教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

暖通空调设计说明书(6)

来源:网络收集 时间:2025-04-25
导读: 续表5.2 管道编风量管长 初选流速风道断面实际流速比摩阻沿程阻力局部阻力动压局部阻力管段总阻b/mm (m/s) (Pa/m) 号 (m3/h) (m) (m/s) a×损失(Pa) 系数∑ξ (Pa) 损失(Pa)力( Pa) 5-6 6-7 7-8 8-9

续表5.2

管道编风量管长 初选流速风道断面实际流速比摩阻沿程阻力局部阻力动压局部阻力管段总阻b/mm (m/s) (Pa/m) 号 (m3/h) (m) (m/s) a×损失(Pa) 系数∑ξ (Pa) 损失(Pa)力( Pa) 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 860 3.55 1360 3.55 1920 6 3 4 5 5 5 5 400×200 500×200 500×200 630×200 630×200 630×200 2.99 3.78 5.34 4.37 4.59 4.8 0.43 0.6 1.12 0.73 0.77 0.85 1.53 2.13 6.72 3.00 2.23 1.73 0.41 0.41 5.36 2.20 8.57 3.51 3.73 5.64 0.31 17.11 5.30 12.02 0.41 11.46 4.70 0.27 12.64 3.41 0.27 13.82 3.73 7.70 5.64 5.46 40 1980 4.11 2040 2.89 10-11 2160 2.03 11-12 12-13 2160 1.43 分支管路 2-a 3-b 4-c 5-d 5-e 6-f 7-g 7-h 8-i 9-j 10-k 120 5.57 60 60 60 500 500 60 500 60 60 1.21 1.21 1.21 7.6 7.6 1.21 7.6 1.21 1.21 空气处理装置 5 630×200 4.8 0.85 1.22 1.72 13.82 23.78 24.99 1.5 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1.5 160×160 160×160 160×160 160×160 400×200 400×200 160×160 400×200 160×160 160×160 160×160 1.31 0.66 0.66 0.66 1.74 1.74 0.66 1.74 0.66 0.66 1.31 0.19 0.06 0.06 0.06 0.16 0.16 0.06 0.16 0.06 0.06 0.19 1.06 0.07 0.07 0.07 1.22 1.22 0.07 1.22 0.07 0.07 1.06 5.05 4.55 4.55 4.55 5.05 5.05 4.55 5.05 4.55 4.55 5.05 1.03 5.20 16.02 0.26 1.19 13.26 0.26 1.19 13.26 0.26 1.19 13.26 1.82 9.17 18.39 1.82 9.17 18.39 0.26 1.19 13.26 1.82 9.17 18.39 0.26 1.19 13.26 0.26 1.19 16.26 1.03 5.20 20.26 120 5.57 根据以上风管水力计算结果,本新风管的最不利环路为1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13管段,其总阻力为:

Rz=5.21+2.07+2.39+3.37+5.64+12.02+7.7+5.64+5.46+40+24.99=114.49Pa 同理,用同样的方法计算其他风管的阻力。 2)分支管路的阻力平衡计算

第21 页/共 50页

分支管路的阻力计算详见表5.2。

管段1-10与管段10-K并联,故不平衡率为:

?P1?10?P??P10?k1?10?38.43?20.26?100%?38.63%?15% 不满足要求,用阀门调

38.43节。其他支管的阻力平衡同上计算,实际运行时,可利用调节阀改善其不平衡性,使风口出流量更加均匀。

5.2 水管系统水力计算

同样以3层冷冻水供回水管为例进行供回水管道系统的水力计算,供回水管道如图5.2所示。

图5.2 供回水管道系统图

1)以1-2段管为例进行说明:流量mw=0.74m3/h,管长L=3.5m。查表8-4(民用建筑)初选管径DN20,其比摩阻为Rml=210pa/m,计算流速、动压及沿程阻力损失:

由d?4m4?0.354mw?0.31m/s 可得:v?2w?2d?0.02?3.14?3600?v1000?0.312??48.05pa 则其动压为?pd?22?v2管段1-2的沿程阻力损失为:?py?Rml?l?210?3.5?420pa 2)局部阻力损失的计算:

该管段存在局部阻力的部件有:分流三通、闸阀、弯头、滤水网,等,查手册得分流三通、闸阀、滤水网、的阻力系数分别为:1.5、0.5、0.3、2.5,则???4.8。 因此,管段1-2的局部阻力损失为:

第22 页/共 50页

?pj?????pd?4.8?48.05?230.64pa

则该管段的总阻力为:?p1?2??py??pj?420?230.64?650.64pa 其他管段的计算方法与1-2管段相同。各管段的计算结果见表5.3:

