兰州理工大学毕业设计说明书

3.2.3 低压电器的灭弧系统

1.电弧的产生

触点在分断电路时,由于接触电阻引起触点温升,从而引起热电子发射,同时触点间距较小,电场强度较大,在强电场的作用下,气隙中电子高速运动产生碰撞游离,在游离因素的作用下,触点间的气隙中会产生大量带电粒子使气体导电,形成热的电子流,即电弧。

2.灭弧的方法

电弧的产生,一方面使电路仍旧保持倒通状态,延迟了电路的开断;另一方面会烧损触点,缩短电器使用寿命,因此在电器中应采取措施熄灭电弧。

熄灭电弧的原理:抑制游离因素,增强去游离因素。在低压电器灭弧中,主要采取的措施有:(1)迅速增加电弧长度,使得单位长度内维持电弧的电场强度不足而使电弧熄灭。(2)使电弧与液体介质或固体介质相接触,加速冷却以增强去游离作用,使电弧迅速熄灭。 常用的方法有:(1).电动力灭弧

(2).磁吹式灭弧

(3).窄缝灭弧 (4).栅片灭弧

3.2.4 低压电器的主要技术参数

由于电路的工作电压或电流等级不同,通断频繁度不同,负载的性质不同等原因,则必须对电器提出不同的技术要求,从而使电器有不同的使用类别,保证电器能可靠的接通和分断电路。

1.使用类别

按国际GB2455---85规定,将控制电路主触点的使用标准类别列于表,使用时可以查阅。 触点 电流种类 AC-1 无感或微感负载,电阻炉 使用类别 典型用途举例 - 31 -

兰州理工大学毕业设计说明书

主触点 交流 AC-2 AC-3 AC-4 绕线转子异步电动机的启动,分断 笼型异步电动机的启动,运转分断 笼型异步电动机启动、反接制动、反向、点动 无感或微感负载,电阻炉 并励电动机启动、反接制动、点动 串励电动机启动、反接制动、点动 控制交流电磁铁 控制小容量<72VA的电磁铁负载 控制大容量>72VA的电磁铁负载 控制直流电磁铁 控制直流电磁铁,即电感与电阻的混合负载 控制电路中有经济电阻的直流电磁铁负载 直流 DC-1 DC-3 DC-5 AC-11 AC-14 AC-15 DC-11 DC-13 DC-14 辅助触点 交流 直流 2.额定工作电压和额定工作电流

(1) 额定工作电压是指在规定条件下,能保证电器正常工作的电压值,

一般指触点额定电压值,电磁式电器还规定了电磁线圈的额定工作电压。

(2) 额定工作电流是根据电器的具体条件确定的电流值,它和额定电

压、电网频率、额定工作值,使用类别、触点寿命及防护参数等因素有关,同一个开关电器使用条件不同,工作电流值也不同。

3.通断能力

通断能力以控制规定的非正常负载时所能接通和断开的电流值来衡量,接通能力是指开关闭合时不会造成触点熔焊的能力,断开能力是指开关断开时能可靠灭弧的能力。

4.寿命

低压电器的寿命包括机械寿命和电寿命。机械寿命是电器在无电流情况下能操作的次数;电寿命是指按所规定使用条件不需要修理或更换零件的负载操作次数。

根据本次设计任务的要求,在本系统的电气主电路中应用到了接触

- 32 -

兰州理工大学毕业设计说明书

器、熔断器、热继电器、电动机、水泵、液位开关、pH值传感器、pS值传感器、pT值传感器、电动调节阀、电磁阀、气浮地、压滤机等一系列的器件。下面我对这些器件进行简单的介绍并选取适应本系统的型号。

3.3 电气控制系统的设计

3.3.1 控制器外围电路设计

1.液位开关

光电液位开关的工作原理:

利用光线的折射和反射原理。光线在两种不同介质的分界面将产生反射或折射现象。当被测液体处于高位时则被侧液体与光电开关形成一种分解面,当被测液体处于底位时,则空气与光电开关形成另一种分界面,这两种分界面使光电开关内部光接收的反射弧度不同,即对应不同的开关状态。 技术特性:

液体介质:各类透平油或水 测量误差:±2mm 动作次数:无限制

液体温度:-10℃~+85℃ 工作方式:连续

工作压力: 0~2.5Kg/cm2

供电电压:AC 110~220V DC 110V ~220V 功率消耗: 小于5VA

继电器输出型:四组独立常开接点输出,接点容量AC 250V3A 或DC

30V3A

传感器尺寸:直径20 毫米,长度按用户要求设计。一般最长不要超

过2.5 米

接线方法:

继电器输出型(BJ-01A):继电器输出型除测杆之外,还需外接一个接线盒才能正常工作。两者之间通过屏蔽电缆及插座相连,电缆最长可达200 米。接线盒内装有传感器工作电源、工作继电器、电源监视继电器,以及动作指示和电源回路。在接线盒左侧有一排接线端子,共12 位,用户可根据需要按图接线。电源监视继电器在工作电源消失时该接

- 33 -

兰州理工大学毕业设计说明书

点闭合。用户可以用来作为电源消失报警输出。

工作继电器输出的是一~四组独立的无源空接点(根据用户需要而定),常开和常闭可以选择。

2. pH计

根据系统设计的要求,我选用MODEL3675pH/oRP控制器,来自JENCO ELEC TRONICS,LID.下面对该产品做简要的介绍:

MODEL3675仪器是一种pH/oRP双功能集一体的测试仪,有可设定的上下限触点报警功能。具有0-1000自动温度补偿。MODEL3675精度高,控制可靠,是一种性能良好的酸碱度和氧化还原工业测试仪器。 技术参数:

测量范围:0---14 精确度:0.01pH

输出信号:4----20mA(两线制) 工作电压:AC230±15%,50HZ

3.pS计

根据系统设计的要求,我选用了北京市北斗星化学研究所的CPT320电化学系列的Ag/S+测试计。 技术参数:

电路测试精度:5%

电极精度:测试种类和准确度由所配电决定,一般电极理论精度

1.5%。由于漂移,水污染成分干扰等因素实际正常使用相对准确度只能达到1.5---10%

外接电源:DC12---24V,功率<1.4W

- 34 -

兰州理工大学毕业设计说明书

输出信号:输出一路4---20mA的线性的标准信号(两线制)。 维护:

1.建议每周清洗一次电极,1---6个月定期更换电极膜或盐盒,1—2年更换电极,具体依据选用电极和使用情况而定。

2.水质比较苛刻或动态范围比较大时,定期进两点标定,必要时,采用2个以上的浓度样品,对基础标定表进行标定修正,以克服电极漂移,老化,维护等造成影响。该技术的使用可以成倍的延长电极的使用寿命。

3.电极更换后最好进行一下DKA法标定,至少进行零点校验。

4. 浊度计

根据系统设计的要求,我选用了澳大利亚格林斯潘水质监控技术系 列产品中的浊度传感器TS100。世界水质监测系统的领导者格林斯潘浊度(TS)传感器,在各种环境条件下提供精确的水质浊度监测。创新的光学系统,保证在低浊度条件下,提供精准的监测;先进的光学表面处理技术可以有效防止污染;系统发射860nm 的红外线光谱然后根据检测到的反闪射光线强度确定浊度。 接线示意图如下:

技术参数:

标准测量范围:0——50NTC 输出信号:4——20mA

5. 电磁阀

- 35 -

…… 此处隐藏:1152字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
印刷电路板厂废水处理系统 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412299.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。