1.1 工程概述
本工程为广州市环保局办公楼中央空调系统设计,共6层,总建筑高度为23.4m,为多层建筑,总建筑面积为5945.74㎡,空调面积为3719.76㎡。主要功能房间有办公室、中型会议室、大会议室等。地下室为制冷机房、地下停车场、自行车库、水泵房、配电室等。
1.2 维护结构基本材料
建筑维护结构的基本材料见表1.1
表1.1 建筑结构材料表
传热系数K 结构名称 选用材料 W/(㎡·℃) ①泥砂浆 外墙 ②砖墙,δ=240 ③白灰粉刷属Ⅱ型 外窗 双层玻璃钢窗6mm ①预制细石混凝土板25mm②通风层屋顶 ③卷材防水层④水泥砂浆找平层⑤保温层⑥隔汽层⑦现浇钢筋混凝土板 0.46 3.23 0.82 1.3 室内外空气计算参数
1.3.1 室外空气计算参数
查《民用建筑空调设计》得广州室外气象参数值
1北纬23°03,东经113°19′,海拔6.6m;○2大气压力:夏季100.45KPa,○
冬季101.95KPa;○3室外空气计算参数,夏季空调室外计算干球温度:33.5℃,空调室外计算干球温度:27.7℃;冬季空调室外计算干球温度5℃,空调室外计算相对湿度70%。
1.3.2室内设计参数
第1 页/共 50页
查阅《民用建筑空调设计》,查得各房间的室内参数见表1.2:
表1.2 各功能房间室内设计参数 夏季 房间类型 空气温度 ℃ 一般办公室 高级办公室 门厅 中型会议室 大会议室 26-28 24-27 28 26-28 24-28 相对湿度 % <65 <60 ≦65 <65 <60 风速 m/s ≦0.30 ≦0.30 ≦0.30 ≦0.30 ≦0.30 空气温度 ℃ 18-20 20-22 18 18-20 16-18 冬季 相对湿度 % 无规定 ≥35 ≥30 ≥30 ≥35 风速 m/s ≦0.20 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.20
第2 页/共 50页
第2章 负荷的计算
2.1 夏季冷负荷的计算
房间冷、热、湿负荷是确定空调系统送风量及各种设备容量的依据。常需要计算的冷负荷主要有以下几种:
(1)外墙及屋面瞬时传热引起的冷负荷; (2)外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷; (3)透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷; (4)设备散热引成的冷负荷; (5)人体散热引起的冷负荷; (6)照明散热引起的冷负荷;
在冷负荷的计算方法上,本设计采用冷负荷系数法计算空调冷负荷。
2.1.1 外围护结构冷负荷的计算方法
1)外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷
在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷按下式计算:
??AK(t?t) (2.1) Qc(?)c(?)R?——外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W; 式中 Qc(?) A ——外墙和屋面的面积,㎡;
K ——外墙和屋面的传热系数,W/m2?℃,根据外墙和屋面的不同构造,由
课本上的附录2-2和附录2-3种查取;
tR ——室内计算温度,℃
tc(?)——外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃,根据外墙和屋面的不同类
型分别在附录2-4和附录2-5中查取。对于不同地点,对tc(?)值进行修正,即应为tc(?)?td。其地点修正值td由附录2-6中查取;
第3 页/共 50页
当外表面放热系数不同于18.6W/m2?℃时,应将(tc(?)?td)乘以下表中的修正值。
表2.1 外表面放热系数修正值k?
aw w/(m2·℃【kcal/(h·℃)】 m2·14.2 (12) 1.06 16.3 (14) 1.03 18.6 (16) 1.0 20.9 (18) 0.98 23.3 (20) 0.97 25.6 (22) 0.95 27.9 (24) 0.94 30.2 (26) 0.93 k? 当内表面的放热系数变化时,不加修正。
考虑到城市的大气污染和中浅色的耐久性差,则将表中的数值乘以下表所列的吸收修正系数值 k?。
表2.2 吸收系数修正k?
颜色 浅色 中色 类别 外墙 0.94 0.97 屋面 0.88 0.94 综上所述,外墙和屋面的冷负荷计算温度为:
(2.2) t'c(?)?(tc(?)?td)k?k?
则冷负荷就由下公式算出:
??AK(t'?t) (2.3) Qc(?)c(?)R2)外玻璃窗瞬时传热引起的冷负荷
在室内外温差的作用下,通过外玻璃窗瞬时传热引起的冷负荷按下式计算:
??KA(t?t) (2.5) Qwwc(?)c(?)R?——外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W; 式中 Qc(?) Kw ——外玻璃窗传热系数,W/m2?℃,由课本附录2-7和附录2-8中查得;
Aw ——窗口面积,㎡;
tc(?)——外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃,由附录2-10中查得。 对附录2-7、2-8中的Kw值要根据窗柜的不同情况加以修正,修正值cw由附录
第4 页/共 50页
2-9中查得。
对附录2-10中的值要进行地点修正,修正值td可从附录2-11中查得。
因此,应由下列公式来计算:
??cKA(t?t?t) (2.6) Qc(?)wwwc(?)dR3)通过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷
?按公式 透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷Q(2.7)来计算: c(?)??CACDC (2.7) Qc(?)?wsj,maxLQ式中 Aw ——窗口面积,㎡;
C? ——有效面积系数,由暖通空调课本(下同)附录2-15中查得; CLQ——玻璃窗冷负荷系数,由附录2-16和附录2-19查得。
2.1.2 室内热源散热引起的冷负荷计算
室内热源散热主要指室内工艺设备散热、照明散热和人体散热三部分。 1)设备散热形成的冷负荷
本设计没有固定的大设备,所以不考虑设备散热 2) 照明散热形成的冷负荷
本设计的空调运行时数为16小时,开灯时数为8小时,灯具的类型和安装方式为:暗装荧光灯,所以我们由下公式(8)来计算:
??1000nnNC (2.8) QC(?)12LQ?——灯具散热形成的冷负荷,W; 式中 QC(?) n1n2——分别为镇流器消耗功率系数和灯罩的隔热系数,n1=1.2,n2=0.6; N ——照明灯具所需功率,W;
CLQ——照明散热冷负荷系数,由附录2-22查得。 3) 人体散热形成的冷负荷
人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度及周围环境条件(温、湿度等)等多
第5 页/共 50页
…… 此处隐藏:951字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