教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

右~北区间渡线段方案(8)

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: (1)监测目的 隧道开挖后,周边点的位移是围岩和支护力学形态变化的最直接、最明显的反映,净空的变化(收缩和扩张)是围岩变形最明显的体现。 (2)监测仪器 坑道收敛计 (3)监测实施方法 ①测点埋设 根据设计图

(1)监测目的

隧道开挖后,周边点的位移是围岩和支护力学形态变化的最直接、最明显的反映,净空的变化(收缩和扩张)是围岩变形最明显的体现。

(2)监测仪器 坑道收敛计 (3)监测实施方法 ①测点埋设

根据设计图纸要求,收敛测线埋设时,应在掌子面开挖出碴完毕后,拱架架立时,将预埋件焊接至拱腰,应尽量使两预埋件位于同一轴线上。待该环砼喷射完毕牢固后,将预埋件上砼清除干净后,即可进行量测。测线布设原则同拱顶测点,且同拱顶测点布设在同一断面。

②收敛量测方法

1)初次量测在钢尺上选择一个适当孔位,将钢尺套在尺架的固定螺杆上。孔位的选择应能使得钢尺张紧时支架与百分表(或数显表)顶端接触且读数在0~25mm的范围内。拧紧钢尺压紧螺帽,并记下钢尺孔位读数。

2)再次量测,按前次钢尺孔位,将钢尺固定在支架的螺杆上,按上述相同程序操作,测得观测值Rn。按下式计算净空变化值:

Un=Rn-Rn-1

Un-第n次量测的净空变形值 Rn-第n次量测时的观测值 Rn-1-第n-1次量测时的观测值 ③数据的分析与处理:

首先作出时间-位移及距离-位移散点图,对各量测断面内的测线进行回归分析,并用收敛量测结果判断隧道的稳定性。如果收敛值过大,应改善周围岩体或土体的稳定性,改变开挖方法,尽量减小开挖对周围岩(土)体的扰动;加强支护等等,以确保收敛值在规范允许的范围内。

4、底板隆起量测 监测目的

隧道开挖后,量测底板隆起变形情况,来判断围岩及初支变形情况。 (2)监测仪器

35

精密水准仪,铟钢尺。 (3)监测实施方法 ①测点埋设

隧道施工中,底部仰拱架立时,将预埋件垂直焊接在仰拱上。待该环砼喷射完毕牢固后,将预埋件上砼清除干净后,即可进行量测。测点布设原则同拱顶测点,且同拱顶测点布设在同一断面。

②底板隆起量测方法

主要采用精密水准仪,量测各测点与基准点之间的相对高程差,本次所测高差与上次所测高差相比较,差值即为本次沉降值,本次所测高差与初始高差相较,差值即为累计沉降值。

③数据的分析与处理:

根据量测数据绘制时间位移曲线散点或距离位移曲线散点图。并结合施工情况对所测数据进行分析。

6.3 监控量测反馈程序

监控量测资料均用计算机配专业技术软件进行自动化初步分析、处理。根据实测数据分析、绘制各种表格及曲线图,当曲线趋于平衡时推算出最终值,并提示结构物的安全性。

监测人员按时向施工监理、设计单位提交监控量测日报周报和月报,同时对当月的施工情况进行评价并提出施工建议,及时反馈指导信息,调整施工参数,保证安全施工。监测信息反馈流程见图6-2所示。

施工 施工监测 反馈分析 预测变形量 采取技术措施 与基准值比较 调整施工参数 是 是否安全 否 图6-2 监测信息流程图

6.4 监控量测数据的分析与预测

取得各种监测资料后,需及时进行处理,排除仪器、读数等操作过程中的失误,剔除

36

和识别各种粗大、偶然和系统误差,避免漏测和错测,保证监测数据的可靠性和完整性,采用计算机进行监控量测资料的整理和初步定性分析工作。

1、数据整理

把原始数据通过一定的方法,如按大小的排序用频率分布的形式把一组数据分布情况显示出来,进行数据的数字特征值计算,离群数据的取舍。

2、插值法

在实测数据的基础上,采用函数近似的方法,求得符合测量规律而又未实测到的数据。 3、采用统计分析方法对监测结果进行回归分析

寻找一种能够较好反映监测数据变化规律和趋势的函数关系式,对下一阶段的监测物理量进行预测,防患于未然。如预测最终位移值,预测结构物的安全性,并据此确定工程技术措施等。

