屋面钢结构网架高空散拼施工方案 - 图文(6)
德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案
图5-7 网架散拼平面图(四)
图5-8 网架散拼立面图(三)
5.2网架加工制作
5.2.1 制作加工相关要求
1、材料表中所注材料型号不允许任意代换,表中杆件长度为理论下料长度,实际下料长度应考虑焊接收缩量,材料表经核实无误后方可下料。
2、焊接
(1)、钢管与封板或锥头采用E43焊条焊接,焊缝要求饱满,不得有夹渣、气孔、咬肉、未焊透等缺陷。钢板与球焊接时,球应预热150~200℃,方可施焊。
(2)、所有对接焊应按GB50205中的二级焊缝质量检查。
第 22 页 共 103 页
德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案
3、网架杆件不允许受拉杆有接缝,受压赶接缝时需加衬管焊接,且每个节点有接缝的杆件不得多于一根。
4、网架所用各种材料必须经过(理、化)检验合格后方可进行生产加工,外购件必需购买合格产品并进行必要的检验。
5、网架杆件加工之前应清除氧化皮和锈蚀等污杂物,必要时需采取酸洗及磷化处理,以利于后期表面处理。
6、封板及锥头与钢管应等强连接,锥头的任何一个截面均应与连接钢管等强,其厚度应保证强度和变形的要求。
7、螺栓球网架杆件下料及焊接长度误差±1mm,螺栓球表面不得有裂纹,球 中心至螺孔端面距离偏差为±0.2mm.构件焊接必需等强、焊缝等级为二级。 5.2.2 工艺流程
5.2.3 加工前准备工作
1、工艺审图,审核各部分尺寸,及焊接结构形式的合理性。
2、确定核准封板、锥头与钢管组装形式,间隙的合理性,焊缝收缩量。 3、复核封板、锥头、高强螺栓、六角套筒材质、尺寸、数量等。 4、复检钢管的规格型号、外观、材质合格文件及证明书。 5、检查组装的间隙大小、平直度、错边量。 6、检查组装尺寸的精度和焊接的牢固度及稳定性。 7、检查焊工的焊接资格。
8、钢管、钢材提前做取样复试及相关抗拉、抗剪试检验等,合格后方能进行下料、加工制作。
5.2.4 杆件加工制作 1、工艺流程
原材料 锯床 钢管下料 车床专用夹具 组装点焊CO2保护焊机焊接----杆件编号、打焊工印 空气压缩机 除锈喷涂防锈底漆----检验出厂
第 23 页 共 103 页
德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案
2、杆件制作:
(1)杆件材料为Q235钢。杆件长度偏差为±1.0mm,封板、锥头与钢管轴度偏差为:0.2mm,杆件与封板、锥头焊接前,应先开30-45°坡口,用导轨在两端加块进行长度控制、两端面对钢管轴线和垂直度控制。杆件焊接完毕再进行车间检验和半成品入库检验。
(2)杆件焊接质量的控制首先从工艺上要求焊缝有足够的长度和面积,并要求为全熔透焊缝。
(3)杆件焊接完后,检查外观焊缝是否存在未焊合、末焊透、夹渣、气孔或裂纹焊接缺陷。
(4)每种杆件抽测20%,作超声无损检验。
(5)用钢尺检验杆件成品长度,偏差值在士1mm范围内。
(6)用百分表检测杆件轴线不平直度,偏差不大于L/1000(L为杆件长度),且不大于5mm。
(7)用百分表和V型块检查锥头端面与钢管轴线垂直度,偏差值不大于0.5%锥头底半径。
3、杆件除锈:
(1)喷砂表面处理度符合Sa2.5要求; (2)铁锈外异物清理方法:
异物型类 水份 盐份 油脂 白锌锈 尘垢 (3)注意事项:
a 喷砂工作环境相对湿度小于85%;
b 喷砂后若残留焊渣、焊珠、再作表面处理; c 喷砂后,以压缩空气清除螺栓球; d 喷砂后,于4-6小时内喷涂第一道底漆。 5.2.5 螺栓球制作: 1、螺栓球制作工艺流程
第 24 页 共 103 页
清理方法 用棉布擦试或用吹风 用清水冲洗 用溶济擦试 使用砂轮机去除 用棉布、扫帚、不易去除的使用的砂轮机 德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案
1.毛坯下料 圆钢坯2.锻造成锻前加热3.基准面加基准面铣4.基准孔加数控钻床5.螺孔平面刻画螺孔加工优质丝攻加工螺栓6.螺孔加工
2、螺栓球制作
(1)球坯锻造:根据球径大小,选择不同直径的圆钢下料,料块加热,热锻成型,并回火消除内应力。
(2)螺栓球采用45#优质钢,由空气锤模锻而成,毛坯经正火处理后使其硬度达到HG197,毛坯要求无裂纹、过火、麻点等缺陷。
(3)螺栓球的精加工在C620车床上用旋转式万能球夹具进行加工。按图纸要求,首先转动分度盘加工各弦杆孔,然后转动夹具加工腹杆孔。加工完毕后,用角度盘、角度板和角度尺进行角度检测,符合±30`规范要求为正品。
(4)螺纹加工精度满足(GB196)中的6H 级(按JGJ7—91)的规定要求满足3级精度。螺栓孔端面距球中心允许偏差为:±0.2mm。
第 25 页 共 103 页
德州站站房改造工程 屋面网架安装专项施工方案
(5)在实际加工过程中,必须严格按图纸要求对每一个节点球进行定位、钻孔、套丝、尽量减小误差,避免在安装时出现错位的现象。 3、螺栓球检验
(1)用标准螺纹规(螺栓塞规)检查螺孔的螺纹加工精度和攻丝深度。
(2)用万能角尺检查螺栓球任意两相邻螺孔轴线间夹角角度,检查数量为每种规格的成品球抽查5%,且不少于5只。 5.2.6 套筒的制作
套筒的外形一般选用六角套筒,其尺寸必须符合搬手开口尺寸系列的要求,端部必须加工平整,内孔径根据与之相配合的螺栓直径确定。 5.2.7 防腐处理(喷漆)
1、依规定之资料,与膜厚进行喷漆作业。
2、膜厚测定,在指定范围或10m2内测量五点,达规定膜厚值,而其中最低值不得小于规定值之 70%,对于偶发太高或太低不得测定平均值。
3、下列部位不作油漆作业:
(1)、混凝土接触面或预埋构件部位。 (2)、现场拼装组合时,相接触部位。 (3)、须现场进行焊接部位的焊接面。 (4)、于现场进行超声波探伤的部位。 4、注意事项:
(1)大气湿度高于85%时,禁止喷漆作业;
(2)温度低于5。C或高于40。C时,禁止喷漆作业; (3)尘灰飞扬之工作环境,禁止喷漆作业; (4)抛丸除绣后工件应在4小时内及时喷涂; (5)涂装间隔时间依照供应商规定;
(6)凹凸不平或不易喷涂之处,先用较稀涂料进行1-3次预涂; (7)漆膜受损及时修补; (8)涂料使用前应充分搅拌均匀;
(9)涂料应储存在适当温度库房里,禁止日晒,严禁烟火,并采取先进先出法使用; (10)漆膜不得有起泡、起皮、起皱、破皮、流挂、针孔现象; (11)物件涂装后 4小时内防止雨淋。
第 26 页 共 103 页
…… 此处隐藏:888字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介