教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

NT6000V3A工程应用指导V1.30(20120131) - 图文(10)

来源:网络收集 时间:2026-09-03
导读: REV DATE NT6000V3A 工程应用指导 V1.30 1.30 SECT 189 2012-01-31 PAGE 46 SH0040 J 分支第一、二槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) SH0041 SH0042 SH0043 SH0044 SH0045 SH0046 SH0047 S

REV DATE

NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

1.30 SECT 189

2012-01-31 PAGE 46 SH0040 J 分支第一、二槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) SH0041 SH0042 SH0043 SH0044 SH0045 SH0046 SH0047 SH0048 SH0049 SH0050 SH0051

J 分支第三、四槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) J 分支第五、六槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) J 分支第七、八槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) K 分支第一、二槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) K 分支第三、四槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) K 分支第五、六槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) K 分支第七、八槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) L 分支第一、二槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) L 分支第三、四槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) L 分支第五、六槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块) L 分支第七、八槽位模件通道组态(用于放置通道的信号转换模块及报警模块)

如果槽位为空,则相应的页空白。 注:

1、所有模拟量均需要添加报警模块,开关量根据需要添加报警模块。

2、对于报警模块使用较多的通道组态(例如 KM522S、KM523S),不强制要求一页必须放两个模件的 通道组态,可以在 SH0052 及以后的内进行组态,但 IO 清册的“页码”栏须填写真实页码。 2、 模拟量报警模块及开关量信号转换模块命名规则

SCIYON NT6000 Config Environment 软件允许用户修改模块名“选项”→“允许更改模块名”,但 只允许更改模块类型后面的数字,例如:AALM23345 这个模块只能将名称更改成 AALMXXXXXX(即 AALM 后 面的字符,不超过 6 个字符)。 由于模拟量通道数据、开关量通道数据均需要送至上位机进行显示,为

方便起见,要求模块命名遵循

一定的规律。 对于模拟量通道,需送至上位机的主要有通道数值及通道报警(品质、高高报警、高报警、低低报

警、低报警等),而模拟量报警模块能够包含一个通道所有以上信息,因此模拟量报警模块需要重新命 名;为方便仿真调试,模拟量信号转换模块也需要重新命名;对于开关量通道,可能大部分通道不需要 报警,因此直接将信号转换模块所获得的通道数值送至上位机,因此只需要重新命名信号转换模块。模 块的命名规范为:

例如:假设 A 分支第一槽位为模拟量输入卡件,则其第一个通道的报警模块的名称为:AALM011101;其

编制:赵永青

审核:

1.30

2012-01-31 通道信号转换模块的名称为 SMA011101。

REV

DATE

NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

SECT

PAGE

189 47

5.3.1.2 IO 组态过程

打开“视图”→“工具箱”,在 SH0001 页添加一个 IOBUS 模块,设置好 BusID,根据 IO 分配表,按照顺 序添加模块,最后在该页添加一个 TASK 模块、一个 DPU 模块、一个 NTPC 模块以及一个DIAG模块,(如何设置参考模块说明):

编制:赵永青 审核:

REV DATE

1.30

2012-01-31

NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

SECT

PAGE

189 48

注:

1、用于配置组态的模块有:IOBUS(总线模块)、MA(模拟量输入模块)、RTD(热电阻输入模 块)、

TC(热电偶输入模块)、DI(开关量输入模块)、DO(开关量输出模块)、AO(模拟量输出模 块)、PI(频率输入模块)。

2、一对 DPU 只需添加一个 TASK 模块、一个 DPU 模块、一个 NTPC 模块以及一个DIAG模块。

在相应的页内添加通道信号转换模块和报警模块(模拟量通道全部添加报警模块,开关量根据需要添加 报警模块):

注:

1、用于 IO 组态的模块有:SMA(模拟量输入信号转换模块)、SAO(模拟量输出信号转换模块)、SDI (开关量输入信号转换模块)、SDO(开关量输出信号转换模块)、STC(热电偶信号转换模块)、SRTD (热电阻信号转换模块)、SFI(频率输入信号转换模块)、SPO(脉冲输出信号转换模块)。

2、对于 SRTD 和 STC 模块,理论上是没有量程转换的,但实际上受 LR、HR 限制,因此需要合适的设置这

编制:赵永青

审核:

REV DATE

NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

1.30 SECT 189

2012-01-31 PAGE 49 两种类型模块的 HR、LR。例如,当 Pt100 为 100Ω时,其温度应该为 0℃,如果此时 SRTD 模块的 LR 设置为 10,由于受到 LR 的限制,模块的输出就不是 0℃,而是 10℃。

根据 IO 分配表,设置报警模块(详细信息参阅模块说明):

IO 快速组态方法:

SCIYON NT6000 Config Environment 软件,选择“选项”→“允许 IO 通道模块自动创建”:

从工具箱内拖一个 IO 模块(S 模块)至需要添加 IO 组态的页内,软件会弹出类似如下窗口:

工设置):

根据需要,进行相关设置后,点击“确定”,软件即自动生成需要的 IO 组态(注:模块内部设置仍需手

编制:赵永青 审核:

REV DATE

1.30

2012-01-31

NT6000V3A 工程应用指导 V1.30

SECT

PAGE

189 50

5.3.2 其它组态 5.3.2.1 通道数据引用

在组态过程中,经常需要引用通道数据,遵循以下规范: a、模块名称:

(BusID 号:01~03,槽位号:01~08,通道号:01~16) b、对于输出型模块

(AOUT、DOUT),必须保证每个通道在整个组态中只有一个。 注:

用于通道数据引用的模块有:AIN(模拟量输入引用模块,包括引用 SMA、SRTD、STC)、AOUT(模拟量 输出引用模块)、DIN(开关量输入引用模块)、DOUT(开关量输出引用模块)。

5.3.2.2 通道品质引用

对于有通道数据引用的页,其品质直接通过 QC 模块获得,如下图①;对于没有引用通道数据的页,通道 品质通过 SQC 模块获得,如下图②:

编制:赵永青 审核:

…… 此处隐藏:906字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
NT6000V3A工程应用指导V1.30(20120131) - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435978.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。