导读: 第三章 馈线自动化的参数配置 3.1、变电站内的参数配置 为配合馈线层设备的自动化,更好的实现自动化动作,变电站出线开关需要具备以下功 能: 1、 变电站出口开关具有保护功能,能够实现过流速断。 2、 变电站具

第三章 馈线自动化的参数配置

3.1、变电站内的参数配置

为配合馈线层设备的自动化,更好的实现自动化动作,变电站出线开关需要具备以下功

能:

1、 变电站出口开关具有保护功能,能够实现过流速断。

2、 变电站具有两次重合闸功能,重合闸时间应保证线路上开关的正常动作。 3、 为配合可能的主站动作,需要提供相应的变电站出口动作信息。

3.2、FTU的参数配置

使FTU具有电压型馈线自动化功能,就得需要配置相应的参数,具体如下:

1、在相应的FTU上,打开“系统参数配置”的“故障检测”,双击相应馈线中的“故障检测”栏,默认为“无效”,会弹出如下的对话框:

2、选择“电压型故障检测”,点击下面的参数配置将进入如下的电压型故障检测的配置对话框:

相关参数意义说明:

开关类型:根据配电线路开关在配网中功能的不同,分为如下:

* 分段开关 默认,除联络外的开关均认为是分段开关 * 联络开关

方向使能:选择有效时,FTU只能向一个方向合闸送电,默认不带方向。

* 电源侧顺投 * 负荷侧逆投

默认,当Uab检测到有电时,向Ucb侧送电 当Ucb检测到有电时,向Uab侧送电

X时限:FTU检测到一侧带电后到相应开关动作的延时时间,单位为秒。它有两部分组成:X时限 = X时限基数 × X时限倍数。具体含义如下:

* X时限基数:要求同一个网络中X时限基数保持一致

可选取四种:7秒、10秒、14秒、20秒

* X时限倍数:根据开关在网络中的位置和预先设定的动作顺序确定

设定范围:1~31

3、按照实际的线路拓扑,配置相应的上述参数,点击确认。相应的故障检测栏的“无效”将变为“电压检测”。 4、其它参数配置

为正确实现“合闸撤销功能”,需要根据开关的特性,配置相应的开关合闸时间,即遥

控第一路的“闭合保持时间”。

5、其它参数说明(目前使用默认值):

参数名 Y时限 Z时限 电源侧电压 负荷侧电压 失压限值 开关状态遥信号 当地/远方遥信号 遥控继电器遥信号 闭锁遥信号 开关遥控号 闭锁/解锁遥控号

含义 合闸后确认时限,默认5秒 得电确认过程中失电限制时间,默认1秒 电压遥测Uab的输入电压 电压遥测Ucb的输入电压 额定电压(10KV)的30% 0 2 3 4 1 2 3.3、参数配置原则

在电压型馈线自动化中,主要原则要保证各个开关动作时间的相对独立,要求在相应的时间间隔点上仅有一台开关合闸动作。故障点相邻的开关可靠的判断出故障点的位置并准确的隔离。同时要保证联络开关需要合闸恢复非故障区域供电时,避免合闸到故障上。按照上述原则,在配置具体参数时应遵循以下步骤: 1、 确定X时限基数。

X时限基数的时间需要大于开关动作和确认正确动作的时间,并要留有一定的时间裕量。对于一般的开关,取默认的7秒即可。 2、 确定各个分段开关的X时限倍数。

根据实际的线路拓扑,确认预设的动作时序拓扑网络。根据开关的动作时序,确认开关的X时限倍数。当按照形成的拓扑网络,按照如下原则:

1) 原则上先动作完毕分支上的开关,然后再动作后续主线开关,必须保证在同一时刻

不会有两台或两台以上的开关动作。

2) 某一开关后面仅有一台开关时,其后续开关X时限倍数为1;

3) 某一个开关后面紧跟着多台开关(分支上后续开关也记入)时,其后续开关要按照

约定的动作时序开关的X时限被使依次增加。

4) 对于第三条原则,分支上后续开关的X时限倍数须要修改,以重新满足第二条和第

三条原则。

3、 确定联络开关X时限倍数。

联络开关要保证两侧的线路发生永久性故障时,开关顺利隔离故障并闭锁后,才正确的合闸恢复可能的非故障区域供电。具体X时限时间计算可按照以下公式推算:

T = Td + T1 + Td + T2 + ∑T + Tr

其中: Td ―― 线路发生故障到出口跳闸时间(假设0。2S)

T1 ―― 第一次重合闸时间(假设5S) T2 ―― 第二次重合闸时间(假设5S)

∑T―― 从出口到联络开关的主线路上所有开关FTU设定的X时限时间,加上紧邻联络开关的分支线开关中最大设定的X时限时间之和。

Tr ―― 为保证正确动作的加权冗余时间(取一个X时限基数)

由此公式可分别计算出联络开关的两侧X时限,取其较大值。再根据X时限基数确认其X时限倍数,注意有余数时需要将X时限倍数加1。 4、 其它特殊设置。

1) 在选择“合闸撤销功能”时,默认合闸执行时间为1800MS,需要根据实际的开关选择合适的参数设置。

2) 电压遥测采集10KV线电压,设置变比时要求实时数据显示一次侧实际值。

第四章 其它说明

4.1、动作信息输出指示

按照一路虚拟遥信号顺序排列(从使能开始) 相对遥信号 含义 参数中配置电压型故障检测 暂未用 暂未用 事故总。检测到故障时置合,配合遥信4、5指示 Y闭锁。在Y时限内检测到故障(故障点在其后) X闭锁。在X时限内检测到故障(故障点在其前) 终止动作闭锁。包括参数禁止,两侧有压等 开关动作闭锁。由于开关动作后引起的闭锁 暂未用 暂未用 暂未用 目前参数中名称 使能 自跳使能 重合使能 事故总 A过流 B过流 C过流 N过流 B瞬间过流 C瞬间过流 N瞬间过流 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

异常故障闭锁。检测到遥测遥信信息冲突或开关无法合闸 A瞬间过流 4.2、现场施工注意事项

4、3、排除故障后恢复原则

在排除线路的故障后,须要将线路恢复到初始状态,以备下次故障的发生,具体恢复原

则如下:

1、在线路拓扑中存在联络开关,如果联络开关处于分闸状态,手动闭锁防止联络自动合闸;如果联络开关处在合闸状态,手动分开联络开关(自动闭锁)。

2、按照线路拓扑依次解除分段开关的锁定,相应的开关在经过X时限后自动合闸 3、解除闭锁的联络开关闭锁状态,线路恢复正常运行状态(如果联络开关的闭锁是自

动完成的,联络开关在检测到两侧均有电压后,将自动解锁)。

…… 此处隐藏:781字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
馈线自动化(电压型)施工说明(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434367.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)