REV DATE

1.30

2012-01-31 NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

SECT

PAGE

189 11

DPU 至 BM124-E 远程 IO 转接板连接方式

IO 网络 1:

DPU 底座连接光电转换器(RS-485 协议,使能光电转换器内建 120Ω终端电阻) DPU 底座 IO 网络 1 口 DB15 头的 5 引脚连接 DPU 柜光电转换器的 R+; DPU 底座 IO 网络 1 口 DB15 头的 10 引脚连接 DPU 柜光电转换器的 R-。

光电转换器互联

DPU 柜的光电转换器 Rx 通过光缆连接远程柜光电转换器 Tx; DPU 柜的光电转换器 Tx 通过光缆连接远程柜光电转换器 Rx。

远程柜光电转换器连接 BM124-E(RS-422 协议,使能光电转换器内建 120Ω终端电阻) 远程柜光电转换器 R-连接至 BM124-E 左侧 DB15 头的 9 引脚; 远程柜光电转换器 R+连接至 BM124-E 左侧 DB15 头的 4 引脚; 远程柜光电转换器 T-连接至 BM124-E 左侧 DB15 头的 10 引脚; 远程柜光电转换器 T+连接至 BM124-E 左侧 DB15 头的 5 引脚。

IO 网络 2:

DPU 底座连接光电转换器(RS-485 协议,使能光电转换器内建 120Ω终端电阻) DPU 底座 IO 网络 2 口 DB15 头的 5 引脚连接 DPU 柜光电转换器的 R-; DPU 底座 IO 网络 2 口 DB15 头的 10 引脚连接 DPU 柜光电转换器的 R+。

编制:赵永青

审核:

REV DATE

1.30

2012-01-31 光电转换器互联

NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

SECT

PAGE

189 12

DPU 柜光电转换器 Rx 通过光缆连接远程柜光电转换器 Tx; DPU 柜光电转换器 Tx 通过光缆连接远程柜光电转换器 Rx。

远程柜光电转换器连接 BM124-E(RS-422 协议,使能光电转换器内建 120Ω终端电阻) 远程柜光电转换器 R-连接 BM124-E 右侧 DB15 头的 5 引脚; 远程柜光电转换器 R+连接 BM124-E 右侧 DB15 头的 10 引脚; 远程柜光电转换器 T-连接 BM124-E 右侧 DB15 头的 4 引脚; 远程柜光电转换器 T+连接 BM124-E 右侧 DB15 头的 9 引脚。

注:采用 BM124-E 后,远程 IO 机柜只能通过 DPU 左右两边的最上面两个通讯接口向外连接,一旦这两个 通讯接口连接了远程 IO 机柜后,下面的两个通讯接口则必须空置不能再使用,因为它的分支号已被远程 柜占用,即使远程柜中实际没有那些分支也是如此。

1.4 KM621S/E MODBUS主站卡组态

1.4.1 模块说明及系统需求 一、模件说明

KM621S/E为双通道冗余MODBUS主站通讯模件,通过MODBUS总线与MODBUS从站设备通讯。 支持标准MODBUS总线协议。 支持双通道冗余配置和通讯。

V3A系统可连接8个支持通讯冗余的MODBUS从站设备。

由于数据结构不同,在V3B系统中只能连接4个MODBUS从站设备。

二、系统需求 硬件需求: 名称 V3A系统DPU V3B系统DPU KM621S/E模件 PC机 PC机 其他通讯线 软件需求: 名称 V3A系统 V3B系统 其他办公软件

编制:赵永青

说明 用以与KM621S/E模件通讯及数据交互 用以与KM621S/E模件通讯及数据交互 与DPU通讯及连接执行机构 安装V3A系统软件 安装V3B系统软件 说明 V3A上位机及下位机软件 V3B上位机及下位机软件 审核:

1.30

2012-01-31 1.4.2 V3A系统应用配置方法

REV DATE

NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

SECT

PAGE

189 13

确定KM621S/E卡件所在的槽位,如在A分支的第8个槽位,则在下位机组态中在相应的槽位中加入ACT模块:

模块添加完成后,在组态的页面中也要加入相应的FACT模块

查询模块说明完成配置后,可以在组态中加入调节型及开关型执行机构。

编制:赵永青 审核:

REV DATE

1.30

2012-01-31 NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

SECT

PAGE

189 14

调节型:

开关型:

编制:赵永青 审核:

1.30

2012-01-31 1.4.3 硬件配置

1.4.3.1 执行机构部分接线及配置

REV DATE

NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

SECT

PAGE

189 15

完成了下位机的组态配置后,下面开始进行执行机构及KM621S/E卡件的接线,可以参考《角行程说明书》中的端子接线图来进行通讯总线BUSA和BUSB以及电源的接线,具体接线图如下(红色字体标注部分):

编制:赵永青 审核:

…… 此处隐藏:262字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
NT6000V3A工程应用指导V1.30(20120131) - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435978.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)