水力发电厂降非停实施细则(4)
附表 1
序项目 影响原因 防范措施 执行时间 号 1 发电机1、定子绝缘1、每年定期进行绝缘预试工作,各项试 定子短损坏 验合格; 路 2、机组出力的分配,应尽可能躲开强振动区(20~36MW)、弱振动区(20MW以下低负荷区及40~70MW)。 2、金属异物1、进出风洞,设专人监护; 进入气隙 2、严格执行登记、清查管理制度 3、进风洞前,人员所有金属物品取出; 4、带入物品应如数带出,不得遗留在风洞内; 5、不准穿有钉子的鞋和金属纽扣的衣服。 3、异常运行1、发电机电压变动范围在额定电压值的 工况 ±5%以内。当功率因数额定时其额定容量不变。发电机最低电压应根据额定运行要求,一般不低于额定值的90%,发电机电压下降到低于额定值的95%时,定子电流长期允许的数值仍不得超过额定值的105%; 2、发电机的功率因数一般不应超过迟相0.95,必要时可以在功率因数为1的条件下运行,不允许功率因数在进相-0.95~1.0的范围内运行。如出现进相运行,应责任部门 责任人 监督人 生技部 发电部 发电部 16
2 转子失1、励磁开关磁 误跳 2、励磁大线断离 定子温1、冷却水中度升高 断或压力降低 2、定子温度异常 3 及时联系调度调整母线电压,改变发电机运行的工况,发电机组进相运行的能力如下表: 有功(MW) 无功进相(MVr) 0 -40 100 -20 1、励磁开关分、合闸按钮加装保护罩,防止人员误碰; 2、严禁无关人员进入设备运行区域。 1、设备检修后,严格执行三级验收; 2、每月开展一次励磁系统红外测温。 1、冷却水压力不得低于0.35Mpa; 2、运行人员加强监视,每8小时记录一次冷却水压力值; 3、及时消除冷却水示流器的缺陷。 1、运行人员加强监视,每4小时记录一次定子温度值。 2、发电机定子线圈监视温度最高温度不得超过85℃,为避免冷态振动和防止冷却器凝结水珠,在不带大负荷运行时,一般应保持线圈温度在55~65℃为宜; 3、发电机冷风系统密闭运行为正常的运行方式。当需要开放运行时(如冬季厂房采暖需要等)应经总工程师批准; 4、发电机进口最高冷风温度为45℃。发电机出口热风温度不超过60℃,冷却气体 发电部 发电部 生技部 发电部 17
4 的温度之差如有显著升高,说明冷却系统不正常或发电机内部损失增加,应查明原因并汇报。 5、冷风温度升高后,可以调整提高空冷冷却水压,但不得大于0.4Mpa。空冷器如有堵塞,可进行正反冲切换。 变压器1、绝缘破损 1、每年定期进行绝缘预试工作,各项试 故障 验合格; 2、变压器的套管每年测量套管的tgδ(介损)和C(电容量)。当发现该值突然变化,特别是显著增大时,应退出运行后进行检查; 3、主变差动、重瓦斯、压力释放等主保护动作跳闸后,要经过高压试验、取油样分析等工作,确认主变内部无故障后,方可恢复送电; 4、变压器油中溶解气体色谱分析为6个月1次,(总烃含量不得大于150μL/L;H2含量不得大于150μL/L。( C2H2含量不得大于5μL/L) 2、绝缘油劣1、每年定期开展油质化验工作; 化 (油中含水量:66~110kV ≤35 mg/L,220kV ≤25 mg/L;绝缘油的击穿电压试验(kV):35kV≥30,66~220kV≥35;绝缘油的tgδ%(90℃):300kV及以下≤4) 3、温度异常 1、对运行或备用的变压器,每班至少巡 生技部 检修部 发电部 18
5 机组保1、定值有误 护误动 2、接线错误 3、干扰误动 6 机组出1、控制回路口开关接线错误 回两次,变压器电阻型温度,每小时记录一次,膨胀型温度8小时记录一次; 2、变压器在运行中的油面温升,强迫油循环式不得超过40℃。1~4号主变第一报警温度为55℃,第二报警温度为80℃; 3、主变压器投入运行前,必须投入冷却器; 4、1~4号变压器冷却全停,在额定负荷下允许运行20分钟; 5、若冷却水中断,立即启动所有油泵运行,监视上层油温不得超过75℃; 6、厂用电源切换后,要及时检查变压器冷却电源的运行情况。 1、每年开展一次保护定值校核工作; 2、每次设备检修后,投运前打印装置定值核对并存档。 1、严格按图施工,设备接线变动,必需有第三人检查; 2、凡是二次回路上的工作,继电保护措施票覆盖率100%。 1、敷设二次系统等电位接地网; 2、保护室、保护屏柜禁止使用无线通讯设备; 3、 严禁无关人员进入设备运行区域。 1、加强对设备安装质量的验收,对开关操作箱的二次接线、接点以及电气设备有 生技部 检修部 发电部 生技部 19
误跳 7 8 关的辅助元件、电气回路与电气、水机、辅机热工保护接口进行全面检查、核对,确保电气设备、保护装置运行正常。 2、开关机构1、检修人员应履行其检修维护职责,加 异常 强设备运行维护工作,做好定期检查试验工作,仔细、认真地进行设备巡视,重点检查各管路接头是否渗漏、气压是否正常,机构动作情况,及时发现机构内渗、外漏的不安全因素,从而将设备的故障率降至最低点,确保设备的安全稳定运行。 3、直流接地 1、发生直流接地时,应迅速查找原因, 在运行设备进行直流接地故障查找时,应采取必要的安全防范措施,如短时退出相关保护的出口压板等。 4、交流窜入1、加装监视设备 直流系统 失步解1、定值有误 1、定值计算人员应持证上岗,定值单应 列装置附有定值计算书,并履行审批手续; 误动 2、定值输入时应核对设备名称与编号,确认无误后开始工作。 3、进入装置设置菜单式,操作人员应明白各菜单含义,共同确认后再进入菜单。 4、设置定值时,防止误整定。定值整定完毕后,打印核对。确保定值整定正确无误。 励磁调1、双调节器1、每天都应对励磁系统检查,查看其电 检修部 生技部 生技部 生技部 发电部 20
…… 此处隐藏:622字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介