暖通空调设计说明书(6)
续表5.2
管道编风量管长 初选流速风道断面实际流速比摩阻沿程阻力局部阻力动压局部阻力管段总阻b/mm (m/s) (Pa/m) 号 (m3/h) (m) (m/s) a×损失(Pa) 系数∑ξ (Pa) 损失(Pa)力( Pa) 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 860 3.55 1360 3.55 1920 6 3 4 5 5 5 5 400×200 500×200 500×200 630×200 630×200 630×200 2.99 3.78 5.34 4.37 4.59 4.8 0.43 0.6 1.12 0.73 0.77 0.85 1.53 2.13 6.72 3.00 2.23 1.73 0.41 0.41 5.36 2.20 8.57 3.51 3.73 5.64 0.31 17.11 5.30 12.02 0.41 11.46 4.70 0.27 12.64 3.41 0.27 13.82 3.73 7.70 5.64 5.46 40 1980 4.11 2040 2.89 10-11 2160 2.03 11-12 12-13 2160 1.43 分支管路 2-a 3-b 4-c 5-d 5-e 6-f 7-g 7-h 8-i 9-j 10-k 120 5.57 60 60 60 500 500 60 500 60 60 1.21 1.21 1.21 7.6 7.6 1.21 7.6 1.21 1.21 空气处理装置 5 630×200 4.8 0.85 1.22 1.72 13.82 23.78 24.99 1.5 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1.5 160×160 160×160 160×160 160×160 400×200 400×200 160×160 400×200 160×160 160×160 160×160 1.31 0.66 0.66 0.66 1.74 1.74 0.66 1.74 0.66 0.66 1.31 0.19 0.06 0.06 0.06 0.16 0.16 0.06 0.16 0.06 0.06 0.19 1.06 0.07 0.07 0.07 1.22 1.22 0.07 1.22 0.07 0.07 1.06 5.05 4.55 4.55 4.55 5.05 5.05 4.55 5.05 4.55 4.55 5.05 1.03 5.20 16.02 0.26 1.19 13.26 0.26 1.19 13.26 0.26 1.19 13.26 1.82 9.17 18.39 1.82 9.17 18.39 0.26 1.19 13.26 1.82 9.17 18.39 0.26 1.19 13.26 0.26 1.19 16.26 1.03 5.20 20.26 120 5.57 根据以上风管水力计算结果,本新风管的最不利环路为1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13管段,其总阻力为:
Rz=5.21+2.07+2.39+3.37+5.64+12.02+7.7+5.64+5.46+40+24.99=114.49Pa 同理,用同样的方法计算其他风管的阻力。 2)分支管路的阻力平衡计算
第21 页/共 50页
分支管路的阻力计算详见表5.2。
管段1-10与管段10-K并联,故不平衡率为:
?P1?10?P??P10?k1?10?38.43?20.26?100%?38.63%?15% 不满足要求,用阀门调
38.43节。其他支管的阻力平衡同上计算,实际运行时,可利用调节阀改善其不平衡性,使风口出流量更加均匀。
5.2 水管系统水力计算
同样以3层冷冻水供回水管为例进行供回水管道系统的水力计算,供回水管道如图5.2所示。
图5.2 供回水管道系统图
1)以1-2段管为例进行说明:流量mw=0.74m3/h,管长L=3.5m。查表8-4(民用建筑)初选管径DN20,其比摩阻为Rml=210pa/m,计算流速、动压及沿程阻力损失:
由d?4m4?0.354mw?0.31m/s 可得:v?2w?2d?0.02?3.14?3600?v1000?0.312??48.05pa 则其动压为?pd?22?v2管段1-2的沿程阻力损失为:?py?Rml?l?210?3.5?420pa 2)局部阻力损失的计算:
该管段存在局部阻力的部件有:分流三通、闸阀、弯头、滤水网,等,查手册得分流三通、闸阀、滤水网、的阻力系数分别为:1.5、0.5、0.3、2.5,则???4.8。 因此,管段1-2的局部阻力损失为:
第22 页/共 50页
?pj?????pd?4.8?48.05?230.64pa
则该管段的总阻力为:?p1?2??py??pj?420?230.64?650.64pa 其他管段的计算方法与1-2管段相同。各管段的计算结果见表5.3:
表5.3 供回水管道系统水力计算表
