管道尺寸不同而不同。进风口风速不大于7m/s,排风口风速不大于10m/s。 运用假定流速法,根据风口流量确定风口的尺寸。从而计算得出风口实际流速,确定风口动压。根据风口局部阻力系数,得出风口局部阻力。

同样以7.4.1的风管3-4管段的排风口阻力计算为例,由于排风口速度不大于10m/s,

风口流量5470.08m 3/h。初选风口尺寸为500mm×400mm。根据公式 V=G/3600/a/b=5470.08/3600/0.5/0.4=7.6m/s.

单层百叶风口局部阻力系数为1.4,则风口阻力为:

P=1.4×0.5ρv2=1.4×0.5×1.2×7.62=48.52pa

根据以上方法,得出各风口尺寸及阻力见表7.4:

表7.4 各风口尺寸及阻力

管段编号 2-3 3-4 4-5 风量(m/h) 2774.12 5470.08 3907.2 3风口尺寸 宽(mm) 长(mm) 400 500 300 400 400 300 实际流速(m/s) 5 7.6 8.6 局部阻力系数 1.4 1.4 1.4 动压(pa) 局部阻力(Pa) 15 69.31 44.38 21 48.52 62.13 分支管段 1-6 1-7 2486.4 2579.64 300 300 300 300 7.7 7.96 1.4 1.4 35.57 38.02 49.8 53.23 根据7.4.1计算的最不利环路的风管阻力,再加上最不利环路风口的局部阻力,则最不利环路的总阻力为:

79.96+56.12+57.21+62.83+21+48.52+62.13=387.77 Pa

同理,用同样的方法计算其他各房间的排烟管道的总阻力。

7.4.3 风机参数

风机是根据风量和最不利管路的阻力来选取的。风机有轴流式和离心式两种,排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。风机外壳与墙壁或其他设备之间的距离不小于600mm。风机入口安装280°防火阀,可以联锁关闭相应的排烟风机。 选取风机的流量和风压应有一定的富裕量。根据7.4.2节的计算,选取风机的性能参数见表7.5所示:

第41 页/共 50页

风机性能参数 表7.5

转速风机型号 (r/min) HTFC-Ⅱ NO.18 1450 (m3/h) 18552 500 500 风量余压(pa) 功率(KW) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 850 850 850 风机尺寸 同理,选择其他合适的风机。

第42 页/共 50页

设计总结

通过近半年的设计,我对空调的设计又有了更深一步地了解,使我在学习空调工程时遗留的问题得以解决并且使我的知识系统化、条理化。在以往的学习中我们只注重于理论知识,对知识的实际应用十分缺乏。通过这次设计我认识到知识的理论转化为实际需要做很多的工作,这不仅仅只是知识的应用,而且,也是对设计者综合应用能力的考验。与此同时,我深刻体会到工程设计的繁琐和严谨,它不仅代表着一个行业,它还包含着对社会的责任。

在设计过程中从设计的前期资料准备到设计的理论计算,从方案的比较到方案的确定,我大量查阅了空调设计的相关规范、手册。寻找比较符合工程实际的计算方法,设计方案,慎重地考虑设计的每一个细节。方案的确定中在充分考虑广州地区的气候特点,设计参数,结合房间的实际用途,本设计全部采用了风机盘管加新风系统的设计方案。设备选型中我根据设计要求选择合理的空调设备,使其尽可能的达到节能高效的目的。在风口布置,水利计算,消声计算等设计步骤中我尽可能的使设计方案、方法合理、经济,以利于空调系统的使用。

通过设计中的每一个步骤,我充分系统的理解了空调工程设计的全过程,系统全面的归纳了自己的知识体系,使自己知识更加全面,对空调设计有了更全面的了解,加深对知识的理解,为自己以后的工作积累了经验。

第43 页/共 50页

主要参考文献

[1]中华人民共和国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-87,2001年

[2]陆亚俊.《暖通空调》.第二版. 北京:中国建筑工业出版社,2007年6月 [3]付祥钊等.《流体输配管网》. 第三版. 北京:中国建筑工业出版社,2009年9

[4]项端祈.《空调制冷设备消声与隔振实用手册》.北京:中国建筑工业出版社,1990

年1月

[5]《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) [6]《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002) [7]《暖通空调制图标准》(GB/T50114-2010) [8]《锅炉房设计规范》(GB50041-2005)

[9]《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)

[10]《民用建筑空调设计》(第二版),马最良主编,化学工业出版社,

[11]全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力,中国建筑标准设计研究院,2009年

[12]《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50235-97)

2012年6月

第44 页/共 50页

附录

附录2.1 建筑冷负荷汇总表

房间名称 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 门厅 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 大厅 办公室 副局长办公室 副局长办公室 房间序号 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 新风负荷(KW) 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 1.017 1.017 2.035 1.017 0.678 0.678 0.678 0.678 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 1.017 1.017 5.087 1.017 2.261 2.261 室内负荷(KW) 2.183 2.183 2.183 2.032 2.183 2.183 3.356 2.641 9.600 2.775 2.325 2.325 2.325 2.325 3.000 3.000 3.000 3.000 3.300 1.854 1.854 1.703 1.900 1.856 1.854 1.854 2.842 2.425 6.231 2.425 3.675 3.675 冷负荷(KW) 2.861 2.861 2.861 2.710 2.861 2.861 4.373 3.658 11.635 3.792 3.003 3.003 3.003 3.003 4.356 4.356 4.356 4.356 4.656 2.532 2.532 2.381 2.578 2.534 2.532 2.532 3.859 3.442 11.318 3.442 5.936 5.936 面积(m) 26.00 26.00 26.00 24.84 26.00 26.00 31.54 33.10 58.00 34.32 27.50 27.50 27.50 27.50 39.60 39.60 39.60 39.60 43.12 26.00 26.00 26.00 24.80 24.60 26.00 26.00 36.17 31.42 58.48 31.42 55.52 55.52 负荷指标 110 110 110 110 110 110 110 110 200 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 97 97 92 104 103 97 97 107 110 194 110 107 107

第45 页/共 50页

…… 此处隐藏:1510字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
暖通空调设计说明书(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438380.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)