热工技术监督简答(2)
答:因为各种型号的补偿导线,其热电特性不一样,在同一温度下,补偿电动势的大小也不一样,如果补偿导线选错或极性接反,不仅不能起到补偿作用,反而会抵消部分热电势。例如,使用铂铑10—铂热电偶时,错用了镍铬—镍硅热电偶的补偿导线,若极性接正确,将造成过补偿,使仪表指示偏高。同样若补偿导线选对了,但极性接反了,同样会造成欠补偿,使仪表指示偏低。所以补偿导线选错或接反,会造成错误的测量结果。
37)
什么是比较法检定热电偶?
答:比较法就是利用高一级的标准热电偶和被校热电偶在检定炉中直接比较的一种检定方法。就是把标准热电偶与被校热电偶捆扎在一起送入检定炉内,把它们的测量端同置于同一均匀测试场中,用测试仪器测出它们的热电势,比较它们之间的差值,因而叫做比较法。
38)
锅炉过热器安全门与汽包安全门用途?
答:锅炉过热器安全门汽包安全门都是为了防止锅炉超压的保护装置。 39)
为什么在检定热电偶时要对炉温变化进行规定?
答:因为标准热电偶和被检电偶存在读数时间差,虽然炉温稳定,但随着时间的延长,炉温有微量变化就会给测量结果带来误差。为了保证测量的准确度,在检定热电偶时,必须对炉温变化进行严格规定。
40) 量流量?
答:流体流过节流件时,流速增大、压力减小、温度降低、比容增加。
流体流过节流件时,在节流件前后产生压力差,且此压力差与流量有一定的函数关系,因此测出节流件前后的压力差即能测得流量值,差压式流量计就是用此原理测流量的。
41)
试述节流差压流量计的原理?
流体流过节流件后其状态参数将如何变化?热工测量中如何利用此特性来测
答:节流差压式流量计的测量原理,是基于在充满流体的管内安装节流装置时,流束将在节流装置处形成局部收缩,流速增加,静压降低,于是在节流装置前后便产生了压差,此压差与流量有确定的关系。
42)
试述汽包的作用?
答:有三个作用:汽水分离作用;建立水冷壁水循环;清洗蒸汽。 43)
一电缆标有3×4+1×2.5,它的含义是什么?
答:该电缆由四根芯,其中三根截面各为4mm2,另一根截面积为2.5mm2。 44)
简述中间再热汽轮机系统汽水流程?
答:主蒸汽、高压缸、再热器、中压缸、低压缸、凝汽器。
45) 汽轮机盘车装置的作用是什么?
答:防止转子因受热不均而弯曲。 46)
再热器温有哪些调节手段?
答:正常调节利用再热器烟气挡板或摆动火嘴的开度进行调节,事故情况下利用再热器事故减温水调阀的开度进行调节。
47)
如何停运差压变送器?
答:先关闭负压侧二次门,打开平衡门,再关闭正压侧二次门,变送器停运。 48)
对热工各连接管路应检查哪些内容?
答:主要检查蒸汽、空气管路和水管路是否有接错、堵塞和泄漏现象。 49)
试述对执行机构调试有哪些要求?
答:一般有以下技术要求:①执行机构的机械部分动作应灵活,无松动及卡涩现象。②执行机构的电气绝缘应合格,通电试转应动作正确,开度指示无跳动现象。③对气动执行机构应进行严密性试验及有关保护试验(如带三断保护的气动执行器)。④执行机构应有明显的开、关方向标志,并与手轮操作方向应一致,一般规定顺时针为“关”,逆时针为“开”。
50)
火焰监测装置一般由哪几部分组成?
答:由探头、信号传输、信号处理装置组成。 51)
热电阻测温原理是什么?
答:利用导体或半导体阻值随温度变化的特性来测温的。 52)
温度测量有哪几种常用元件?
答:热电阻、热电偶、双金属温度计、膨胀式温度计。 53)
何谓水位全程调节?
答:指锅炉从上水、再循环、升压、带负荷、正常运行及停止的全过程都采用自动调节。 54)
什么是调节对象?
答:被控的生产设备或生产过程称为调节对象。 55)
说出发电厂三大主机设备?
答:锅炉、汽轮机、发电机。 56)
省煤器的作用?
答:利用锅炉尾部烟气的热量来加热锅炉给水,可以降低排烟温度,提高锅炉效率。 57)
安装电伴热设施时需要注意哪些事项?
答:(1)敷设前检查电热线外观应无损伤、绝缘电阻应不小于1MΩ,接入电压应与其
工作电压相符。
(2)电热线最高耐热温度应大于敷设的仪表管路表面可能出现的最高温度(冲管时)。 (3)管路应敷设隔离层,其后再紧贴表面均匀敷设电热线,固定不应损坏绝缘层。 (4)伴热温度传感器的安装位置要避免受电热线直接加热。 (5)仪表箱内的电伴热线和伴热板应安装在仪表箱的底部或后壁上。 (6)伴热电源应避免使用检修电源。 58)
取样阀门的安装应符合哪些要求?
答:(1)应使阀门指示的方向与介质的流向一致。 (2)安装取样阀门时,其阀杆应处在水平线以上的位置。
(3)取样阀门应安装在便于维护和操作的地点,取样阀门应露出保温层。
(4)当阀门直接焊在底座上时,可根据实际情况决定是否采用支架进行固定,固定的支架应考虑热膨胀。
59)
流量孔板为什么不能装反?
答:孔扳装反后,流体流经孔板时的收缩程度、流经孔板后端面时速均小于正装,流速缩颈与孔板距离远于正装,使孔板后压力较大,导致了孔板前后静压差减小,使所测流量值随之减小,影响了流量测量的准确性。
60)
在DAS中,产生共模干扰主要原因?
答:在DAS附近有大功率的电气设备,其产生的电磁场以电感或电容形式耦合到传感器和传输导线中。
61)
简述AO信号的测试过程。
答:AO信号一般都为4—20mA信号输出。其测试过程是: (1)确认AO至现场信号断开。
(2)在I/O柜内对应的信号端子上连接标准电流表,确认接线正确。 (3)分别强制输出4、8、12、16、20mA,记录电流表读数。 (4)进行数据分析,确认精度是否符合要求。 (5)恢复AO通道接线。 62)
简述DI信号的测试过程。
答:进行DI信号测试时,首先确认现场信号没有接入;然后在系统供电方式下,短接被测试通道,检查模件面板指示灯动作是否正确,同时查看CRT上状态是否正确变化,并做好记录。
63) 简述DO信号的测试过程。
答:进行DO信号测试时: (1)确认DO至现场信号断开。 (2)分别强制输出“0”和“1”信号。 (3)检查相应通道输出是否正确,并作好记录。 64)
试叙述模拟量信号的量程设置要求。
答:模拟量信号的量程匹配需要按照不同的信号类型区别对待:
(1)压力信号:按照液柱修正在软件实现或就地校验过程实现,分量程迁移和量程不迁移两种情况设置。
(2)差压信号:根据就地表计的校验量程设置。
(3)流量信号:必须根据流量孔板数据的流量/差压关系设置。
(4)液位信号:不需要软件修正的,直接根据确定的显示量程设置;需要软件修正的,可以按照校验量程设置。
(5)执行机构位置信号:根据执行机构类别设置对应的显示量程。 65)
简述自动调节系统的工作原理。
答:自动调节系统的基本工作原理是负反馈,当被控对象受到扰动,被控变量发生变化 …… 此处隐藏:2606字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介