6.5 监测管理体系与保证措施 6.5.1管理体系

针对本工程监测项目的特点建立专业组织机构,由我单位派驻现场4-5人组成监控量测及信息反馈小组,成员由多年从事地下工程施工及监测经验的技术人员组成,组长由具有丰富施工经验,较高结构分析和计算能力的工程师担任。监测组织机构图见图6-3。

对监测方案及施工措施作出决策 项目经理 审核监测方案,制定施工对策 项目总工 制定监测方案,分析处理数据 监测主管 日常监测工作 监测小组 图6-3 监测组织机构图

6.5.2保证措施

为保证量测数据的真实可靠及连续性,特制定以下各项质量保证措施:

1、监测组与监理工程师密切配合工作,及时向监理工程师报告情况和问题,并提供相关切实、可靠的数据和记录。

37

2、测点布置力求合理,应能反映出施工过程中结构的实际变形和应力情况及对周围环境的影响程度。

3、测试元件及监测仪器必须是正规厂家的合格产品,测试元件要有合格证,监测仪器要定期校核、标定。

38

第7章 大断面施工塌方应急措施

塌方出现后,当班人员、工班长立即向队长或现场管理人员报告,队长或现场管理人员向项目经理汇报,项目经理向经理部及驻地监理和地铁指挥部汇报,应急抢险领导小组立即到达现场,防止坍方进一步扩大,同时由项目经理、总工程师同监理工程师进行原因分析,确定坍方等级,立即启动相应预备方案。

根据工程具体情况,坍方划分为一般塌方和重大塌方。

7.1一般坍方应急处理措施

1、坍方不影响管线及建(构)筑物时。坍方出现后当班人员、工班长立即向队长或现场管理人员报告,队长或现场管理人员向项目经理汇报,项目经理向经理部及驻地监理汇报,应急抢险领导小组立即到达现场,采取应急措施;非抢险人员立即撤离施工现场,地面进行警戒,严禁人员从塌方地段通过,抢险物资迅速到位。总工程师会同监理工程师进行原因分析,确定处理方案。

2、当坍方段有渗水时,采用塑料管对渗水进行引流处理,防止渗水软化坍方土体,引起连续坍方事故。

3、坍方发生后,首先应防止坍方继续扩大:在坍方范围顶部、侧壁上,应先行清除或深孔注浆锚固;对坍方范围前后原有的支护进行加固,以防止坍方扩大。

4、用方木、工字钢支撑坍方掌子面,及时挂网喷射C25混凝土封闭坍方土体,并对距离掌子面5米范围初期支护采用工字钢支撑进行加固,横向支撑及立柱临时支撑间距1m。

5、喷射混凝土封闭后在塌方段径向打设Φ32mm注浆小导管,按0.5m间距梅花型布置,小导管深入坍方土体1m以上,外露长度到初期支护外0.2m,便于回填注浆;并根据坍腔高度在深度方向按0.3m间距横向连接Φ22mm钢筋,分层填充高标号轻质预制混凝土,填充一层喷射C25混凝土回填密实后填充下一层。

6、坍方处理后分次进行回填注浆,确保坍方段支护密实。并加强监测,每天观测频率2次以上并及时上报量测情况,指导现场施工。

7、坍塌体积较小,且坍塌范围内进行了喷锚,或已架设好较为牢固的构件支撑,可由两端或一端先上后下的逐渐清除坍渣,随挖随喷射混凝土,随架设临时支撑支顶。

39

…… 此处隐藏:927字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
右~北区间渡线段方案(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413681.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)