教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

暖通空调设计说明书(8)

来源:网络收集 时间:2025-04-25
导读: 4?V=2.12m/s. 2??D4?VL2-3管段流量V=120 m3/h,则D2-3=DN150,V2-3==1.88 m/s. 2??D4?VL4-5管段流量V=58.59m3/h,则D3-4= DN100,V3-4==2.07m/s. ??D24?VL5-6管段流量V=40.66m3/h,则D5-6= DN100,V5-6==1.13m/s ??

4?V=2.12m/s. 2??D4?VL2-3管段流量V=120 m3/h,则D2-3=DN150,V2-3==1.88 m/s. 2??D4?VL4-5管段流量V=58.59m3/h,则D3-4= DN100,V3-4==2.07m/s.

??D24?VL5-6管段流量V=40.66m3/h,则D5-6= DN100,V5-6==1.13m/s

??D24?VL6-7管段流量V=22.73 m3/h,则D6-7=DN80,V6-7==0.99m/s. 2??D4?VL7-8管段流量V=8.35 m3/h,则D7-8=DN50,V7-8==1.18m/s. 2??D4?VL8-9管段流量V=22.73 m3/h,则D6-7=DN80,V6-7==0.99m/s.

??D24?VL9-10管段流量V=40.66m3/h,则D5-6= DN100,V5-6==1.13m/s

??D24?VL10-11管段流量V=58.59m3/h,则D3-4= DN100,V3-4==2.07m/s. 2??D4?VL12-13管段流量V=120 m3/h,则D2-3=DN150,V2-3==1.88 m/s. 2??D4?VL13-14管段流量V=60 m3/h,则D1-2=DN100,V1-2==2.12m/s.

??D2L1-2管段流量V=60 m3/h,则D1-2=DN100,V 1-2=

各管段的沿程阻力和总阻力计算见表6.8:

表6.8 冷冻水管段阻力汇总表

管道编号 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 6.5 6 120 60 150 100 1.88 2.12 20 3.9 3.9 8 3.9 3.9 20 58.59 40.66 22.73 8.35 22.73 40.66 58.59 100 100 80 50 80 100 100 管长流量管径流速比摩阻沿程阻力局部阻力动压局部阻力管段总阻(m) (m3/h) (mm) (m/s) 4.5 10 60 120 100 150 2.12 1.88 2.07 1.13 0.99 1.18 0.99 1.13 2.07 (Pa/m) 损失(KPa) 系数∑ξ (KPa)损失 (KPa)力( KPa) 225 175 225 170 150 200 150 170 225 集水器 175 225 1.14 1.35 5.3 6.2 1.77 2.25 9.37 13.93 1.01 1.75 4.50 0.66 0.59 1.60 0.59 0.66 4.50 5.26 3.5 0.4 0.4 0.4 5.3 0.4 0.4 0.4 2.25 1.77 2.14 0.64 0.49 0.70 0.49 0.64 2.14 11.82 6.19 0.86 0.26 0.20 3.69 0.20 0.26 0.86 12.83 7.94 30 5.36 0.92 0.78 5.29 0.78 0.92 5.36 20 10.5 15.28 分水器、除污器的阻力 则管段的总阻力为115.95Kpa。

机组蒸发器压降为60 KPa,冷末端设备的阻力为45KPa,则最不利环路的总阻力

第31 页/共 50页

△P=115.95+60+45=220.95 KPa

根据H=β2Hmax ,取β

2

=1.2,则H=265.14KPa,即扬程H=27m.

根据Q=β1Qmax ,Qmax =120 m3/h,β1=1.2,则流量Q=144 m3/h. 2) 水泵型号的确定

根据流量和扬程选用SG型管道泵三台,一台备用。查《暖通空调常用数据手册》,查得水泵型号参数见表6.9:

表6.9 冷冻水泵性能参数表

型号 SG80-160(1)A 流量m3/h 75 杨程h 28 功率KW 11 转速r/min 2900 效率% 76.5 6.2.2 热水泵的选择

用冷冻水泵的选型计算方法选择热水泵,选得热水泵GC型专门的锅炉泵,三台,其中一台为备用。选用水泵型号参数见表6.10:

表6.10 热水泵性能参数表

型号 2GC 流量m3/h 35 杨程h 16 功率KW 12 转速r/min 1500 效率% 76 6.2.3 冷却水泵的选择

1) 冷却水泵的计算

制冷机房的布置平面简图如图6.2所示,取最不利环路1-2-3-4-5-6-7-8段管路。

机房设备管道平面图 图6.2

第32 页/共 50页

从机房平面图上可以看出,冷却水供回水管路由两段不同管径的管路组成。 L1-2=4500mm, L2-3=40000mm, L3-4=6000, L5-6=7000mm, L6-7=40000mm L7-8=4500mm 根据管段的流量,确定各管段的管径,然后根据式6.3确定管段流速:

4?V=1.41m/s.

