220千伏及以上变电站优质工程标准评分表(2012版) - 图文(7)
序号 3.15.2 空调系统 检查项目 分值 3 3.15.3 通风装置 3 评分标准 检查要求 空调系统安装牢固,机身洁净,空调冷凝水有现场实物检查 组织排放。1处不符合扣0.5分。 GIS室、蓄电池室、厨房、卫生间等存在有害气体的房间应有通风装置,风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口设置合理,装设现场实物检查 防护罩(网)或采用其他安全措施,并符合设计和规范要求。1处不符合扣0.5分。 接地或接零支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接;接地和接零不得互联。1处不符合扣0.5分。 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体(外壳)必须接地;配电箱的底座、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地可靠,不得作为接地的接续导体;金属电缆支架、电缆导管接地可靠;接地线敷设美观,焊接或连接规范,防腐到位。1处不符合扣0.5分。 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须采用专用接地螺栓可靠接地并有明显标识;户外金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地可靠,且有标识;灯具不能安装在屏柜上方;同一场所成排灯具中心线偏差≤5mm;有防爆要求的房间应采用防爆灯具。1处不符合扣0.5分。 插座满足左零右火,两孔插座下零上火的要求;扣分 3.16 建筑电气安装工程 8分 3.16.1 接地或接零 1 现场实物检查 3.16.2 设备及支架接地 3 现场实物检查 3.16.3 灯具及附件安装 2 现场实物检查 3.16.4 开关插座安装 2 现场实物检查 序号 检查项目 分值 评分标准 同一场所的三相插座,接线的相序一致;开关通断方向一致,有防爆要求的控制开关应设置在室外;同一墙面的开关、插座面板的高度一致;建筑外墙开关加设防雨罩。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4 4.0 现场实物质量(电气安装部分 175分) 电气部分通用条款 36分 设备安装无缺件,螺栓安装齐全、紧固,螺栓出扣长短一致(2-3扣),销针开口应大于60度,设备安装无垫片(设备自身调整垫片除外),在槽钢及角钢上安装设备应使用与螺栓规格相同的楔形方平垫;设备相色标识正确;设备铭牌齐全、清晰、固定可靠;设备围栏接地可靠、标识清晰。设备安装有垫片1类扣2分;其他1处不符合扣0.5分。1处不符合扣0.5分。 设备本体连接电缆防护符合规范(户外安装不外露),电缆保护管、桥架、槽盒固定牢固,接地可靠、工艺美观;沿变压器本体敷设的电缆及感温线整齐美观,无压痕及死弯,固定牢固、可靠。1处不符合扣0.5分。 充油设备无渗漏油,充气设备压力正常。设备漏油全扣;渗油1处扣2分,压力不正常扣1分。 接地引线截面符合设计和规范要求、接地体焊接规范;户外接地装置使用的紧固件应使用热镀锌制品;严禁在一个接地线中串接几个需要接 4.0.1 设备安装 8 现场实物检查 4.0.2 设备本体连接电缆 5 现场实物检查 4.0.3 充油(充气)设备油 4.0.4 接地装置 6 6 现场实物检查 现场实物检查 评分标准 地的电气装置;接地标识清晰、牢固、符合规范要求,螺栓紧固部位不得刷漆;户内开关室、保护室应合理设置工作接地端子并应有保护措施,接地端子标识清晰、美观。1处不符合扣0.5分,1项不符合可累计扣3分。 重要设备及其构支架宜有两根与主地网不同地点连接的接地引下线;接地体螺栓连接规范、可靠(户外采用热镀锌螺栓或铜质螺栓,防松措施可靠,接地排连接螺栓规格:宽度4.0.5 设备接地连接 6 25mm-40mm接地排不应小于M12或2×M10,宽度50mm-60 mm不应小于2×M12,宽度60mm以上不应小于2×M16或4×M10)。