热工技术监督简答(10)
给水泵部分:
给水泵推力轴承温度高保护、给水泵径向轴承温度高保护、给水泵入口压力低保护、最小流量保护等。
41)
大型汽包锅炉的三个常规调节系统是什么?
答:三个常规调节系统是:(1)给水自动调节系统;(2)蒸汽温度自动调节系统;(3)燃烧过程自动调节系统。
42)
大型火电厂送风机(动叶调节型轴流风机)有哪些保护项目?
答:送风机前、后、推力轴承温度高报警/高高跳闸保护; 送风机喘振保护; 送风机油站润滑油压低;
送风机电机线圈温度高报警/高高跳闸保护; 送风机电机前、后轴承温度高报警/高高跳闸保护 送风机轴承振动保护等。 43)
汽轮机保护项目有哪些?
答:超速、电气故障(发变组保护动作)、锅炉故障(MFT)、轴向位移、真空低、润滑油压低、轴承金属温度超限、手动停机(硬手操)、推力轴承温度超限、轴振大、胀差大、防进水保护(或主、再热蒸汽温度保护)跳机、EH油压低(答出10条以上为满分)。
44) 些?
答:自动调节系统由调节对象和自动装置两部分组成。组成自动调节系统常见的基本环节有一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节和迟延环节。
45)
压力测点位置的选择遵循的原则是什么?
自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪
答:压力测点位置的选择应遵循以下几点:
(1)取压口不能处于管道的弯曲、分叉和能形成涡流的地方。 (2)当管道内有突出物时,取压口应选在突出物之前。
(3)在阀门前附近取压时,则与阀门的距离应大于管道直径的两倍。若取压口在阀门后,则与阀门距离应大于3倍的管道直径。
(4)对于宽容器,取压口应处于流速平稳和无涡流的区域。 46)
影响热电偶稳定性的主要因素有哪些?
答案:影响热电偶稳定性的主要因素有:
(1)热电极在使用中氧化;
(2)热电极受外力作用引起形变所产生的形变应力; (3)热电极在高温下晶粒长大; (4)热电极的沾污和腐蚀。 47)
压力开关接头处渗漏处理的注意事项?
答:(1)根据压力开关对应的编号,在工程师站查压力开关实际用途,若做保护,需在处理接头渗漏前强制好信号;若仅仅做报警,可不做任何强制;(2)处理时要关闭压力开关的二阀组;(3)处理完后打开压力开关的二阀组,若有强制须给予恢复。
48)
简述输煤程序控制系统包括哪些主要控制。
答:卸煤、运煤、斗轮堆/取料机、配煤、转运站、碎煤、计量设备、辅助系统等。 49)
在DCS系统运行中更换模件,需要注意哪些问题?
答:(1)更换的模件投运前,应对模件的通讯接口、I/O功能、控制算法等功能进行全面细致的检查;
(2)利用备用插槽,插入待更换模件;模件的工作状态指示灯显示应正确; (3)在工程师站上对模件的状态和组态进行检查,确信组态无误; (4)设定模件地址和其他应设置的开关;
(5)检查结果经监护人确认后,将模件插入正确的槽位,并填写更换记录。 50)
如何降低热工保护系统的误动作率?
答:①合理使用闭锁条件,使保护动作条件具有逻辑判断能力; ②增加必要的保护冗余条件,采用三取二保护逻辑提高保护可靠性; ③改造选用技术成熟的热工保护测量元件;
④随机组检修定期进行保护电缆绝缘检查,确保保护电缆绝缘合格。 综合应用题
1) DL/T1083-2008《火力发电厂分散控制系统技术条件》对分散控制系统中工程师站的基本功能是如何规定的?
答:(1)系统数据库组态和管理;
(2)控制算法应用软件(DPU 控制处理器应用软件)组态、维护、编译、下载、调试; (3)操作员站应用软件组态、维护、编译、下载、调试;
(4)组态,设计文档管理、打印。
2) DL/T1083-2008《火力发电厂分散控制系统技术条件》规定,在分散控制系统的应用功能要求中,应设计哪几种基本的数据采集和人—机界面功能,以满足运行操作人员监控的需求?
答:(1)显示:工艺流程图、趋势、成组参数、报警显示。 (2)记录:SOE、事故追忆、操作、事件等记录。 (3)制表:班报表、月报表、用户定义的报表。 (4)历史数据存储和检索。
3) DL/T5004-2010《火力发电厂试验、修配设备及建筑面积配置导则》对热工自动化试验室的主要职能是如何规定的?
答:不承担检修任务的仪表与控制试验室,其主要职能是全厂的仪表与控制设备日常维护,定期检定、校准或检验维修,备品、备件管理及技术改造等工作。承担检修任务的仪表与控制试验室可参照执行。
4) DL/T5004-2010《火力发电厂试验、修配设备及建筑面积配置导则》对热工自动化试验室的标准计量仪器和设备配置的基本要求是如何规定的?
答:(1)按照我国有关计量方面的法律法规的规定,用于仪表与控制设备计量检定、校准或检验的标准计量器具,应按规定的计量传递原则传递。
(2)仪表与控制试验室的标准计量仪器和设备配置,应满足对电厂控制设备和仪表进行检定、校准和检验、调试与维修的需要,应符合三级试验室的标准要求。
(3)试验室的设备配置,应按照试验室的职能范围和电厂配置的控制设备,仪表的校准或检验的实际需要选择配置。
5) DL/T774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》对模拟量输入(AI)信号精度测试的方法是如何规定的?
答:(1)用相应的标准信号源,在测点相应的端子上分别输入量程的0、25%、50%、75%、100%信号,在操作员站或工程师站(手操器)读取该测点的显示值,与输入的标准值进行比较。
(2)记录各测点的测试数据,计算测量误差,应满足规定的精度要求。
6) DL/T774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》对计算机控制系统基本性能试验包含哪些方面是如何规定的?
答:(1)冗余性能试验:
(2)系统容错性能试验: (3)系统实时性测试: (4)系统响应时间的测试: (5)系统存储余量和负荷率的测试: (6)抗干扰能力试验: (7)模件信号处理精度测试: (8)通道输出自保持功能检查。
7) DL/T774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》对计算机控制系统停电步骤是如何规定的?
答:(1)关闭各操作员站主电源。 (2)关闭显示器、打印机等外设电源。 (3)关闭控制站的现场电源。 (4)关闭控制站的系统电源。 (5)关闭控制站的总电源开关。
8) DL/T774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》对检修后仪表应符合哪些要求是如何规定的?
答:(1)被检仪表(或装置)外壳、外露部件(端钮、面板、开关等)表面应光洁完好,铭牌标志应清楚。
(2)仪表刻度线、数字和其他标志应完整、清晰、准确;表盘上的玻璃应保持透明,无影响使用和计量性能的缺陷;用于测量温度的仪表还应注明分度号。
(3)各部件应清洁无尘、完整无损,不得有锈蚀、变形。
(4)紧固件应牢固可靠,不得有松动、脱落等现象,可动部分应转动灵活、平衡,无卡涩。
(5)各调节器部件应操作灵敏、响应正确,在规定的状态时,具有相应的功能和一定的调节范围。
(6)接线端子板的接线标志 …… 此处隐藏:1966字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介