教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

热工技术监督简答(5)

来源:网络收集 时间:2026-05-01
导读: R=R1R2/(R1+R2)=400×600/(400+600)=240(欧) R=400×400/(400+400)=200(欧) R=400×10/(400+10)=9.756(欧) 答:总电阻分别为:240欧、200欧、9.756欧。 132) 用某类型热电偶测温,冷端温度为35℃,E

R=R1R2/(R1+R2)=400×600/(400+600)=240(欧) R=400×400/(400+400)=200(欧) R=400×10/(400+10)=9.756(欧)

答:总电阻分别为:240欧、200欧、9.756欧。 132)

用某类型热电偶测温,冷端温度为35℃,E(35,0)=2.32毫伏,测得E(t,

35)=29.92毫伏,求热端实际温度(已知:E(409,0)=32.24毫伏)。

解:E(t,0)=E(t,35)+E(35,0)=29.92+2.32=32.24(毫伏) 答:根据已知条件,实际温度为409℃。 133)

DEH系统为什么设有汽机阀门在线试验?

答:为了防止阀门卡住,危及汽机安全,特别是TV、IV、RV长期不动容易卡涩,所以设计有汽机阀门在线试验。

134)

轴向位移的方向是如何规定的?

答:轴向位移向推力瓦工作面,即发电机方向为“+”;轴向位移向推力瓦非工作面,即汽轮机方向为“-”。

135)

凝结器真空下降有哪些危害?

答:(1)真空下降,会使蒸汽在汽轮机内焓降减小,使汽轮机出力下降和热经济性降低。(2)焓降减小,还会增大级的反动度,使轴向推力增加。(3)真空下降,使排汽温度升高,造成低压缸热膨胀变形和低压缸轴承上抬,破坏机组中心从而发生振动。(4)使凝结器铜管的内应力增大,破坏凝汽器严密性。

136)

使用热电偶补偿导线时的注意事项有哪些?

答:(1)补偿导线必须与相应型号的热电偶匹配。(2)补偿导线与热电偶,仪表连接时,正负极不能接反,两对连接点要处于同一温度。(3)补偿导线和热电偶的连接点温度不得超过规定使用温度。(4)根据后配仪表的不同要求,选用补偿导线的线径。

137) 动?

答:在自动调节系统中进行自动-手动之间的切换,或两个调节回路之间的切换,一般都要求无扰切换。所谓无扰切换是在切换瞬间,执行器的控制信号没有阶跃性变化。

所谓自动跟踪,就是使处在备用状态的控制回路的输出自动的与工作回路的输出或阀位信号保持相等,并有自保持能力,不致在切换瞬间发生阶跃性变化。

阶跃扰动:(1)这是一种规定的标准形式的扰动,便于分析。(2)这种扰动是一种最为

什么是无扰切换?什么是自动跟踪?为什么一般的扰动试验均采用阶跃扰

严峻的扰动。(3)它是热工调节系统中最常见的扰动形式。

138)

什么是执行器的死区?运行中如果执行机构存在死区,可能会造成什么后果?

气动执行机构有哪些特点?

答:所谓执行器的死区,是指当执行机构的输入信号较小时,执行机构不动作,只有当执行机构的输入信号到一定值时,执行机构才动作。执行机构的死区现象过于严重时,可能导致调节系统产生振荡,使调节品质下降。

气动执行机构具有结构简单、维护方便,能使阀门全开或全关等特点,因为压缩空气具有弹性而不会损坏调节机构,安装环境不受限制,工作稳定性好。执行机构位移速度能适应调节器输出信号的变化,反馈力矩的大小与活塞杆的位移呈线性关系。

139) 题。

答:调节阀的流量特性是指被调介质流过阀门的相对流量与阀门的相对开度之间的关系,也就是调节阀的静态特性。

(1)试验时必须保持给水压力不变并须单方向进行。即进行开大试 时,中途不能有关小操作。进行关小试验时,中途不能有开大操作,而且两个方向都要做。(2)试验时要求负荷稳定,尽量设法保持管道系统总差压不变。

140) 么联系?

