德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案

5.2.8 钢构件堆放要求

1、堆放场地选择现场坚实的地方,因比较平整。

2、场地要求排水良好,不得有积水和杂草等其他不属于本工程的杂物。 3、钢结构产品不得直接置于地上,要垫高200mm以上。

4、钢结构产品要平稳放在支承座上,支承座之间间距不超过2.5M,以使结构不产生残余变形。

5、各层堆放时,各层支承在同一竖直高度和同一垂直面上。 6、不同类型的钢结构分类堆放。

7、钢管堆放时,应设置挡杆,直角压住一边。 8、钢管的堆放高度不超过1.5M,钢梁不超过四层。

9、堆放时,最先施工构件放在外侧或上侧,避免多次翻找。 10、遇有恶劣天气,应检查堆放安全问题。

11、堆放好的构件,不要做无用的扰动防止倾倒伤人。 12、无用人员禁止接近,随意搬动挡杆等固定件。

5.3 平台拼装

5.3.1 施工工艺流程

5.3.2 拼装平台搭设

屋面网架拼装平台采用满堂扣件式钢管脚手架,搭设区域北侧为Z10-Z11轴/ZA-ZE轴,南侧为Z4-Z5轴/ZA-ZE轴,搭建面积约为635㎡,搭设最大高度16.0m,ZC-ZE轴范围搭设高度8.25m。

满堂扣件式钢管脚手架搭设前场地平整,碾压密实。脚手架材质选用不低于与φ48×3.2钢管,抗压、抗弯强度设计值fc=205N/mm2,不考虑风荷载及雪荷载。脚手架立杆下铺设250mm*50mm*4m通长脚手板,间距同立杆间距,方向南北(与楼板次梁方向垂直),

第 27 页 共 103 页

德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案

立杆的纵距 b=1.50m,立杆的横距 l=1.20m,立杆的步距 h=1.50m,平台顶面满铺脚手板,并在平台边缘设置防护栏杆。 1、定位测量要求

脚手架搭设前,根据现场情况及结构尺寸绘制脚手架立杆布置图,量出立杆距柱或梁距离及立杆横距、纵距,并用红漆标记。

2、垫木放置要求

在红漆位置处安放4m长250×50mm脚手板,脚手板间距同立杆间距,方向南北(与楼板次梁方向垂直),铺放平整,不得漏放、翘头、悬空。

3、立杆构造要求

立杆应竖直安放在脚手板上,立杆搭设不允许有浮地松动现象,横杆与立杆连接时应套紧,立杆接长采用同心对接接头连接,相邻两根钢管立杆的接头位置应相互错开,同一截面上有接头的立杆数量不应超过总数的50%。且立杆顶部两层横杆高度必须严格控制在500mm以内,以避免在上部网架安装加载过程中,由于施工人员及构件荷载等不利因素造成支撑体系局部失稳,致使支撑体系整体失稳。立杆不得伸出作业层。

立杆搭设过程中应同时沿纵横方向向前推进搭设,不得沿一个方向搭设完成后再向另外一个方向搭设。且立杆搭设时应分层进行,不得一次性搭设到支撑顶端。立杆搭设过程中水平横杆及水平剪刀撑应同步进行,防止立杆一次性搭设过高或高宽比过大而造成倾覆。

4、扫地杆、水平横杆施工要求

扣件式脚手架底层纵向、横向扫地杆采用直角扣件固定在距钢管底端高度小于或等于200mm处的立杆上。

水平横杆步距根据工程特点按1.5m考虑,不合模数的地方适当调整。立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。顶部水平杆与第二道水平杆间距不大于0.5m,扫地杆与顶部水平杆之间的间距,在满足设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距,步距不得大于1.5m。为满足顶部平台脚手板铺设要求,横向水平杆间距0.6m,在脚手板接头位置还应适当调整。

5、剪刀撑、连墙件构造要求

本工程满堂扣件式钢管脚手架四周从底到顶连续设置竖向剪刀撑。在架体外侧周边及内部纵横向每5-8m,由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度为5-8m。在竖向剪刀撑顶部交点平面设置连续水平剪刀撑,当支撑高度大于8m时,扫地杆层设置水平剪刀撑,水平剪刀撑至架体底层平面距离与水平剪刀撑间距不超过8m,具体布置见附图。

第 28 页 共 103 页

德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案

剪刀撑的斜杆与地面夹角为45°~60°之间,剪刀撑的接头采用搭接接头,搭接长度不得小于1米,并使用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不得少于100mm;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

满堂支撑架在支撑四周与混凝土结构框架柱、梁进行刚性连接,连墙件水平间距同框架柱间距,中间有梁位置相应增加一道连墙件,竖向间距为2-3m,在有空间部位,满堂架应超出顶部加载区投影影响范围向外延伸布置2跨,并在平台边缘设置栏杆,防止人员及物料坠落。

6、上人马道搭设

采用短钢管在B区二层楼板上,脚手架外侧搭设1.0m宽一字形上人斜道,马道坡度不得大于1:3。斜道两侧设置防护栏杆,栏杆高度1.2m。

图5-9 满堂脚手架立面图

第 29 页 共 103 页

德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案

图5-10 满堂脚手架立面整体效果图

图5-11 满堂脚手架拼装平台整体效果图

5.3.3 钢网架拼装方法及步骤

1、复核轴网、预埋件尺寸位置、标高

专业测量人员根据本工程轴网、标高、控制坐标,建立钢网架安装的轴线控制网及标高控制点,控制点应布设在混凝土结构构件上,并加以保护,不得在架体或临时设施上设置控制点或转点。控制网建立完成后,对钢结构网架预埋件位置、标高、尺寸进行一一复核,无误后定位放线散拼区域网架下弦杆位置及螺栓球位置,并在两侧混凝土框架梁上做

第 30 页 共 103 页

德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案

好控制点及引线。

2、拼装方法及步骤

螺栓球网架散拼安装步骤一 根据下弦杆的位置安放定位调节支撑,按下弦球的中心标高,调节每个定位调节支撑的高度,测量标高符合要求后用紧固螺栓拧紧固定。

螺栓球网架散拼安装步骤二 安装下弦球吊装单元,下弦球吊装单元采用一个下弦杆和两个下弦球组成,吊装前两端的螺栓一次拧紧到位。安放后复测下弦球的中心标高,标高误差超出范围的及时调整。

第 31 页 共 103 页

…… 此处隐藏:690字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
屋面钢结构网架高空散拼施工方案 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436304.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)