教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

右~北区间渡线段方案(5)

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: (3)拉筋:Φ8 L=0.368m@400,用于连接横向连接筋; (4)喷混凝土:C25混凝土厚为350mm。 断面1到断面2封堵头格栅图见图5-14所示。 图5-14 断面3到断面4封堵头格栅图 5.1.2双侧壁导洞施工工序 渡线段断面1~3采用

(3)拉筋:Φ8 L=0.368m@400,用于连接横向连接筋; (4)喷混凝土:C25混凝土厚为350mm。 断面1到断面2封堵头格栅图见图5-14所示。

图5-14 断面3到断面4封堵头格栅图

5.1.2双侧壁导洞施工工序

渡线段断面1~3采用双侧壁导洞工法施工,其中断面1分8个洞室,断面形式较大,具体施工步序见框图5-15所示,断面2~3分6个洞室,施工步序见框图5-16所示。

施工步骤一: 在结构拱部180度范围内施作双排小导管注浆加固地层。小导管长3.0m,环向间距300mm,纵向间距0.5m。 施工步骤二: 1、按图示施工顺序,施工临时小导管加固地层,开挖土体。 2、及时施作初期支护及临时支护格栅喷层,封闭支护体系。 20

施工步骤三: 1、分段拆除5、6部内临时支护。 2、施作中隔墙防水层,整体浇注中隔墙结构砼。 3、预留结构防水层、钢筋接头。 施工步骤四: 1、分段拆除1、2部内临时支护。 2、施作边跨防水层,整体浇注边跨结构混凝土。 3、完成边跨结构圬工。 施工步骤五: 1、边跨混凝土完成后,按图示顺序开挖中跨土体,及时封闭支护。 2、分段拆除中跨临时支护。 3、施作中跨防水层,浇注中跨结构混凝土,完成结构主体。 图5-15 渡线断面1双侧壁导洞施工工序图

施工步骤一: 1、施作超前小导管,注浆加固地层; 2、开挖拱部土体①,保留核心土,架立拱部格栅钢架,挂钢筋网,打φ42.3锁脚锚管,喷射混凝土; 3、施作临时仰拱,及早封闭①号洞室初期支护。

施工步骤二: 1、开挖②号洞室,架设格栅钢架,挂钢筋网,打φ42.3锁脚锚管,喷射混凝土; 2、施作临时仰拱,及早封闭②号洞室初期支护。 21

施工步骤三: 1、施作超前小导管,注浆加固地层; 2、开挖③号洞室,保留核心土,架设格栅钢架,挂钢筋网,打φ42.3锁脚锚管,喷射混凝土; 3、施作临时仰拱,及早封闭③号洞室初期支护。 施工步骤四: 1、开挖④号洞室,架设格栅钢架,挂钢筋网,打φ42.3锁脚锚管,喷射混凝土; 2、施作初期支护,及早封闭④号洞室初期支护。 施工步骤五: 1、施作超前小导管,注浆加固地层; 2、台阶法开挖⑤号洞室,架设格栅钢架,挂钢筋网,喷射混凝土;网,喷射混凝土; 3、施作临时仰拱,及早封闭⑤号洞室初期支护。 施工步骤六: 1、开挖⑥号洞室,架设格栅钢架,挂钢筋网,喷射混凝土; 2、施作初期支护,及早封闭⑥号洞室初期支护。 图5-16 渡线断面2~3双侧壁导洞施工工序图

5.1.3 CRD导洞施工工序

渡线段断面4及断面1’采用CRD施工工法,施工步序见框图5-17所示。

施工步骤一: 1、施作超前小导管,注浆加固地层;留核心土,开挖①部土体及时封闭初期支护。

施工步骤二: 1、开挖②部土体,及时封闭初期支护。 22

施工步骤三: 1、施做③部超前小导管,注浆加固地层;留核心土,开挖③部土体,施做初期支护。 施工步骤四: 1、开挖④部土体,施做初期支护。 图5-17 渡线断面4CRD工法施工工序图

5.2 导洞内台阶法施工 5.2.1台阶法施工流程

区间隧道渡线段采用双侧壁导洞法和CRD法开挖把掌子面分隔成多个洞室后采用台阶法进行开挖、支护施工,各洞室采用台阶法开挖,相邻洞室前后错开一倍洞径以上,台阶法施工见示意图5-18所示。

图5-18 台阶法施工纵剖面图

5.2.2超前支护

1、超前小导管打设

一般地段的小导管采用Φ42.3×3.25mm钢管,卵石层中小导管采用Φ25×2.75mm无缝钢管,长度为3.0m。注浆管一端做成尖形,另一端焊上铁箍。在距离铁箍0.5~1m处开始钻孔,钻孔沿管壁间隔200mm,呈梅花型布设,孔径6~8mm。

超前小导管须从首榀钢格栅腹部通过吹管或风镐顶入土体,环向间距300m,倾角15°,

23

每榀打设一次超前小导管,导管纵向搭接长度不小于1m。

2、超前小导管注浆 (1)注浆压力

注浆压力应根据地层致密程度决定,一般为0.4~0.6MPa。 (2)注浆材料及浆液配比

注浆材料根据地层,无水粗砂及砂砾(卵石层)选用单液水泥浆。配合比为:水:水泥=1∶1。富水粗砂及砂砾(卵)石层采用水泥-水玻璃浆液;中砂、粉细砂一般情况下采用改性水玻璃,有水情况下采用水泥-水玻璃浆液。

(3)注浆数量

小导管注浆量可按照下式计算: Q=π·R2·L·n·K·a

式中:R—浆液扩散半径,可按0.3m考虑 L—小导管长度 n—地层孔隙率

K—充填系数,一般为0.8。

a—浆液消耗系数:取1.1~1.2。 (4)注浆施工流程 注浆工艺见图5-19。

(a)打孔布管:小导管在打管前,按照设计要求放出小导管的位置。YT-28风钻作动力,用专用顶头将小导管顶入土体。小导管尾部置于钢架腹部,增加共同支护能力。小导管安装后用塑胶泥封堵导管外边的孔口。

(b)封面:注浆前,喷5~10cm厚混凝土封闭工作面,以防止漏浆。

(c)注浆:用KBY-50/70注浆机进行注浆,采用注浆量和注浆压力双控原则进行注浆时间的控制。 (5)注浆要求

要求注浆扩散半径不小于0.25m。注浆结束后,必须对注浆效果进行检查,并对注浆的薄弱部位,重新补充注浆。

(6)注浆施工注意事项

(a)在注浆过程中,经常出现串浆现象。发生串浆时,在有多台注浆机的条件下,应同时注浆,在单泵条件下应将注浆孔及时堵塞。轮到该管注浆时,再拔下堵塞物,将管内

24

…… 此处隐藏:185字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
右~北区间渡线段方案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413681.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。