3、upload.txt打开如下图所示,里面写明了进入DPU时的用户名和密码,并指明新版本内核文件名称;

4、readme.txt文件里面对于如何升级DPU做了详细说明,大家升级内核时按照如下操作步骤进行即可: ① 将新版本的vxWorks_A文件拷到本路径中,如本路径中有此内核文件,省去此步 ② 右键编辑upload.bat,将其中被升级的DPU的IP地址进行更换并根据实际DPU数量增减 “ftp -n -v -s:upload.txt 192.168.X.XXX”

③ 双击upload.bat,如显示“DPU升级操作完毕”表示内核软件完成更新 ④ reset被升级的DPU,升级完成

⑤ 如有异常(控制器面板、通讯、运行等),记录现象

5.2 名词解释

5.2.1 NT6000V3A 的 IO 总线

NT6000V3A 内部总共有三条 IO 总线,分别为 IOBUS01~IOBUS03,每条 IO 总线下有 4 条二级总线(看作 分支),因此三条总线总共有 12 个分支(分支相当于以前说的机架),具体分配为: IOBUS01 的 4 个分支为 A、B、C、D IOBUS02 的 4 个分支为 E、F、G、H IOBUS03 的 4 个分支为 I、J、K、L

如下图的 BusID:1 表示为 1 号 IO 总线,其中标有 11、12?的两条竖线表示 1 号 IO 总线的 1 号分支(即 规范中的 A 分支);标有 21、22?的两条竖线表示 1 号 IO 总线的 2 号分支(即规范中的 B 分支)。11、 12、21、22?表示槽位。

编制:赵永青

审核:

REV DATE

1.30

2012-01-31 NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

SECT

PAGE

189 42

注:IOBUS 有本地 IOBUS 和远程 IOBUS 之分,使用时要注意。通过 BusType 来设置。

5.2.2 模块处理顺序

NT6000V3A 系统中,模块是按照一定的顺序来逐个计算处理的,如图:

DPU 在运行上面的逻辑时,是按照模块的顺序来逐个运算,首先运算 1 号模块,再处理 2 号模块,然后才 处理 3 号模块,接着处理 4 号模块?,依次进行处理。

注意:在组态过程中,一定要按照逻辑运算需要的先后顺序设置好模块的处理顺序,否则有可能会得出 错误的结果。

下面用一个简单的例子来说明这个问题:

假设有上图一个组态,ADD1 模块的输出每个周期加 1,假如第一个周期时为 1,在 DPU 第一个周期内,首

先处理 ADD1 模块,其输出为 1,然后处理 ADD2 模块,ADD2 的输入为 ADD1 的输出,由于在计算 ADD2 之

编制:赵永青

审核:

1.30 SECT 189 2012-01-31 PAGE 43 前已经完成了 ADD1 的计算,故此时 ADD2 的输入为当前周期运算过的新数据 1,最后处理到 SUB1 时, SUB1 的两个输入都已经为当前周期运算过的最新数据,故 SUB1 的输出为 0,同样,下一个周期 SUB1 的 输出还是为 0,如此循环,SUB1 的输出始终为 0。 但如果将模块的处理顺序修改为如下所示:

REV DATE

NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

此时在 DPU 第一个周期内,首先处理ADD2 模块,此时其输出为 1,然后处理 ADD1 模块,由于是第一个周

期,其输出然后处理 SUB1 模块,其输出为 0,当运算到 DPU 第二个周期时,首先处理 ADD2 模块,由于 ADD1 模块此时 DPU 还没有处理,因此其输出是上个周期的数据,因此 ADD2 的输入为 1,其输出为 1,再 处理 ADD1 模块,其输出在上个周期的基础上加 1,变为 2,最后处理 SUB1 时,第一个输入管脚数据为 2,第二个管脚输入的数据为 1,这样输出结果就为 1,如此周而复始,SUB1 始终输出 1。 下面简单介绍一下模块顺序的调整方法,点击如图所示“顺序”,在组态区,即显示当前模块的处理顺序:

如果需要调整模块顺序,例如上图中,将 DIN011703 模块的顺序调整为 3,将 DIN012703 模块的顺序调整 为 2,打开“视图”→ “模块顺序”:

编制:赵永青

审核:

1.30

2012-01-31 在组态环境的右侧即可看见“模块浏览”:

REV

DATE

NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

SECT

PAGE

189 44

鼠标左键按住需要拖动的模块(图中鼠标左键按住 DIN011703):

向下拖动模块至需要放置的位置上(图中将 DIN011703 拖动到 DIN012703 位置上):

此时模块顺序即被改变:

向上拖动模块时操作类似,只是要把模块拖到需要放置的位置上方的模块上(图中将 DIN012703 拖动到 DIN011603 位置上,也可以完成上述的顺序调整):

5.3 下位机组态方法

5.3.1 IO 组态 5.3.1.1 IO 组态规范

1、 SH0001、SH0002、SH0003 三页固定用于模块配置组态;SH0001 页放置 BusID:1;SH0002 页放置

BusID:2;SH0003 页放置 BusID:3。如果 IOBUS 模块下无分支,则不需要添加 IOBUS 模块,相应的 页空白。 2、SH0004

SH0005 SH0006

编制:赵永青

A 分支第一、二槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) A 分支第三、四槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) A 分支第五、六槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块)

审核:

REV DATE

NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

1.30 SECT 189

2012-01-31 PAGE 45 SH0007 A 分支第七、八槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) SH0008 SH0009 SH0010 SH0011 SH0012 SH0013 SH0014 SH0015 SH0016 SH0017 SH0018 SH0019 SH0020 SH0021 SH0022 SH0023 SH0024 SH0025 SH0026 SH0027 SH0028 SH0029 SH0030 SH0031 SH0032 SH0033 SH0034 SH0035 SH0036 SH0037 SH0038 SH0039

B 分支第一、二槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) B 分支第三、四槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) B 分支第五、六槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) B 分支第七、八槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) C 分支第一、二槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) C 分支第三、四槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) C 分支第五、六槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) C 分支第七、八槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) D 分支第一、二槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) D 分支第三、四槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) D 分支第五、六槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) D 分支第七、八槽位模件通道组态(用于放置通道的 …… 此处隐藏:2253字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

NT6000V3A工程应用指导V1.30(20120131) - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435978.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)