教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

暖通空调设计说明书(2)

来源:网络收集 时间:2025-04-25
导读: 1.1 工程概述 本工程为广州市环保局办公楼中央空调系统设计,共6层,总建筑高度为23.4m,为多层建筑,总建筑面积为5945.74㎡,空调面积为3719.76㎡。主要功能房间有办公室、中型会议室、大会议室等。地下室为制冷机

1.1 工程概述

本工程为广州市环保局办公楼中央空调系统设计,共6层,总建筑高度为23.4m,为多层建筑,总建筑面积为5945.74㎡,空调面积为3719.76㎡。主要功能房间有办公室、中型会议室、大会议室等。地下室为制冷机房、地下停车场、自行车库、水泵房、配电室等。

1.2 维护结构基本材料

建筑维护结构的基本材料见表1.1

表1.1 建筑结构材料表

传热系数K 结构名称 选用材料 W/(㎡·℃) ①泥砂浆 外墙 ②砖墙,δ=240 ③白灰粉刷属Ⅱ型 外窗 双层玻璃钢窗6mm ①预制细石混凝土板25mm②通风层屋顶 ③卷材防水层④水泥砂浆找平层⑤保温层⑥隔汽层⑦现浇钢筋混凝土板 0.46 3.23 0.82 1.3 室内外空气计算参数

1.3.1 室外空气计算参数

查《民用建筑空调设计》得广州室外气象参数值

1北纬23°03,东经113°19′,海拔6.6m;○2大气压力:夏季100.45KPa,○

冬季101.95KPa;○3室外空气计算参数,夏季空调室外计算干球温度:33.5℃,空调室外计算干球温度:27.7℃;冬季空调室外计算干球温度5℃,空调室外计算相对湿度70%。

1.3.2室内设计参数

第1 页/共 50页

查阅《民用建筑空调设计》,查得各房间的室内参数见表1.2:

表1.2 各功能房间室内设计参数 夏季 房间类型 空气温度 ℃ 一般办公室 高级办公室 门厅 中型会议室 大会议室 26-28 24-27 28 26-28 24-28 相对湿度 % <65 <60 ≦65 <65 <60 风速 m/s ≦0.30 ≦0.30 ≦0.30 ≦0.30 ≦0.30 空气温度 ℃ 18-20 20-22 18 18-20 16-18 冬季 相对湿度 % 无规定 ≥35 ≥30 ≥30 ≥35 风速 m/s ≦0.20 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.20

第2 页/共 50页

第2章 负荷的计算

2.1 夏季冷负荷的计算

房间冷、热、湿负荷是确定空调系统送风量及各种设备容量的依据。常需要计算的冷负荷主要有以下几种:

(1)外墙及屋面瞬时传热引起的冷负荷; (2)外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷; (3)透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷; (4)设备散热引成的冷负荷; (5)人体散热引起的冷负荷; (6)照明散热引起的冷负荷;

在冷负荷的计算方法上,本设计采用冷负荷系数法计算空调冷负荷。

2.1.1 外围护结构冷负荷的计算方法

1)外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷

在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷按下式计算:

??AK(t?t) (2.1) Qc(?)c(?)R?——外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W; 式中 Qc(?) A ——外墙和屋面的面积,㎡;

K ——外墙和屋面的传热系数,W/m2?℃,根据外墙和屋面的不同构造,由

课本上的附录2-2和附录2-3种查取;

tR ——室内计算温度,℃

tc(?)——外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃,根据外墙和屋面的不同类

型分别在附录2-4和附录2-5中查取。对于不同地点,对tc(?)值进行修正,即应为tc(?)?td。其地点修正值td由附录2-6中查取;

第3 页/共 50页

当外表面放热系数不同于18.6W/m2?℃时,应将(tc(?)?td)乘以下表中的修正值。

表2.1 外表面放热系数修正值k?

aw w/(m2·℃【kcal/(h·℃)】 m2·14.2 (12) 1.06 16.3 (14) 1.03 18.6 (16) 1.0 20.9 (18) 0.98 23.3 (20) 0.97 25.6 (22) 0.95 27.9 (24) 0.94 30.2 (26) 0.93 k? 当内表面的放热系数变化时,不加修正。

考虑到城市的大气污染和中浅色的耐久性差,则将表中的数值乘以下表所列的吸收修正系数值 k?。

表2.2 吸收系数修正k?

颜色 浅色 中色 类别 外墙 0.94 0.97 屋面 0.88 0.94 综上所述,外墙和屋面的冷负荷计算温度为:

(2.2) t'c(?)?(tc(?)?td)k?k?

则冷负荷就由下公式算出:

??AK(t'?t) (2.3) Qc(?)c(?)R2)外玻璃窗瞬时传热引起的冷负荷

在室内外温差的作用下,通过外玻璃窗瞬时传热引起的冷负荷按下式计算:

??KA(t?t) (2.5) Qwwc(?)c(?)R?——外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W; 式中 Qc(?) Kw ——外玻璃窗传热系数,W/m2?℃,由课本附录2-7和附录2-8中查得;

Aw ——窗口面积,㎡;

tc(?)——外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃,由附录2-10中查得。 对附录2-7、2-8中的Kw值要根据窗柜的不同情况加以修正,修正值cw由附录

第4 页/共 50页

2-9中查得。

对附录2-10中的值要进行地点修正,修正值td可从附录2-11中查得。

因此,应由下列公式来计算:

??cKA(t?t?t) (2.6) Qc(?)wwwc(?)dR3)通过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷

?按公式 透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷Q(2.7)来计算: c(?)??CACDC (2.7) Qc(?)?wsj,maxLQ式中 Aw ——窗口面积,㎡;

C? ——有效面积系数,由暖通空调课本(下同)附录2-15中查得; CLQ——玻璃窗冷负荷系数,由附录2-16和附录2-19查得。

2.1.2 室内热源散热引起的冷负荷计算

室内热源散热主要指室内工艺设备散热、照明散热和人体散热三部分。 1)设备散热形成的冷负荷

本设计没有固定的大设备,所以不考虑设备散热 2) 照明散热形成的冷负荷

本设计的空调运行时数为16小时,开灯时数为8小时,灯具的类型和安装方式为:暗装荧光灯,所以我们由下公式(8)来计算:

??1000nnNC (2.8) QC(?)12LQ?——灯具散热形成的冷负荷,W; 式中 QC(?) n1n2——分别为镇流器消耗功率系数和灯罩的隔热系数,n1=1.2,n2=0.6; N ——照明灯具所需功率,W;

CLQ——照明散热冷负荷系数,由附录2-22查得。 3) 人体散热形成的冷负荷

人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度及周围环境条件(温、湿度等)等多

第5 页/共 50页

…… 此处隐藏:951字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
暖通空调设计说明书(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438380.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)