附录: 举例介绍参数的配置

如下图,这是一个比较复杂的线路拓扑图,其中开关CK1和CK2分别为变电站出口开关。

开关KG1到KG8为线路开关,其中开关KG7运行于联络开关。

假设:出口开关的保护具有两段保护,参数如下:

定制内容 电流速断定值 电流速断时间 定时过流定值 定时过流时间 第一次重合闸时间 第二次重合闸时间

单位 A S A S S S 定值 1000 0.2 650 0.8 5 5 备注 须大于150MS 须大于150MS KG3 KG2 KG4 KG6 CK1 KG1 KG5 KG7 KG8 CK2 有开关KG1、KG5、KG7和KG8组成供电主干线,其它开关分布相对次要的支线上。开关

动作和确认时间小于2秒,线路上运行电压型自动化配置,并要求倒送电不能送到变电站出口侧。

由此,根据设置参数设置原则,可得出以下配置: 开关 KG1 KG2 KG3 KG4 KG5 KG6 KG7 开关类型 分段开关 分段开关 分段开关 分段开关 分段开关 分段开关 联络开关 方向使能 无效 无效 无效 无效 无效 无效 X时限基数 7 7 7 7 7 7 X时限倍数 备注 1 1 1 3 4 1 9 有效(顺投) 7 KG8

备注:

分段开关 有效(顺投) 7 1 1、对于KG1紧邻的一系列开关,按照原则,参数中的是选择如下动作时序:KG2、KG3、

KG4、KG5。当然也可以选择KG4、KG2、KG3、KG5。

2、联络开关时间计算: 从左侧计算:

T = Td + T1 + Td + T2 + ∑T + Tr

= Td + T1 + Td + T2 + (TKG1 + TKG5 + TKG6) + Tr = 0.2 + 5 + 0.2 + 5 + 7*(1 + 4 + 1) + 7 = 59.4 = 7 * (8) + 3.4 从右侧计算:

T = Td + T1 + Td + T2 + ∑T + Tr = Td + T1 + Td + T2 + (TKG8) + Tr

= 0.2 + 5 + 0.2 + 5 + 7*(1) + 7 = 24.4 = 7 * (3) + 3.4

由此,取两侧的较大值,联络开关的X时限倍数取9。