教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

220千伏及以上变电站优质工程标准评分表(2012版) - 图文(9)

来源:网络收集 时间:2026-09-07
导读: 序号 检查项目 分值 4.14.4 电缆二次接线 6 4.14.5 备用芯及屏蔽连接 4 评分标准 检查要求 100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处,应设置明显的方位标志或标桩电缆;电缆固定规范、牢靠,交流单芯电缆的固定夹

序号 检查项目 分值 4.14.4 电缆二次接线 6 4.14.5 备用芯及屏蔽连接 4 评分标准 检查要求 100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处,应设置明显的方位标志或标桩电缆;电缆固定规范、牢靠,交流单芯电缆的固定夹具不构成闭合磁路,交流单芯电缆不得采用钢管保护;户外安装施工电缆不外露。1处不符合扣0.5分。 端子排上接线无缺失螺丝,端子排无损坏;电缆头密实、整齐,且应高出屏底部100mm及以上;二次芯线顺直,接线整齐、紧固、美观;线帽、电缆标牌清晰、正确、齐全且字体一致;不同截面芯线不得插接入同一端子同一侧;多股铜芯线应搪锡或压接线鼻子处理;一个端子同一侧接线数不大现场实物检查 于2根,S弯芯线弯圈弧度一致、工艺美观;电压回路、跳闸回路相邻端子间有隔离措施;屏顶小母线有防护措施,屏顶引下线在屏顶穿孔处有胶套或绝缘保护;电流回路中性点接地符合反措要求。电流回路中性点接地不符合反措要求扣3分;其他1处不符合扣0.5分。 备用芯长度留至最远端子处,编号标识并使金属芯线不外露;屏蔽层接地牢固可靠,屏蔽线引至接地排时排列自然美观,提倡采用单根压接接至接地排,采用多根压接时根数不宜过多、压接牢现场实物检查 固并对线鼻子的根部进行热缩处理;同一个接线端子不能多于2个接地鼻子;三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;电缆头通过零序电扣分 序号 检查项目 分值 4.14.6 电缆防火封堵 3 评分标准 检查要求 流互感器时,接地线应采用绝缘导线。1处不符合扣0.5分。 电缆防火封堵严密,符合设计要求;防火墙间距、高度设置满足设计和规范要求,防火墙标识清晰;对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按现场实物检查 设计要求对电缆采取防火阻燃措施。相关电缆无防火阻燃措施或防火墙不满足设计和规范要求1处扣1分;封堵不严密或工艺不美观1处扣0.5分。 瓷件无损坏,阻波器、耦合电容器、结合滤波器安装牢固,工艺美观;设备间的连接正确,耦合电容器至接地刀闸、接地刀闸至结合设备现场实物检查 的连接线采用截面不小于16mm2的铜导体。1处不符合扣0.5分。 载波机、光端机、交换机机架、通信屏柜安装牢靠,符合规范和设计要求。1处不符合扣0.5现场实物检查 分。 在电缆沟内敷设的无铠装的通信电缆和光缆应采用非金属保护管进行保护;数字配线架中跳线整齐;所有数据双绞线、同轴电缆、光纤缆现场实物检查 芯走线合理,排列整齐并挂牌;同轴电缆与电缆插头的焊接牢固、接触良好,插头的配件装配正确牢固;控制台内部的电源线、网络连线、扣分 4.15 通信系统设备安装 8分 4.15.1 通信一次设备安装 2 4.15.2 载波机、光端机、交换机及通信屏柜安装 1 4.15.3 电缆及光缆敷设与接线 3 序号 检查项目 分值 4.15.4 接地 2 评分标准 检查要求 视频线、数据线整理规范,工艺美观;尾纤弯曲半径≥40mm,编扎顺直,无扭绞;线路光缆引下线固定可靠,余缆固定及弯曲半径符合要求、工艺美观,余缆线盘与架构应有隔离措施。 1处不符合扣0.5分。 电缆的屏蔽层应两端接地;对于铠装电缆在进入机房前,应将铠带和屏蔽同时接地;通信设备的金属机架、屏柜的金属骨架、电缆的金属护套等保护接地应统一接在柜内的接地母线现场实物检查 上,并必须用独立的接地线接在机房内的环形接地母线上;通信设备接地可靠。1处不符合扣0.5分。 机架安装竖直平稳,接地可靠;摄像机镜头安装数量、位置、高度及与带电设备的距离符合要现场实物检查 求,安装牢靠稳固,转动灵活无卡阻,摄像机应有编号。1处不符合扣0.5分。 缆线敷设整齐美观,固定牢靠,顺直无扭绞;缆线弯曲半径大于缆线直径的15倍;缆线有可靠的屏蔽抗干扰功能,两端余度适当,标牌正现场实物检查 确清晰,接线牢固、可靠。1处不符合扣0.5分。 系统供电电源可靠,运行正常;越界报警系统安装符合设计及规范,报警动作正确、可靠。1现场实物检查 处不符合扣0.5分。 扣分 4.16 视频监视系统及越界报警系统安装 5分 4.16.1 机架及摄像机镜头安装 2 4.16.2 缆线敷设及连接 2 4.16.3 越界报警系统 1

附表C-1-3

220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标 150 分

序号 1 1.1 检查项目 主要技术经济功能指标 150分 静态投资 分值 评分标准 检查要求 扣分 5 静态投资控制在批准概算内。静态投资每超出查工程结算资料 1%扣1分。 1.2 因设计原因造成的设计变更费用 5 不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计检查竣工决算资料及设变更费超过5000元/项。造成5000元/项的损 计变更文件 失1项扣1分。 电力电缆消耗量不超过工程概算。工程结算量检查工程结算及概算 与工程概算比较,每超过1%扣1分。 资料 1.3 电力电缆 5 1.4 控制电缆 5 控制电缆消耗量不超过工程概算。工程结算量检查工程结算及概算 与工程概算比较,每超过2%扣1分。 资料

…… 此处隐藏:319字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
220千伏及以上变电站优质工程标准评分表(2012版) - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436348.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)