NT6000V3A工程应用指导V1.30(20120131) - 图文(8)
REV DATE
NT6000V3A 工程应用指导 V1.30
SECT
PAGE
重要程度 来源 189 36
1.30
2012-01-31 一级目录 二级目录 料 02、工程设计 03、机柜设计 022、逻辑设计说明 023、CCM设计说明 024、MMI设计说明 025、报警设计说明 026、网络布线图 031、机柜设计说明(包括电源分配图、接地系统图) 032、端子排出线图、盘间电缆清册 033、柜内接线图 034、机柜内布置图 035、机柜内馈电图 036、机柜、铁板、操作台加工图 04、组态资料 042、MMI组态 043、系统配置表(EXECL格式) 05、竣工资料 044、历史曲线数据库 045、枚举数据库 046、仿真调试资料及记录 051、D盘NT6000、SOE备份 037、机柜、操作台槽钢加工图 038、其他非标图纸 041、CCM组态 012、P&ID图纸 013、电子设备间布置图 014、其他 021、IO分配表、设备表 必须 必须 设计院 设计院 设计院或业主 必须 必须 必须 必须 项目组 必须 机柜设计 必须 必须 必须 必须 机柜设计 机柜设计 机柜设计 机柜设计 必须 必须 机柜设计 必须 必须 必须 必须 必须 必须
编制:赵永青 审核:
REV DATE
NT6000V3A 工程应用指导 V1.30
SECT
PAGE
重要程度 来源 必须 必须 必须 过程资料 189 37
1.30
2012-01-31 一级目录 二级目录 06、其他 052、72小时抓屏 053、投运后修改记录 054、MMI操作说明 055、系统安装维护说明 056、项目总结 不在上述归类的资料 说明:1)现场调试时的工程师站电脑里只要有01、02、03、04四部分资料。00合同文档要删掉,只在项
目负责人的电脑里和出厂光盘上有。 2)05竣工资料在项目投运后形成。
3)静态调试和现场调试期间、资料应经常备份。项目暂停调试、有人员交接、项目节点到达之前资料必须备份。
4)出厂后和竣工后的资料除了要刻盘,还要拷一份到部门的资料备份机器里。
编制:赵永青
审核:
REV DATE
1.30
2012-01-31 NT6000V3A 工程应用指导 V1.30
SECT
PAGE
189 38
第四部分 IO 分配表、设备表排列规范
4.1 IO 分配表
4.1.1 IO 分配表 DCS 编号命名规范
NT6000V3A 系统 IO 分配表中 DCS 编号须遵循以下规则:
区段 示例 含义 AA AI 信号类型
BB X YY ZZ 03 C 05 06 DPU 编号 分支号 卡件号 通道号 说明 AI 模拟量输入 EI 热电偶输入 RT 热电阻输入 DI 开关量输入 DQ 开关量输出 AQ 模拟量输出 FI 频率量输入 数字编号 01~64 字母编号 A~L 数字编号 01~08 数字编号 01~16 示例:
DI12A0115:12 号 DPU,A 分支的第一块开关量输入卡件的第十五通道 DQ14B0208:14 号 DPU,B 分支的第二块开关量输出卡件的第八通道
4.1.2 IO 分配表排列规范
IO 分配表共分 26 列,从第 1 列到第 26 列分别为“序号”、“卡件类型”、“DCS 编号”、“页码”、 “设计编号”、“测点描述”、“信号类型”、“量程下限”、“量程上限”、“单位”、“报警低 III 值”、“报警低 II 值”、“报警低 I 值”、“报警高 I 值”、“报警高 II 值”、“报警高 III 值”、 “报警分区”、“安全区”、“柜号”、“槽位号”、“正端”、“负端”、“屏蔽端”、“回线”、 “信号供电”、“备注”。 几点说明:
1、“信号供电”指回路是否需要 DCS 供电,如果需要 DCS 供电,填入 DCS;如果为外部供电,填入 EXT。
2、“正端”“负端”“屏蔽端”“回线”是指接线端子标号,有正负之分的信号(AI、EI、AO)按照要 求标注端子号;对于开关量(DI、DO)C 端端子号填入负端,另外一个端子号填入正端;对于 RTD 信号,
编制:赵永青
审核:
REV DATE
NT6000V3A 工程应用指导 V1.30
SECT
PAGE
189 39
1.30
2012-01-31 分别填正端、负端、回线三列。
3、每对 DPU 的 IO 排列在一个工作表中,工作表名称前几个字符必须为 DPU 名称。
4、分支必须以 Branch_X(X 为分支号)进行分隔。
4.2 设备表
4.2.1 需要列入设备表的模块
所有下位机组态中的下列模块均需要列入设备表: a、PID 模块 b、MANS 模块 c、DEVM 模块 d、DEVS 模块 e、DEVD 模块
f、DEVT 模块(目前未开发)
4.2.2 设备表排列规范
设备表共分 15 列,从第 1 列到第 15 列分别为“序号”、“模块名称”、“设计编号”、“设备名称”、 “开输出/开指令”、“关输出”、“停输出”、“已开/开反馈”、“已关”、“故障”、“就地”、 “报警分区”、“安全区”、 “柜号”、“备注”。 注:模块名称详细规范参阅 5.2.2.4、设备、PID 模块、MANS 模块命名规范。 说明:
每对 DPU 的设备排列在一个工作表中,工作表名称前几个字符必须为 DPU 名称
编制:赵永青 审核:
REV DATE
1.30
2012-01-31 NT6000V3A 工程应用指导 V1.30
SECT
PAGE
189 40
第五部分 控制策略组态
打开 SCIYON NT6000 Config Environment,如图:
5.1 控制器内核版本升级
目前DPU内核版本:老硬件DPU自带内核为2.2.0036;我们通常升级为2.2.0037;新硬件DPU(TF卡外加保护套的)自带内核为2.2.0039;多网段升级内核到2.3.0307(当前版本)。
查看当前DPU内核版本:打开控制器组态,监视状况下,选中SH0001页添加的“DPU****”模块,属性窗口中Version栏显示的即是DPU的内核版本信息。 同一项目要求控制器内核版本统一。
应用批处理文件进行DPU内核版本升级,批处理文件内含如下文件:
下面对于批处理包中文件做一说明。 1、vxWorks-A为将要新版本的内核文件;
2、upload.bat为批处理文件,右击此文件点击编辑显示其内容如下,里面写明了被升级DPU的IP地址,进行DPU版本升级时把此文件中IP地址改为被升级DPU对应的IP地址即可。
编制:赵永青 审核:
…… 此处隐藏:935字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介