馈线自动化(电压型)施工说明

文件标识 文件状态 文件版本 编写者 审核者 完成日期

草稿文件 1.00 丁强 2005年10月20日 烟台东方电子信息产业股份有限公司

电力调度自动化事业部

第一章 馈线自动化的基本原理

随着电压型配网自动化设备在国内许多城市的陆续投运,为满足配网自动化建设的需要,充分发挥电压型配网自动化的优势与特点,在我公司推出的系列配网自动化设备中,已经成功的开发了电压型馈线自动化故障检测功能。

所谓电压型配电自动化设备,是指基于电压、时间配合工作原理的设备,其正常工作和对事故的判断处理均是以电压为基本判据,通过各个区段投入的延时逐级送电,来判断故障区间。为了便于后面的分析,在此,我们以一环网结构的线路为例,简单介绍其基本工作原理。

如下面的线路拓扑图。CK1和CK2为变电站的出口开关;KG1到KG5为线路上开关,其

中KG3为联络开关。正常运行时,通过出口CK1开关依次经过KG1、KG2开关送电,通过出口CK2开关依次经过KG5、KG4开关送电,整条线路处在开环运行状态。现模拟在开关KG1与KG2之间的某处G点发生永久故障时,整条线路动作时序图。具体如下:

1、正常工作,其中KG3运行于联络开关。

2、在G点发生故障,变电站出口开关CK1 故障跳闸,线路上开关KG1、KG2失电自动跳闸

3、经过延时(5S)后变电站出口开关CK1第一次重合,开关KG1进入X时限

4、开关KG1 X时限延时结束,开关合闸,进入Y时限

5、因开关KG1重合到故障上,变电站出口开关CK1再次跳闸;开关KG1合闸后因失压而进入Y时限闭锁,KG2检测到瞬间电压而进入瞬压闭锁

G CK1 KG1 KG2 KG3 KG4 KG5 CK2

6、经过延时(5S)后变电站出口开关CK1第二次重合,恢复正常段供电

7、联络开关KG3经过X时限后合闸动作,恢复KG2和KG3之间的非故障区域供电

备注:

1) 开关红色表示开关处于合状态,绿色表示分状态,深绿表示开关处于闭锁状态。 2) 时序图描述的为G点发生永久性故障。当G点发生瞬时故障时,时序图4中KG1合

闸成功,将会转化为时序图1。

第二章 馈线自动化中FTU的功能描述

2.1、分段开关的功能描述

分段开关是指在配网线路拓扑中,正常运行时处于合闸的开关。在馈线自动化中,分段

开关实现了以下的功能:

X时限投入:在正常状态(无闭锁)下,FTU检测到电压,开始进入X时限延时等待。延时完毕后,开关合闸。在X时限延时中,发生Z时限以内的失电,不影响X时限延时。

Y时限确认:开关合闸后,为确认合闸到正常线路,检测合闸后另一侧电压的稳定,进

入Y时限延时确认。

X时限闭锁:在X时限内发生超过Z时限的失电时,FTU进入X时限闭锁状态。 两电源闭锁:在X时限内,在电源侧和负荷侧均检测到电压,FTU进入两电源闭锁状态。 瞬压闭锁:在X时限内,在检测到瞬间的电压,(>额定电压的30%,>150MS,<5S),

FTU进入瞬压闭锁状态。

Y时限闭锁:开关合闸后,在Y时限内发生超过Z时限的失电时,FTU进入Y时限闭锁

状态。

2.2、联络开关的功能描述

联络开关是指在配网线路拓扑中,正常运行时处于分闸的开关。在馈线自动化中,联络

开关实现了以下的功能:

两侧电源正常确认:在电源侧、负荷侧两侧均有电压时,经过Y时限的延时确认,FTU自动解除原先的自动闭锁,手动闭锁和远方遥控闭锁将需要人工参与解除。

X时限投入:在正常状态(两侧均有压)FTU检测到一侧失去电压,则开始进入X时限

延时等待。延时完毕后,开关合闸。在X时限延时中,发生Z时限以内的失电,不影响X时限延时。

Y时限确认:开关合闸后,为确认合闸到正常线路,检测合闸后的另一侧电压的稳定,

进入Y时限延时确认

瞬压闭锁:在X时限内,在检测到瞬间的电压,(>额定电压的30%,>150MS,<5S),

FTU进入瞬压闭锁状态

Y时限闭锁:开关合闸后,在Y时限内发生超过Z时限的失电时,FTU进入Y时限闭锁

状态。

2.3、其它功能描述

两侧有压合闸闭锁:当检测到开关两侧均有压时,闭锁合闸动作功能,以避免电网合环

运行。

合闸撤销功能:在合闸执行时间内,仍无法实现正常合闸,自动补发分闸命令断开合闸

通道,从而保护开关操作机构。

带方向动作功能:在FTU参数中配置“方向使能”,FTU将根据具体的配置动作方向动

作。此功能主要应用在:

* 变电站出线后首台开关。避免倒送电到变电站出线侧。 * 联络开关。限定供电转移方向。 * 支线开关。

…… 此处隐藏:41字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
馈线自动化(电压型)施工说明.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434367.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)