表5.3 供回水管道系统水力计算表

管道编管长号 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 10-12 局部阻力管段总阻动压(Pa) (m) (m3/h)( mm)( m/s) (Pa/m) 损失(Pa) 系数∑ξ 损失(Pa) 力(Pa) 3.5 5.08 4.57 3.5 3.55 3.55 3.55 0.96 2.96 4.11 5.88 0.35 0.74 1.07 1.43 2.04 2.65 3.62 4.23 4.58 4.9 5.22 20 20 25 25 32 32 32 40 40 40 40 0.31 0.65 0.61 0.81 0.71 0.92 1.25 0.94 1.01 1.08 1.3 120 215 305 430 145 170 250 185 190 200 245 420.00 1092.20 1393.85 1505.00 514.75 603.50 887.50 177.60 562.40 822.00 1440.60 4.8 1.5 1.5 1.8 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 0.3 48.05 230.64 3650.64 流量管径流速比摩阻沿程阻力局部阻力211.25 316.88 1409.08 186.05 279.08 1672.93 328.05 590.49 2095.49 252.05 378.08 892.83 423.20 634.80 1238.30 781.25 1953.13 2840.63 441.80 662.70 840.30 510.05 765.08 1327.48 583.20 874.80 1696.80 845.00 253.50 1694.10 支路管段 2-a 3-b 4-c 5-d 6-e 7-f 7-g 8-h 1.38 3.04 3.04 1.66 1.66 1.66 4 1.66 0.35 0.33 0.36 0.61 0.61 0.61 0.36 0.61 20 20 20 20 20 20 20 20 0.31 0.3 0.32 0.54 0.54 0.54 0.32 0.54 120 120 120 200 200 200 120 200 165.60 364.80 364.80 332.00 332.00 332.00 480.00 332.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 48.05 45.00 51.20 230.64 3960.24 216.00 5800.80 245.76 6100.56 145.80 699.84 5031.84 145.80 699.84 5031.84 145.80 699.84 5031.84 51.20 245.76 4725.76 145.80 699.84 5031.84

第23 页/共 50页

续表5.3

管道编管长号 9-i 10-j 11-k 局部阻力管段总阻动压(Pa) (m) (m3/h)( mm)( m2/h) (Pa/m) 损失(Pa) 系数∑ξ 损失(Pa) 力(Pa) 0.35 0.32 0.32 20 20 20 0.31 0.3 0.3 120 120 120 364.80 364.80 564.80 4.8 4.8 6.8 48.05 45.00 45.00 230.64 5950.44 216.00 5800.80 706.00 5263.8 流量管径流速比摩阻沿程阻力局部阻力3.04 3.04 5.64 根据以上计算结果,可知第三层的最不利环路为1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12管路,其支管最不利环路阻力为16.73×2=33.46KPa。同理,用同样的方法计算其他水平支管的阻力。

3) 分支管路的阻力平衡计算 分支管路的阻力计算详见表5.3。

管段1-11与管段11-K并联,故不平衡率为:

?P1?11?P??P11?k1?11?10064.5?5263.8用阀门调?100%?32.3%?15% 不满足要求,

10064.5节。其他支管的阻力平衡同上计算,实际运行时,可利用调节阀改善其不平衡性,使各管路出流量更加均匀。

第24 页/共 50页

第6章 冷热源机房设计

6.1 冷热源方案确定

6.1.1 冷热源方案分析

1)选型影响因素

1初投资 ○

2运行费用(能耗、运行管理、维护等) ○

3增容费 ○

4运行的可靠性、安全性、操作维护的方便程度、使用寿命 ○

5机房面积、燃煤锅炉房要求的储煤、渣面积、贮油条件等 ○

6环境影响 ○

2)常用冷热源的选择原则

1热源优先采用城市、区域供热或工厂余热; ○

2具有城市燃气供应的地区,可采用燃气锅炉、燃气热水机组或燃气吸收式冷○水机组供冷供热;

3具有多种能源地区的大型建筑,可采用复合式能源供冷供热 ○

4干旱缺水的地区,可采用空气源或地源热泵机组供冷、供热; ○

5如果有天然水可以利用,可采用水源热泵机组供冷、供热; ○

6全年空调且各房间负荷相差较大,需要长时间同时供冷和供热,经技术经济○

比较后,可采用水环热泵机组供冷、供热;

7在执行分时电价、峰谷电价差较大的地区,可采用蓄冷、蓄热系统供冷、供○热。

…… 此处隐藏:2532字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

暖通空调设计说明书(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438380.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)