

图6.1 机房设备管道平面图

从机房平面图上可以看出,冷冻水供回水管路都由三段不同管径的管路组成。L1-2=6500mm,L2-3=15000mm,L3-4=40000,L4-5=10000mm,L5-6=40000,L6-7=8500,L7-8= 6000mm。

根据管段的流量,确定各管段的管径,然后根据公式

v?4?V (6.3) 2??D计算管段的流速

第30 页/共 50页

…… 此处隐藏:1172字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
暖通空调设计说明书(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438380.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)