??D24?VL2-3管段流量V=180 m3/h,则D2-3=DN200,V2-3==1.59 m/s.

??D24?VL3-4管段流量V=90m3/h,则D3-4= DN150,V3-4==1.41m/s. 2??D4?VL5-6管段流量V=90m3/h,则D5-6= DN150,V5-6==1.41m/s 2??D4?VL6-7管段流量V=180 m3/h,则D6-7=DN200,V6-7==1.59 m/s.

??D24?VL7-8管段流量V=90 m3/h,则D7-8=DN150,V7-8==1.41m/s.

??D2L1-2管段流量V=90 m3/h,则D1-2=DN150,V1-2=

各管段的沿程阻力和总阻力计算见表6.11:

表6.11 冷却水管段阻力汇总表

流量管径流速比摩阻沿程阻力局部阻力动压局部阻力管段总阻管道编号 管长(m) (m3/h) (mm) (m/s) (Pa/m) 损失(KPa) 系数∑ξ (KPa) 损失(KPa)力( KPa) 1-2 2-3 3-4 5-6 6-7 7-8 8 40 20 9 40 9 90 180 90 90 180 90 150 200 150 150 200 150 1.41 1.59 1.41 1.41 1.59 1.41 210 175 210 210 175 210 1.68 7.00 4.20 1.89 7.00 1.89 5.26 2.5 7.6 3.5 5.3 6.2 0.99 1.26 0.99 0.99 1.26 0.99 5.23 3.16 7.53 3.48 6.70 6.16 6.91 10.16 11.73 5.37 13.70 8.05 则冷却水管段的总阻力为55.82KPa。

冷凝器的阻力为60KPa,冷却塔喷头的阻力为30KPa,冷却塔的高度为3.36m,最不利环路的总阻力:

△P=41.66+60+30+33.6=179.42KPa

根据H=β2Hmax ,取β

2

=1.2,则H=215.31KPa,即扬程H=22m.

根据Q=β1Qmax ,Qmax =180 m3/h,两台水泵并联工作时,β1=1.2, 则Q=216 m3/h.

根据流量和扬程选用SG型管道泵三台,一台备用。查《暖通空调常用数据

第33 页/共 50页

手册》,得水泵型号见表6.12:

表6.12 冷却水泵性能参数表

型号 SG80-125(1) 流量m3/h 110 杨程h 22 功率KW 22 转速r/min 3200 效率% 74 6.2.4 冷却塔的选型

查阅相关资料可知广州的夏季湿球温度为27.7℃。按外界湿球温度为28℃选择冷却塔。根据以上所选择的螺杆式冷水机组的参数,可知机组的冷却水循环水量为90m3/(台·h),所以总冷却水循环量为180m3/h。进水温度37℃,出水温度32℃,冷幅高4℃。

根据冷却塔选择特性曲线图选择冷却塔:

1从4℃冷幅高点上划一条平行线,找出与5℃温差斜线之交点A; ○

2在A点上划一条垂直线,找出与28℃湿球温度斜线之交点B; ○

3在B点划一条平行线,同时在180m○C;

4C点在175与200斜线之间。 ○

所以,所选的冷却塔的冷却水量应该是200m3/h。查设备手册,选择DBNL3-100超低噪声型逆流玻璃钢冷却塔两台。冷却塔的参数见表6.13:

表6.13 DBNL3-100性能参数 冷却水量(m/h) 100 进水管管mm 100×4 33/h水量点上划一条垂直线,找出其交点

主要尺寸 总高度(mm) 最大直径(mm) 3035 溢流管mm 50 型号 风量 (m/h) 32000 自动补水管mm 32 3风机直径电动机功率(mm) 1600 排污管mm 50 (KW) 4×2 干重Kg 1510 DBNL3-100 进压力KPa 30 3360 出水管mm 200 第34 页/共 50页

6.2.5 膨胀水箱的选型

膨胀水箱可同时实现系统的补水,膨胀和定压三个功能。设置时应设在系统的最高处。膨胀水箱的容积式由系统中的水容量和最大的水温变化幅值决定的,可按下式计算:

VP=β×△t×V0, (6.4)

其中 β——水的体积膨胀系数,β=0.0006L/℃

△t——水温的最大波动值;

Vo——系统在初始温度下的水容积,m3。按表6.14确定。

表6.14 系统初始水容量(L/㎡)

项目 供冷时 供热时 全空气系统 0.40-0.55 1.25-2.00 空气-水空调系统 0.70-1.30 1.20-1.90 本设计的空调水系统采用冷水,热水共用的双管系统。膨胀水箱的有效容积的大小按冬季工况来确定。

则,△t=95-70=25℃,Vo=1.5 L/㎡

所以,VP=β×△t× …… 此处隐藏:2673字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

暖通空调设计说明书(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438380.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)