导读: 第3章 空调系统的论述 3.1 空调方案的确定 3.1.1 空调方案概述 结合本建筑物的特点,绝大部分房间空间较小,功能单一,全部为办公室和会议室,人员密度也较少,所以本次设计全部采用了风机盘管加新风系统,小房间采

第3章 空调系统的论述

3.1 空调方案的确定

3.1.1 空调方案概述

结合本建筑物的特点,绝大部分房间空间较小,功能单一,全部为办公室和会议室,人员密度也较少,所以本次设计全部采用了风机盘管加新风系统,小房间采用侧送风方式。该系统具有初投资低,调节灵活,运行管理方便等优点。

3.1.2 风机盘管加新风系统的特点

风机盘管直接全部布置在房间内,直接对室内回风进行处理,新风是由新风机组处理后通过新风管道送入室内,系统的冷量或热量由空气和水共同承担。其特点是: 1)优点:○1布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可以单独使用

2各房间可以独立地调节室温,可以随时根据需要开、停机组,方便调○

节,节能效果好

3空调使用季节较长 ○

4各功能房间之间不会互相污染 ○

2)缺点:○1风机盘管分散布置,敷设管线比较麻烦,维修管理不方便

2水系统比较复杂,容易漏水 ○

3过滤性能差 ○

3)适用性:○1适用于旅馆、公寓、办公楼等建筑物

2需要增设空调的小面积、多房间的建筑 ○

3室温需要进行个别调节的场所 ○

3.2 风机盘管的选型计算

3.2.1 风机盘管加新风系统夏季处理过程计算

在风机盘管加新风空调系统中,新风在夏季要经过冷却减湿处理,在冬季要经过加热加湿处理。本设计采用让风机盘管承担室内冷、热负荷,新风机组只承担新风本

第11 页/共 50页

身的负荷的空气处理方案。该方案的空气处理过程如图3.1所示。

图3.1 风机盘管空气处理状态焓湿图

以办公室301为例进行计算,已知室内空气夏季干球温度26℃,相对湿度60%,室内焓值hN=61.63kJ/kg,含湿量dN=12.3g/kg,室外空气夏季空调计算干球温度33.5℃,室外空气夏季空调计算湿球温度27.7℃,hW?89.14kJ/kg,dW?21.58g/kg。室内冷负荷:2.034KW,室内湿负荷:0.000098kg/s。

1)求各房间的送风量G及新风量GW

○1确定机器露点L:从N点引焓线和φ=90%线交于L点,连接WL,W→L是新风机组内实现的冷却减湿过程。

2求室内热湿比及房间送风量 ○

??Q2.034??10378kJ/kgW0.00098

(3.1)

过N点作ε线与φ=90%线相交,即得送风状态点S。房间送风量为:

G?Q2.034??0.09kg/s。 (3.2)

hN?hS61.63?39.033新风量按最小新风比来计算,取最小新风比m=20%, ○

因此GW?G?m?0.2G?0.2?0.9?0.02kg/s。 2) 确定风机盘管处理后的状态点M

连接点L和点S并延长到M点,M点为经过风机盘管处理后的空气状态,风机盘管处理的风量GF?G?GW?0.099?0.02?0.079kg/s,由混合原理:

第12 页/共 50页

GWhs?hM ?GFhN?hs求出hM即hM?hS?GW(hN?hS)0.0288?(57.8?39.03) ?39.03??34.34kJ/kg(3.3)

GF0.1152hM线与LS的延长线相交得M点,连接点N和点M,N→M是在风机盘管内实现的冷却减湿过程。

3) 确定新风机组负担的冷量和盘管负担的冷量 新风机组负担的冷量(kw)为:

QS.W?GW(hW?hL)?0.0288?(89.14?57.8)?0.9kJ/s (3.4)

盘管负担的冷量(kw)为:

QS.F?GF(hN?hM)?0.1152?(57.8?39.03)?2.16kJ/s (3.5)

3.2.2 风机盘管的选型

根据求得的盘管负担的冷量和风机盘管处理的风量选择风机盘管,见表3.2。

表3.2 风机盘管选型参数

风量 型号 台数 (m/h) FP-68 1 680 3600 3进出水供冷量(w) 接管 ZG3供热量(w) 功率(W) 5400 62 水阻力(kpa) 20-30 4〃3.2.3 风机盘管的校核

同样以办公室301为例进行校核。

FP-68风机盘管机组中档风量时全冷2988W,其SHF?0.75,因此风机盘管处理过程的热湿比为:

?FC?2500?10000Kj/Kg (3.6)

1?SHF式中 SHF——风机盘管的平均显热比 综合考虑新风带入负荷后的室内热湿比应为:

?r?Qc??V(ohL-hN)?11950Kj/Kg (3.7) MW??Vo(dL?dN)?10?3第13 页/共 50页

Qc——室内全热冷负荷,KW Vo——新风量?/h MW——湿负荷Kg/s

风机盘管的空气处理过程的热湿比?FC等于或者稍小于?r,即可满足要求。因此该风机盘管可满足要求。

同理,以同样的方法对其他各房间进行风机盘管的选型计算,校核。

3.3 新风处理机组的选择

3.3.1 计算举例

以进行管道的阻力计算。具体计算过程见后面的5.1.4节。

以三楼的新风管道为例(详图见5.1.4节)进行计算,主要计算新风机承担的冷量,所提供的风量,和所需要的余压。计算出管道的总阻力,确定机组的余压,综合风量,冷量和阻力的因素,选择合适的新风机组。

该新风机组主要承担办公室301——309,和中型会议室310的新风负荷和新风量 1) 所以新风机所提供的冷量为:

Q=0.678×8+1.017+11.85=18.29 KW

2) 新风机所提供的风量为:

H=2×30×8+4×30+60×25=2100 m3/h

3) 风管阻力,详细计算见5.1.4节。

3.3.2 机组的选择

本设计所有空气处理机组均选用无锡北溪空调设备有限公司生产的BXK-DB系列超薄暗装吊顶式新风处理机组。根据3.3.1的计算。所选的机组性能参数见表3.5:

第14 页/共 50页

表3.5 三层新风处理机组主要性能参数

型号 额定风量(m3/h) 余压(Ⅰ型)(Pa) 额定冷量(全新风干球温度34℃,湿球温度28℃)(kW) 风机额定功(Ⅰ型)(kW) BXK-2.5-DB4 冷媒水量(m/h) 3.4 32500 冷媒水阻力(kPa) 18 195 换热器面积(m) 20.2 232.0 机组重量(kg) 154 外形尺寸 (mm×mm) 950×1040×540 0.32 接管管径 凝水管径 DN40 DN20 同理,以同样的计算方法对其他楼层进行空气处理机组的选型计算。

第15 页/共 50页

…… 此处隐藏:900字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
暖通空调设计说明书(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438380.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)