导读: 11 12 平台标高 平台与立柱中心线相对位置 ±10 ±10 第三章 基础和垫铁 钢架安装前,应对锅炉基础进行检查,定好基础线,基础研磨,垫铁选配,程序如下: ⑴按照电建规DL/T5047—95附录的规定,对照锅炉本体基础图

11 12

平台标高 平台与立柱中心线相对位置 ±10 ±10 第三章 基础和垫铁

钢架安装前,应对锅炉基础进行检查,定好基础线,基础研磨,垫铁选配,程序如下:

⑴按照电建规DL/T5047—95附录的规定,对照锅炉本体基础图,配合建设单位检查土建锅炉基础,校核无误后再进行基础划线。附垫铁布置图。

⑵根据中心控制点和水准点,划出基础纵横中心线、标高线,并引至基础的侧面,用红铅油标出三角,并延伸出锅炉纵向对称中心线,其允许偏差为:

⑴柱子间距:≤10m ±1mm >10m ±2mm ⑵柱子相应对角线:≤20m 5mm >20m 8mm

⑶根据垫铁布置图,将放置垫铁处凿平,垫铁位置处铲出麻面,接触面>50%。各组垫铁要求放平稳。

⑷需将预埋钢筋弯倒时,对钢筋加热温度不能超过1000℃。

9

700 300 100 20

300 8 7 6 5 Z8 Z7 Z6 Z5 1.733106 1.733106 1.963106 1.963106 1.553106 1.413106 1.413106 1384 1384 1568 1568 1240 1240 1128 1128 21800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2 20 700 4 Z4Z2 2 Z2Z5 1 Z1Z8 3 Z3Z11 1.553106 按:DL/T5047-95附录K公式计算 A=C*106Q/R C=2.0 R=300kgf/cm2 Q 设计荷重 序号 名称 设计荷重(KN) 应垫面积(CM) 实垫面积(CM) 备注 济南XX区热源厂75t/h循环流化床锅炉 垫铁布置图 河南省安装集团有限责任公司

10

第四章 空气预热器安装

空气预热器分上、下二级布置在尾部竖井中,安装时采用以下措施: ⑴空气预热器安装前检查各管箱的外形尺寸,允许偏差见《电力建设施工验收技术规范(锅炉机组篇)》之附录E,并应清除管子内外尘土、锈片等杂物。检查管子和管板的焊接质量。

⑵管板应做渗油试验,检查管板严密性,管板四周与支承梁接触处如有毛刺、焊疤要磨平。

⑶管箱支持梁就位后,在管箱与支持梁接触处垫石棉绳密封。

⑷空气预热器安装时要注意管箱的上、下方向。管箱吊装顺序由下级至上级,吊装时用起吊钩单个吊装,管箱就位后,割除管板起吊钩并用钢板将管板起吊孔密封焊接。 ⑸胀缩接头和密封板在地面组焊,所有的胀缩节不允许有漏风处。管箱两侧护板与管束间距离,不得过大,避免形成烟气走廊,造成管子磨损。

⑹吊装前做好防磨短管间的耐磨料,并抹面。

⑺空气预热器内空气间压差较高,所有焊缝必须严密,以免泄漏。 ⑻空气预热器的安装与尾部竖井的联梁、支持梁的安装交叉进行。 ⑼空气预热器安装的允许偏差如下表示。 管式空气预热器安装允许偏差 检查项目 支承框架上部水平度 2 3 4 5 6 7 支承框架标高 管箱垂直度 管箱中心线与构架立柱中心线间的间距 相邻管箱的中间管板标高 整个空气预热器的顶部标高 管箱上部对角线差 允许偏差(mm) 3 ±10 5 ±5 ±5 ±5 15

11

空预器管箱

空预器吊装示意图

30t汽车吊

第五章 水冷壁安装

水冷壁包括前、后、两侧水冷壁。前、后、侧及风室水冷壁围成炉膛。 ⑴水冷壁地面组合成四片,即前墙、左墙、右墙、后墙,其刚性梁、门、孔等全部参与组装。

⑵水冷壁的组合工序: ①组合支架的搭设和找正;

②水冷壁检查、内部清扫、就位找正; ③管子通球,管口和联箱管座打磨; ④管屏对口焊接;

⑤联箱就位找正;联箱内部清扫和联箱划线; ⑥铁件与刚性梁组合。 ⑶水冷壁组合要点:

①本锅炉水冷壁面积大,集箱和管屏数量多,一根管子有几个焊口,相关尺寸

12

要求严格。为防止组装台变形和下沉,采用钢性支柱,横向采用工字钢或槽钢连接。工字钢(槽钢)与支墩之间用垫铁调整。

②按设计将分段的管排吊放在组合台上,并对管排的宽度、平整度、长度、对角线进行检查、调整。如管排宽度大于或小于规定尺寸时,将鳍片间的焊缝割开,适当地调整其宽度达到规定尺寸;管排对角线差值超过10mm时,可割开尺寸偏大一端边部管的部分鳍片间的焊缝,缩小至对角线差值小于或等于10mm后再将鳍片焊好,管排不平整度超过允许范围,采用龙门架利用千斤顶校正。

③管屏组对前后进行通球检查,试验用球采用钢球,并进行编号,严防将球遗留在管内。通球后作好可靠的封闭措施,并做好记录,通球球径如下表所示。水冷壁通球试验的球径42.5mm。

通球试验的球径

管子外径 弯曲半径 R≥3.5D1 2.5D1

⑤联箱组合时,首先进行联箱划线,作为组合定位的基准。组合时先把上联箱吊放在组合台上,找好水平、垂直和标高,然后用U型卡固定,再用同样的方法进行下联箱找正,使两联箱间距、标高、水平度符合标准要求。

⑥在焊接结束后,在管排上划出刚性梁位置线,然后将刚性梁吊放在管排上调整好,再焊上拉勾。

⑦整个组焊过程中,严禁损坏水冷壁管。

⑧对集箱、水冷壁管等设备不可随意加焊支撑、支架,如果需要临时固定,要

13

…… 此处隐藏:327字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
济南某热力公司75吨循环流化床锅炉安装方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412511.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)