1项不符合扣2分。 构支架及爬梯接地可靠,对于插入式爬梯应采用焊接或跨接方式保证其可靠接地,接地标识明显、正确;避雷针的金属筒体底部至少有2处与接地体对称螺栓连接;插接式避雷针应采4.0.6 特定接地连接 5 用焊接或跨接方式保证其有效雷电流通道;变电站的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点;建筑物避雷带引下线设置断线卡,断线卡应加保护措施。1项不符合扣1分。 4.1 主变压器、油浸电抗器系统设备安装 12分 接地位置符合规范和产品要求;本体、中性点4.1.1 本体及中性点系统 4 系统(包括接地开关、电抗器、避雷器等设备与序号 检查项目 分值 检查要求 扣分 现场实物 检查断路器、互感器、 避雷器等设备及其构支架 现场实物检查 现场实物检查 变压器、电抗器本体序号 检查项目 分值 4.1.2 附件安装 4 4.1.3 4.2 调压装置、绕组温度计和油温温度计 断路器安装 4分 4 评分标准 检查要求 接地网的连接)接地应采用两根符合规格要求的(中性点) 接地体连接到接地网不同网格;铁芯、夹件接地连接可靠,工艺美观。本体、中性点系统未接地全扣,未做两点接地扣3分,其他1处不符合扣1分。 附件固定牢固、工艺美观,安装螺栓露扣一致;冷却器运行编号齐全,性能良好,运行正常;呼吸器油封油位正常、吸湿剂颜色正常;储油现场实物检查 柜油位在标准曲线范围;变压器消防灭火装置工作正常、各部件无脱漆锈蚀现象。1处不符合扣1分。 调压装置档位远方就地显示一致;温度计显示正确,就地和远方指示值误差在范围内。调压现场实物检查 装置档位指示就地和远方不一致扣2分;温度计指示超出误差范围(超过3℃)1处扣1分。 支架安装牢固、满足产品技术要求,地脚螺栓高度一致、露扣长度一致、有防松措施,本体及操作机构固定牢固、工艺美观、螺栓紧固无锈蚀;操现场实物检查 作机构液压系统操作压力正常或弹簧操作储能系统正常,分合闸指示正确,SF6(绝缘气体)压力正常。1处不符合扣0.5分。 支架接地、机构箱与支架辅助接地可靠、美观。1现场实物检查 处不符合扣1分。 扣分 4.2.1 支架与本体安装 2 4.2.2 接地 4.3 隔离开关安装 4分 2 序号 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 4.6.1 评分标准 支架安装牢固、满足产品技术要求;本体、地刀及机构安装符合设计和产品技术要求、工艺美观、螺支架、本体、地刀及机构安装 2 栓紧固、无锈蚀;分、合闸位置正确、接触可靠。1处不符合扣0.5分。 支架接地、地刀与支架、机构箱与支架辅助接地接地 2 可靠、美观。地刀与支架无辅助接地1处扣1分;其他1处不符合扣0.5分。 互感器安装(含电容式电压互感器和耦合电容器) 3分 支架安装牢固、满足产品技术要求;本体安装螺栓紧本体安装及接地 3 固无锈蚀;本体接地和辅助接地可靠、工艺美观。无辅助接地扣1分;其他1处不符合扣0.5分。 避雷器安装 5分 支架安装牢固、满足产品技术要求;避雷器螺栓紧固、螺栓露扣长度一致,无锈蚀;避雷器应安装垂直、避雷器压力释放口安装方向合理;在线监测装置与避本体安装 3 雷器连接导体规格符合要求,连接、固定可靠;均压环应安装牢固、平整,均压环无划痕、毛刺。1处不符合扣0.5分。 避雷器支架接地应设置断线卡,接地可靠,标接地 2 识清晰。接地连接1处不符合扣1分;标识不清1处扣0.5分。 支柱绝缘子安装 2分 支架安装牢固、接地可靠;支柱绝缘子的轴线、垂直安装 2 度和标高符合要求;屏蔽罩及均压环应安装牢固,均压环无划痕、毛刺损伤。1处不符合扣0.5分。 检查项目 分值 检查要求 现场实物检查 扣分 现场实物检查 现场实物检查 现场实物检查 现场实物检查 现场实物检查
…… 此处隐藏:1299字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介