管道编管长号 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 10-12 局部阻力管段总阻动压(Pa) (m) (m3/h)( mm)( m/s) (Pa/m) 损失(Pa) 系数∑ξ 损失(Pa) 力(Pa) 3.5 5.08 4.57 3.5 3.55 3.55 3.55 0.96 2.96 4.11 5.88 0.35 0.74 1.07 1.43 2.04 2.65 3.62 4.23 4.58 4.9 5.22 20 20 25 25 32 32 32 40 40 40 40 0.31 0.65 0.61 0.81 0.71 0.92 1.25 0.94 1.01 1.08 1.3 120 215 305 430 145 170 250 185 190 200 245 420.00 1092.20 1393.85 1505.00 514.75 603.50 887.50 177.60 562.40 822.00 1440.60 4.8 1.5 1.5 1.8 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 0.3 48.05 230.64 3650.64 流量管径流速比摩阻沿程阻力局部阻力211.25 316.88 1409.08 186.05 279.08 1672.93 328.05 590.49 2095.49 252.05 378.08 892.83 423.20 634.80 1238.30 781.25 1953.13 2840.63 441.80 662.70 840.30 510.05 765.08 1327.48 583.20 874.80 1696.80 845.00 253.50 1694.10 支路管段 2-a 3-b 4-c 5-d 6-e 7-f 7-g 8-h 1.38 3.04 3.04 1.66 1.66 1.66 4 1.66 0.35 0.33 0.36 0.61 0.61 0.61 0.36 0.61 20 20 20 20 20 20 20 20 0.31 0.3 0.32 0.54 0.54 0.54 0.32 0.54 120 120 120 200 200 200 120 200 165.60 364.80 364.80 332.00 332.00 332.00 480.00 332.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 48.05 45.00 51.20 230.64 3960.24 216.00 5800.80 245.76 6100.56 145.80 699.84 5031.84 145.80 699.84 5031.84 145.80 699.84 5031.84 51.20 245.76 4725.76 145.80 699.84 5031.84
第23 页/共 50页
续表5.3
管道编管长号 9-i 10-j 11-k 局部阻力管段总阻动压(Pa) (m) (m3/h)( mm)( m2/h) (Pa/m) 损失(Pa) 系数∑ξ 损失(Pa) 力(Pa) 0.35 0.32 0.32 20 20 20 0.31 0.3 0.3 120 120 120 364.80 364.80 564.80 4.8 4.8 6.8 48.05 45.00 45.00 230.64 5950.44 216.00 5800.80 706.00 5263.8 流量管径流速比摩阻沿程阻力局部阻力3.04 3.04 5.64 根据以上计算结果,可知第三层的最不利环路为1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12管路,其支管最不利环路阻力为16.73×2=33.46KPa。同理,用同样的方法计算其他水平支管的阻力。
3) 分支管路的阻力平衡计算 分支管路的阻力计算详见表5.3。
管段1-11与管段11-K并联,故不平衡率为:
?P1?11?P??P11?k1?11?10064.5?5263.8用阀门调?100%?32.3%?15% 不满足要求,
10064.5节。其他支管的阻力平衡同上计算,实际运行时,可利用调节阀改善其不平衡性,使各管路出流量更加均匀。
第24 页/共 50页
第6章 冷热源机房设计
6.1 冷热源方案确定
6.1.1 冷热源方案分析
1)选型影响因素
1初投资 ○
2运行费用(能耗、运行管理、维护等) ○
3增容费 ○
4运行的可靠性、安全性、操作维护的方便程度、使用寿命 ○
5机房面积、燃煤锅炉房要求的储煤、渣面积、贮油条件等 ○
6环境影响 ○
2)常用冷热源的选择原则
1热源优先采用城市、区域供热或工厂余热; ○
2具有城市燃气供应的地区,可采用燃气锅炉、燃气热水机组或燃气吸收式冷○水机组供冷供热;
3具有多种能源地区的大型建筑,可采用复合式能源供冷供热 ○
4干旱缺水的地区,可采用空气源或地源热泵机组供冷、供热; ○
5如果有天然水可以利用,可采用水源热泵机组供冷、供热; ○
6全年空调且各房间负荷相差较大,需要长时间同时供冷和供热,经技术经济○
比较后,可采用水环热泵机组供冷、供热;
7在执行分时电价、峰谷电价差较大的地区,可采用蓄冷、蓄热系统供冷、供○热。
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