热工技术监督简答(9)
⑤审批落实的设备更新改造项目。 6) 申请计量标准考核应提交哪些资料?
答:①《计量标准考核(复查)申请书》原件一式两份; ②《计量标准技术报告》一份;
③《计量标准重复性考核记录》复印件一份; ④《计量标准稳定性考核记录》复印件一份; ⑤计量标准器及配套设备有效期检定证书复印件一份; ⑥模拟检定工作的原始记录和检定证书的复印件二份。 7) 热工试验室的环境要求主要有哪些方面? 答:①远离振动大、灰尘多、噪声大、潮湿的场所; ②远离有强磁场干扰的场所;
③室内安装有换气设备,周围无有害气体、无污染源; ④室内温度宜保持在18~25℃,相对湿度45%~70%之间; ⑤试验室的空调系统应提供足够的、均匀的空气流; ⑥标准仪表间入口应设置足够空间的缓冲间; ⑦试验室的照明应适宜检定工作,不能太强和太弱。 8) 热工设备台帐主要包括哪些内容? 答:①记录设备或装置的技术规范; ②主要附属设备的技术规范; ③历次设备检修经历;
④设备事故、障碍、重大异常记录; ⑤设备变更、异动记录; ⑥设备评级、定级记录;
9) 热工技术文件资料主要包括哪些方面?
答:主要包括日常工作和生产中正在使用的技术说明、安全技术措施、各种计划、图纸、纪要、规程、条例、规定、制度、管理办法等。
10)
热工检修资料主要包括哪些方面?
答:主要包括检修项目计划、安全技术措施、施工图、接线图、原理图、I/O清册、电缆清册、检修记录、质量验收记录、检定报告、试验报告、检修交待及检修总结等。
11)
采用分散控制系统的单元机组,控制系统设计原则是什么?
答:应按照控制系统分层分散的设计原则设计。具体模拟量控制可分为:①协调控制级;②子回路控制级;③执行级。具体开关量控制可分为:①功能组级;②子功能组级;③驱动级。
12)
火力发电厂有哪些热工自动调节系统?
答:目前火力发电厂热工自动常规调节系统主要有:锅炉负荷调节系统;燃料量(油、煤)调节系统;给水调节系统;主蒸汽温度调节系统;再热蒸汽温度调节系统;空气量调节系统;炉膛负压调节系统;磨轧机出口温度调节系统;除氧器水位调节系统;高低压加热器水位调节系统;凝汽器水位调节系统;吹灰蒸汽压力调节系统;轻油压力调节系统;汽封调节系统;除氧器压力调节系统;凝汽器再循环流量调节系统;给水泵再循环流量调节系统等。
13)
新安装或重新接线的电动门调试前应重点注意什么?
答:应先送控制回路电源,试验控制回路正常,行程开关、力矩开关动作正常后,将阀门手摇至中间位,送动力回路电源,试验电机正反转与阀门动作方向一致后进行下步调试。
14)
简述电源自动切换测试目的和切换方式?
答:电源自动切换测试的目的是确认各控制柜电源自动切换装置能实现冗余切换功能,且切换时间在系统要求的范围内。切换方式有:(1)主电源供电方式下,当主电源突然失去或主电源电压超出规定范围时,电源应立即切至备用电源供电;(2)备用电源供电状况下,当主电源恢复正常并保持一定时间后,电源输出能切换到主电源供电。
15)
自动调节系统动态调试阶段主要包括哪些内容。
答:自动调节系统在动态调试阶段的主要内容,包括自动调节系统的试投、自动调节系统的参数整定、扰动试验及控制软件功能的综合性考察。
16)
压力变送器检定项目有哪些?
答:压力变送器检定项目有:外观;密封性;基本误差;回程误差;绝缘电阻。 17)
简述工作票签发人的安全职责有哪些?
答:(1)工作是否有必要和可能;
(2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善; (3)经常到现场检查工作是否安全地进行。 18)
为了电力生产的安全进行,要做哪些季节性安全防范工作?
答:季节性安全防范工作有:防寒防冻、防暑降温、防雷、防台风、防汛、防雨、防爆、防污闪、防小动物等。
19)
制定检修工艺规程其基本内容包括哪些?
答:(1)设备主要技术规范和技术特点;
(2)检修一般项目、质量标准、主要工艺方法和注意事项; (3)特殊检测方法; (4)常见缺陷处理;
(5)主要部件的材料、制造图号、检修工作中需要的有关数据、资料和专用工具等。 20)
对采用DCS控制的机组,热控设备的运行设备巡检包括哪些项目,巡检周期
是多长,有何具体要求(简答)。
答:巡检项目包括:(1)执行器,巡检周期每周至少一次; (2)现场仪表及盘柜,巡检周期每周至少一次; (3)分散控制系统控制柜,巡检周期每天一次; (4)控制室、工程师站及其设备,巡检周期每天一次。
巡检要求为:巡检要有记录,班长或班组技术员应对巡检记录结果验收;巡检时发现的缺陷,应及时登记并按有关规定处理。
21)
热工盘柜内接线的基本要求有哪些?
答:盘内配线的基本要求为:按图施工、接线正确;连接牢固、接触良好;绝缘和导线没有受损伤;配线整齐、清晰、美观。
22)
分散控制系统中“4C”技术是指什么?
答:控制技术(CONTROL)、计算技术(COMPUTER)、通信技术(COMMUNICTION)、图像显示技术(CRT)。
23)
热工保护在机组运行过程中的作用。
答:热工保护在机组运行过程中,严密监视设备工作状态和工艺系统参数。当发生异常时,及时发出报警信号,必要时自动启动或切除某些设备或系统,使机组维持原来的负荷或减负荷运行。当发生严重危及机组安全运行的情况时,热工保护可快速停止机组运行,避免事故进一步扩大。
24)
热工报警信号按重要程度可分为哪三类?
答:一般报警信号、主要报警信号、机组保护跳闸信号。 25)
为了提高DCS系统的可靠性所采用的最基本结构方式?
答:为了提高其工作可靠性常采用冗余结构。 26)
简要说明导压管安装前应做哪些工作?
答:导压管安装前应做如下工作:
(1)管路材质和规格的检查; (2)导管的外观检查; (3)导管内部清洗工作。 27)
对屏蔽导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪些要求?
答:屏蔽层应一端接地,另一端浮空。 28)
写出压力变送器示值检定的具体步骤。
答:检定时,从下限值开始平稳地输入压力信号到各检定点,读取并记录输出值至上限;然后反方向平稳地改变压力信号到各检定点,读取并记录输出值至下限。以这样上、下行程的检定作为一次循环,有疑点及仲裁时需进行3次循环的检定。在检定过程中不允许调零点和量程,不允许轻敲或振动变送器,在接近检定点时,输入压力信号应足够慢,须避免过冲现象。上限值只在上行程时检定,下限值只在下行程时检定。
29)
什么是热工信号?
答:热工信号是指在机组启停或运行过程中,当某些重要参数达到规定限值,或设备,自动装置出现异常情况(但未构成危及机组安全)时,向运行人员发出报警的一种信号。
30)
什么是法定计量单位?我国的法定计量单位包扩括哪些内容?
答:法定计量单位又称法定单位,由国家以法令形式规定强制使用或允许使用的计量单位叫做法定计量单位。
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介