答:锅炉在运行中,由于种种原因会造成燃烧不稳而引起灭火。灭火后应急操作不当,则易发生爆炸,造成严重的设备损害事故。因此要设炉膛灭火保护。

炉膛负压保护又称炉膛压力保护,负压是保证炉膛正常燃烧,不往外喷火而造成不必要事故。但负压过大对设备又造成极大损害,因此锅炉要设炉膛负压保护。

负压保护是炉膛正常燃烧的重要保证,灭火保护是炉膛燃烧不好时为保证炉膛不爆燃而设的保护,负压保护与灭火保护有可能同时动作。

141)

什么叫断水保护,以强制循环炉为例,说明怎样保护?

为什么锅炉要设炉膛灭火保护和炉膛负压保护,炉膛负压保护和灭火保护有什什么是调节阀的流量特性?在现场对给水调节阀进行试验时,应注意哪些问

答:当锅炉断水时,水冷壁冷却不足,受热面会严重超温,要立即停炉。带强制泵的锅炉,以强制泵进出口联箱差压代表水冷壁循环流量,当此差压低至一定值时,认为锅炉断水,发出报警并立即停炉。

142)

用文字简述热电偶的中间导体定律。

答:在热电偶回路中接人第三、第四种均质材料导体,只要中间接人的导体两端具有相

同的温度,就不会影响热电偶的热电动势,这就是中间导体定律。

143)

简述为什么前馈作用能改善调节质量?

答:前馈作用不是建立在反馈调节基础上的,它是根据扰动补偿原理工作的,即当扰动发生时就发出调节信号,及时克服干扰可能造成的不利影响,从而改善调节质量。

144)

简述具有哪些条件才能进行温度调节系统的投入工作?

答:1)炉正常运行,过热蒸汽温度达到额定运行温度。2)机组负荷在60%以上,再热蒸汽温度达到额定运行参数。3)减温水调节阀有足够的调节裕量。4)过热及再热汽温指示正常。5)温度调节系统的设备正常,参数设置正确。

145)

用一支铂铑-铂热偶测炉膛温度,在无其他补偿方法时,测得热电势为

10.638mv,自由端温度为50℃,试求实际温度。

解:50℃查表为0.299mv

E(t,0℃)=10.638+0.299=10.93mv 查表得t=1118℃ 146)

试述气动阀门定位器有哪些作用?

答:气动阀门定位器接受调节器的输出信号,并将信号放大后去控制气动执行器;同时它又接受阀杆位移量的负反馈作用。所以说,定位器和执行器组成了一个闭环回路,使执行器的性能大为改善。

其主要作用如下:

(1)消除执行器薄膜和弹簧的不稳定性及各可动部分的干摩擦影响,提高了调节阀的精确度和可靠性,实现准确定位。

(2)增大执行器的输出功率,减小调节信号的传递滞后,加快阀杆移动速度。 (3)改变调节阀的流量特性。 147)

一块1151型差压变送器差压上限值为80kPa,流量上限值为320t/h,求变送

器输出电流为13.6mA时差压是多少?相应的流量为多少?

解:根据流量与差压的平方成正比,而差压与输出电流成正比,则 Δp/Δpm=Io/Im

Δp=(Io×Δpm)/Im=(13.6-4)×80/16=48(kPa)

QQm??p?pm Q?Qm??p?pm?320?4880?247.9(t/h)

答:差压变送器输出为13.6mA时,差压为48kPa,流量为247.9t/h。 148)

汽轮机为什么要设润滑油压低保护?

答:为了使运行中的汽轮机轴瓦能有良好的油膜,并有足够的油量来润滑各轴承和冷却各轴承,以保证轴承能长期安全运行,避免发生烧瓦事故,润滑油必须保持一定的压力,为了保持一定的润滑油压及保护轴承的安全运行,必须设置润滑油压低保护。

149)

机电炉大联锁保护是指什么?

答:指将机、电、炉联系起来,任意一方出现故障,其他各方都会做出相应的联锁反应,以确保机组的安全。

150)

简述差压变送器的启动过程?

答:(1)启动前:检查各管路连接正确、整齐、牢固,一、二次阀、平衡 …… 此处隐藏:2683字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

热工技术监督简答(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412596.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)