9 转子失1、励磁开关磁 误跳 10 定子温1、冷却水中度升高 断或压力降低 2、定子温度异常 11 变压器1、绝缘损坏 故障 术供水压力不得超限。机组振动较大时,立即检查调整。 1、励磁开关分、合闸按钮加装保护罩,防止人员误碰; 2、严禁无关人员进入设备运行区域。 1、冷却水压力不得低于0.35Mpa; 2、运行人员加强监视,每8小时记录一次冷却水压力值; 3、及时消除冷却水示流器的缺陷。 1、运行人员加强监视,每8小时记录一次定子温度值; 2、发电机定子线圈监视温度最高温度不得超过85℃,为避免冷态振动和防止冷却器凝结水珠,在不带大负荷运行时,一般应保持线圈温度在55~65℃为宜; 3、冷风温度升高后,可以调整提高空冷冷却水压,但不得大于0.2Mpa。空冷器如有堵塞,可进行正反冲切换。 1、每年定期进行绝缘预试工作,各项试验合格; 2、变压器的套管每年测量套管的tgδ(介损)和C(电容量)。当发现该值突然变化,特别是显著增大时,应退出运行后进行检查; 3、主变差动、重瓦斯、压力释放等主保护动作跳闸后,要经过高压试验、取油样 发电部 发电部 发电部 发电部 检修部 36
3、温度异常 12 机组保1、定值有误 护误动 2、接线错误 3、干扰误动 分析等工作,确认主变内部无故障后,方可恢复送电。 1、对运行或备用的变压器,每班至少巡回两次,变压器电阻型温度,每小时记录一次,膨胀型温度8小时记录一次; 2、变压器在运行中的油面温升,强迫油循环式不得超过40℃。1~3号主变第一报警温度为55℃,第二报警温度为80℃; 3、主变压器投入运行前,必须投入冷却器; 4、1~3号变压器冷却全停,在额定负荷下允许运行20分钟; 5、若冷却水中断,立即启动所有油泵运行,监视上层油温不得超过75℃; 6、厂用电源切换后,要及时检查变压器冷却电源的运行情况。 1、每年开展一次保护定值校核工作; 2、每次设备检修后,投运前打印装置定值核对并存档。 1、严格按图施工,设备接线变动,必需有第三人检查; 2、凡是二次回路上的工作,继电保护措施票覆盖率100%。 1、敷设二次系统等电位接地网; 2、保护室、保护屏柜禁止使用无线通讯设备; 发电部 发电部 发电部 发电部 37
4、机组轴瓦温度测值漂移 13 机组1、直流电源交、直中断 流电源中断 2、交流控制电源中断 3、 严禁无关人员进入设备运行区域。 1、认真值班,注意监屏,发现运行机组 轴瓦温度漂移,立即在操作员站进行屏蔽,停机后检查处理; 2、检查机组轴瓦温度接线,必须在机组停机后进行,防止造成误动; 3、机组检修时,检查轴瓦测温接线,更换温度计,加固引线。 1、机组机旁控制电源柜,直流电源分段 运行; 2、认真监屏,发现直流电源消失立即检查恢复。如本段直流电源消失,由另外一段流电源通过联络开关供电; 3、直流电源未恢复前,不得进行备自投试验、厂用400V停电操作; 4、如果装置直流电源开关、模块故障造成直流电源消失,检查调速器、励磁调节器自动切换至另一套运行,机组停机后立即检查处理; 5、定期检查维护,注意检查电源开关是否有发热、烧损现象,及时更换。 1、机组机旁控制电源柜,交流控制电源 分段运行; 2、认真监屏,发现交流控制电源消失立即检查恢复。如本段交流电源消失,由另外一段流电源通过联络开关供电; 发电部 发电部 发电部 38
14 机组出1、控制回路口开关接线错误 误跳 2、开关机构异常 3、直流接地 15 失步解1、定值有误 列装置误动 3、交流控制电源未恢复前,不得进行直流停电、备自投试验、厂用400V停电操作; 4、定期检查维护,注意检查电源开关是否有发热、烧损现象,及时更换。 1、加强对设备安装质量的验收,对开关操作箱的二次接线、接点以及电气设备有关的辅助元件、电气回路与电气、水机、辅机热工保护接口进行全面检查、核对,确保电气设备、保护装置运行正常。 1、检修人员应履行其检修维护职责,加强设备运行维护工作,做好定期检查试验工作,仔细、认真地进行设备巡视,从而将设备的故障率降至最低点,确保设备的安全稳定运行。 1、发生直流接地时,应迅速查找原因,在运行设备进行直流接地故障查找时,应采取必要的安全防范措施,如短时退出相关保护的出口压板等。 1、严禁误动保护装置电源开关和参数。装置未退出前,不得进行检修试验工作; 2、定值单应履行审批手续,定值输入时应核对设备名称与编号,确认无误后开始工作; 3、进入装置设置菜单式,操作人员应明白各菜单含义,设置定值时,防止误整定。 发电部 生技部 发电部 发电部 发电部 生技部 39
16 励磁调1、双调节器节异常 故障 2、励磁系统不能建压 17 现地机1、软件异常 组LCU故障误动 2、控制器及工控机死机 18 监控系1、监控系统定值整定完毕后,打印核对。确保定值整定正确无误。 1、每天都应对励磁系统检查,查看其电源、信号工控机运行状态是否正常; 2、定期对励磁系统熔断器检查,检查是否有熔断或接触不良; 3、定期检查励磁系统的连接线是否脱焊,原件外部是否有烧焦或损坏现象,紧固件是否有松动或是有脱落。 1、定期检查励磁电刷安装位置是否正常,电刷的接触压力是否良好; 2、定期检查励磁电压,检修时应防止励磁回路极性接反。 1、监控系统CPU负荷率应控制在设计指标之内,并留有适当裕度(一般控制器CPU负荷率,最忙时,不大于60%,操作员站CPU负荷率,最忙时,不大于40%); 2、主系统及与主系统连接的所有相关系统(包括专用装置)的通讯总线的负荷率应不大于30%~40%); 3、与非生产信息系统联网时,应采取有效的隔离措施(DCS系统只单向发送)。 1、定期清理与备份数据库; 2、水机保护及操作回路应设有独立于监控系统之外的常规回路。 1、定期检查监控电源回路,检查是否有 发电部 发电部 发电部 发电部 发电部 40
…… 此处隐藏:645字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介