屋面钢结构网架高空散拼施工方案 - 图文(10)
德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案
图5-17 支撑位置立面图
8、安装剩余网架
按照以上3-7步骤继续安装剩余部分网架,安装时严格控制网架杆件的位置、规格,不得混淆、替换。严格控制安装顺序,不得冒进,每跨完成后必须测量调整,避免累计偏差过大。
9、网架闭合、收口
屋面钢结构网架由北向南安装,当网架安装至最后一跨时(Z4-Z5/ZA-ZE轴),网架开始闭合、收口。
10、整体调整
(1)网架安装时随时测量检查网架质量。检查下弦网格尺寸及对角线,检查上弦网格尺寸及对角线,检查网架纵向长度、横向长度、网格矢高。在各临时支点未拆除前还能调整。网架在安装过程中还应随时检查各临时支点的下沉情况,如有下降情况,及时加固,防止出现下坠现象。
(2)网架整体完成后,通过上弦与下弦尺寸的调整来控制挠度值,对网架整体挠度进行调整、校核。
(3)网架检查、调整后,对网架高强度螺栓进行重新紧固。 (4)网架高强螺栓紧固后,将套筒上的定位小螺栓拧紧锁定。 11、卸载支撑
第 42 页 共 103 页
德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案
网架整体调整完成并经初验后开始卸载临时支撑杆。首先将支撑顶部千斤顶下压、收起;然后采用25T汽车吊进行卸载完成。支撑立柱吊装点选在净高3/4处,避免汽车吊伸臂时碰触屋面网架,吊装点固定好后,松开支撑立柱的拉结缆绳及底座固定螺栓,吊车轻微起吊后将支撑立柱缓慢放倒,然后再将吊装点固定在立柱两端,水平将立柱吊运至地面。
12、网架验收
网架临时支撑卸载完成后,对网架整体进行最终验收。
(1)检查网架外观质量,杆件、螺栓球、支托板等在安装过程中无破坏、损伤等质量缺陷,并应达到设计要求与规范标准的规定。
(2)检查网架支座:网架安装后应注意支座的受力情况,网架支座的施工要严格按照设计要求进行。支座垫板、限位板等应按规定顺序、方法安装。
(3)检查杆件、螺栓球规格、型号、位置是否正确,是否存在混淆、替换等问题,是否完全符合图纸设计要求。
(4)检查高强螺栓是否全部拧紧,套筒上的定位小螺栓是否全部拧紧锁定,外露丝扣是否满足规范要求。
(5)检查网架挠度:符合设计要求及行业规范标准规定。
(6)各项检验、试件是否符合规范及设计要求,以及规范中要求的其他检查内容是否符合要求。 5.4.3 吊装的站位
1、钢网架小拼单元最大重量
根据屋面钢网架设计杆件的位置、编号以及小拼单元的组合,Z7/ZE轴、Z8/ZE轴节点处网架小拼单元总重量为最远距离吊装的最大重量,分别为:191.55kg、194.9kg。
2、吊车的活动范围
站房西侧为6m宽施工道路,且紧邻一站台,不得使用超高机械影响铁路行车安全,东侧为德建施工人防工程基坑,南北侧为站房A、B区框架有楼盖结构。由于现场实际情况限制,站房屋面网架施工时汽车吊吊装作业仅能在站房B区无楼板区域活动,完成吊装作业。
第 43 页 共 103 页
德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案
图5-18 汽车吊活动范围平面图
第 44 页 共 103 页
德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案
3、吊车站位
综合屋面网架吊装时吊装的最大重量、最远距离以及吊车的活动范围,我项目选择使用25T汽车吊进行网架散拼小单元的吊装作业。
吊车在B区活动范围站位吊装时,如需吊装最西侧网架小拼单元需汽车吊大臂伸长31.5m(<32.0m最大臂长),吊车中心距离ZC轴8.83m,此时吊车作业半径为25.23m,吊装最大重量194.9kg,根据25T吊车性能参数确定,当吊车伸臂31.5m、作业半径为26m时,起重的最大重量为0.5T,本工程最远处实际吊装最大重量为194.9kg,满足吊装需求。
图5-19 吊车站位示意图
5.4.4 高空散拼安全防护措施
1、水平网的设置
本工程采用高空散拼法安装钢结构网架,为防止高空坠落,造成质量、安全事故,采用在高空散拼区域满铺水平兜网的安全措施加以保证。安全网的质量必须符合GB5725-35规定,即外形尺寸为1.8×6m和4×6m两种,每张网的重量应少于15kg/张大于8kg/张。
(1)水平网的外观检查
网目边长不得大于10cm,边绳、系绳、筋绳的直径不少于网绳的2倍,且应大于7mm。本工程使用12mm直径钢丝绳作为牵引。
筋绳必须纵横向设置,相邻两筋绳间距在30至100cm之间,网上的所有绳结成节点必须牢固,筋绳应伸出边绳1.2m,以方便网与网或网与模杆之间的拼接绑(或另外加系绳绑扎)。
第 45 页 共 103 页
德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案
旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。 (2)水平网的安装:
水平网安装在网架下方,采用在二层东西两侧框架梁(ZA、ZE轴)上张拉Φ16钢丝绳来固定水平网。安全网的内外侧应各绑一根钢丝绳上,钢丝绳间距同水平网宽。
安装水平网前必须对网、钢丝绳以及固定点进行检查,确认无误后方可开始安装。 每跨水平网需在地面上连接完成后,由安装工人坐吊板沿钢丝绳顺序绑扎固定。 安全网以系结方便,连接牢固又易解开受力后不会散脱为原则。多张安全网连接使用时,相邻部分应紧靠或重叠。
在张挂安全网时应事先考虑到网架吊装及提升物料的位置,应紧随网架安装位置,但不得超出安装位置2m及以上距离。
网与其下方(或地面)物体表面距离不得小于3m。
图5-20 单层钢丝绳安全网设置示意图
(3)使用、维修、保养
安全网在使用中必须每周进行一次外观检查,杂物及时清理。
当受到较大荷载冲击后,应更换新网或及时进行检查,看有无严重变形、磨损、断裂、连接部位脱落等确认完好后,方可继续使用。
按GB5725-85规定使用中每3个月应进行试验绳强力试验(或根据说明书进行试验)。 安全网的清理:清理安全网如顶进入安全网,事先必须先检查安全网的质量,支杆是否牢靠、确认安全后,方可进入安全网清理,清理时应一手抓住网筋,一手清理杂物,禁止人站立安全网上,双手清理杂物或往下抛掷。
第 46 页 共 103 页
…… 此处隐藏:627字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介