导读: 序号 检查项目 3.7 门窗工程 18分 3.7.1 门窗安装 3.7.2 框、扇安装 3.7.3 窗框 3.7.4 推拉窗 3.7.5 门窗配件 3.7.6 门窗玻璃 分值 评分标准 门窗安装牢固,采用外开窗时采取加强牢固窗扇的措施,卫生间门应有通风

序号 检查项目 3.7 门窗工程 18分 3.7.1 门窗安装 3.7.2 框、扇安装 3.7.3 窗框 3.7.4 推拉窗 3.7.5 门窗配件 3.7.6 门窗玻璃 分值 评分标准 门窗安装牢固,采用外开窗时采取加强牢固窗扇的措施,卫生间门应有通风措施。1处不符合扣0.5分。 框、扇安装牢固,启闭灵活、严密,无倒翘。1处不符合扣0.5分。 窗框与墙体间无渗漏,密封胶严密、平直、美观。1处渗漏痕迹扣2分;其他1处不符合扣0.5分。 推拉窗有防跌落措施和限位器。1处不符合扣0.5分。 门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求。1处不符合扣0.5分。 门窗玻璃牢固、朝向正确,单块玻璃大于1.5m2使用安全玻璃,符合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。1处不符合扣0.5分。 临空的窗台低于800mm时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于800mm。1处不符合扣0.5分。 门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏,有防水要求的门套底部应采取防水防潮措施。1处不符合扣1分。 饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂检查要求 扣分 2 1 4 1 2 2 现场实物检查 现场实物检查 现场实物检查 现场实物检查 现场实物检查 现场实物检查 3.7.7 临空的窗台 2 现场实物检查 3.7.8 门窗套 3.8 吊顶工程 4分 3.8.1 饰面、压条安装 4 现场实物检查 4 现场实物检查 序号 检查项目 分值 评分标准 缝;压条平直、宽窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 3.9 饰面板(砖)工程 3分 饰面板(砖)表面应平整、色泽一致,无裂痕和缺损,洁净无泛碱;接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;滴水线(槽)应顺直,坡度应符合设计要求;整砖套割吻合,边缘应整齐;现场实物检查 墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致;阴阳角处搭接方式、非整砖使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 3.9.1 饰面板(砖) 3 3.10 涂饰工程 6分 3.10.1 涂层施工 3.10.2 装饰线、分色线 3.11 防水工程 8分 3.11.1 屋面防水工程 4 排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3 3 涂层饱满均匀、色泽一致、粘贴牢固,表面平 整,边线顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹。现场实物检查 1处不符合扣0.5分。 装饰线、分色线直线度允许偏差≤1mm。1处不重要部位用2m靠尺和 符合扣0.5分。 塞尺现场检查 序号 检查项目 分值 3.11.2 有防水要求的建筑地面 4 评分标准 检查要求 有防水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差、排水坡度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、套管和地漏与楼现场实物检查 板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地漏设置规范。1处渗漏扣2分,1处不符合扣0.5分。 混凝土面层原浆收光,面层平整,不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 水磨石地面分格条牢固、顺直、清晰、无断条,石粒的粒径分布均匀,表面平整光滑、色泽一致,不得有空鼓、裂缝、砂眼、麻纹;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 自流坪光滑平整,颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、误涂,无裂缝现象,接茬顺畅;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 地砖洁净、平整、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理、均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷;表面平整度、高低差等偏差值符合验收规范的要求。踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5扣分 3.12 室内地面、楼面工程 14分 3.12.1 混凝土面层 2 重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米 线和钢尺检查 重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米 线和钢尺检查 重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米 线和钢尺检查 3.12.2 水磨石地面面层 2 3.12.3 自流坪面层 2 3.12.4 地砖面层 2 重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米 线和钢尺检查 序号 检查项目 分值 评分标准 分。 活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计和规范;表面平整度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应齐全牢固,地板下应清洁,无施工遗留物;踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 楼梯踏步和台阶的宽度和高度符合设计要求。相邻踏步的高度和宽度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不大于10mm,齿角应整齐,防滑条应顺直;梯段数量超过18级应设休息平台,室内台阶踏步数不应少于3级,当高差不足3级时,应按坡道设置。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 3.12.5 活动地板(防静电地板)复合地面 3 重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米 线和钢尺检查 3.12.6 楼梯踏步和台阶 3 用钢尺检查 3.13 楼梯、栏杆、平台工程 7分 护栏安装牢固,焊缝饱满均匀,严禁点焊,涂层完好;护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求;临空护栏高度不应小于1.05m,用钢尺检查 离地面或屋面100mm高度内不应留空。1处不符合扣1分。 栏杆高度不应小于1.05m,离地面或屋面100mm高度内不应留空。楼梯栏杆垂直杆件间净空距用钢尺检查 符合设计要求,栏杆间距偏差≤3mm。1处不符合扣1分。 建筑物垂直爬梯及安全护笼安装符合规范,接现场实物检查 地可靠、明显。1处不符合扣0.5分。 3.13.1 护栏安装 3 3.13.2 楼梯栏杆 2 3.13.3 建筑物垂直爬梯安装 2 序号 检查项目 3.14 给排水、消防及采暖工程 10分 分值 评分标准 构筑物外墙有管道穿过的,应设预埋管套;管道排列合理整齐;管道无锈蚀、无脱漆;支吊架牢固,整齐,端面平整;生活污水管上设置检查口和清扫口;伸缩节设置合理,满足变形要求。1处不符合扣0.5分。 箱式消火栓安装符合规范要求;消火栓水龙头带绑扎紧密;阀门中心距箱侧面为140mm±5mm,距箱后内表面为100mm±5mm。1处不符合扣0.5分。 消防系统标识正确,介质流向清晰;消防器材配置齐全有效、符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 火灾报警系统感温、感烟探头布置合理,表面洁净,安装整齐美观,符合规范、设计要求。1处不符合扣0.5分。 雨水泵站结构牢固,泵站设施齐全,无结露、运行良好。1处不符合扣0.5分。 雨水斗、管的连接可靠,固定牢固,连接处严密不漏,雨水管安装顺直、美观;伸缩节和检查口设置合理,雨水管与散水为柔性连接。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 3.14.1 管道施工 2 现场实物检查 3.14.2 消火栓安装 1 现场实物检查 3.14.3 消防系统和消防器材配置 2 现场实物检查 3.14.4 火灾报警系统 3.14.5 雨水泵站 2 1 现场实物检查 现场实物检查 3.14.6 雨水斗、管 3.15 通风与空调工程 8分 3.15.1 管道、支吊架 2 现场实物检查 2 管道排列合理整齐,支吊架牢固、整齐,管道现场实物检查 和阀门无渗漏。1处不符合扣0.5分。

…… 此处隐藏:1404字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
220千伏及以上变电站优质工程标准评分表(2012版) - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436348.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)