风力发电场升压站运行规程(9)
二次系统介绍
2.2 距离保护
距离保护是反应故障点到保护安装处的距离(或阻抗)而动作的继电保护装置,其核心是阻抗继电器,通过阻抗继电器测量故障点到保护安装处的阻抗,并与整定阻抗相比较,当测量阻抗小于整定阻抗且保持设定时限后,保护出口。
目前常采用三段式阶梯时限特性的保护。距离I段保护范围为本线路的80%左右,一般为无时限动作;距离II段保护范围为本线路全长及下一相邻线路首端部分区域,动作时限较短;距离III段为本线路及相邻线路的后备保护,动作时限较长。
距离保护又分为接地距离保护及相间距离保护。接地距离保护主要是保护大电流接地系统单相接地故障;相间距离保护主要保护相间短路故障。
距离保护具有方向性,即正方向故障保护动作,反方向故障保护不动作。正反方向的判定是通过判断接入阻抗继电器的电压与电流的夹角来确定的。 2.3 零序电流保护
零序电流保护主要保护大电流接地系统单相接地故障。当出现接地故障时,就会有零序电压产生,零序电压有通路时,便会产生零序电流。当零序电流定值大于整定值且保持设定时限后,保护出口。同接地距离保护互为备用。
零序电流保护一般采用三段式阶梯时限特性的保护。零序I段故障电流整定值最大,动作时间最短;零序III段故障电流整定值最小,动作时间最长。
零序保护同样具有方向性,即正方向故障保护动作,反方向故障保护不动作。正反方向的判定是通过判断零序电压与零序电流的夹角来确定的。 3.高压母线 3.1 差动保护
同变压器差动保护原理。 3.2 母联充电保护
一组母线在投运前,用母联断路器对该母线进行充电时,可投入母联充电保护连接片。当被充电母线存在故障时,充电保护动作跳开母联断路器。充电结束后,应及时退出充电保护连接片。母联充电保护启动条件如下: 3.2.1 一段母线无压。 3.2.2 母联断路器在分闸位。 3.2.3 任一相母联电流从无到有。
40
二次系统介绍
3.2.4 充电保护连接片投入。 3.3 断路器失灵保护
3.3.1 无电流元件的断路器失灵保护
保护本身只完成选择失灵元件所在的母线段及复合电压闭锁功能,不进行电流判别。出口逻辑如下:
3.3.1.1 经较短时间延时跳开母联断路器。
3.3.1.2 经较长时间延时跳开与该支路所在同一母线上的所有支路断路器。 3.3.2 有电流元件的断路器失灵保护
保护由线路保护(跳A、跳B、跳C)或元件保护(三跳)出口继电器动作启动,开入持续有效、跳闸相有故障电流且复合电压闭锁元件开放时,断路器失灵保护确定失灵元件,完成选择失灵元件所在母线段。出口逻辑如下: 3.3.2.1 在整定时间内跟跳本断路器。
3.3.2.2 若经延时确定故障还未切除,经较短时间延时跳开母联断路器。 3.3.2.3 经较长时间延时跳开与该支路所在同一母线上的所有支路断路器。 4.低压线路 4.1 过流保护
一般为三段式定时限过流保护,并可设定经电压及方向闭锁。未设置闭锁时,电流大于整定值且保持设定时限后,相应保护段出口;设置电压及方向闭锁时,电流大于整定值、线电压低于整定值及方向在动作区内时,保持设定时限后,相应保护段出口。 4.2 低周减载保护
当系统频率由正常状态变为低于额定频率且保持设定时限后,低周元件启动,保护出口。低周减载保护一般有以下闭锁条件: 4.2.1 最小线电压小于低周闭锁电压定值。 4.2.2 滑差值(△F/△t)大于低周滑差闭锁值。 4.2.3 负荷电流小于低周有流定值。 4.2.4 PT断线。 4.3 三相一次重合闸
断路器合闸时,重合闸装置开始充电,充电时间一般为15秒左右。
41
二次系统介绍
4.3.1重合闸的启动条件 4.3.1.1 保护跳闸启动。 4.3.1.2 开关位置不对应启动。 4.3.2 重合闸的放电条件
4.3.2.1 控制回路断线(一般延时10秒)。 4.3.2.2 弹簧未储能(一般延时2秒)。 4.3.2.3 手跳或遥跳后。 4.3.2.4 重合未成功再次跳闸后。 4.3.2.5 检无压或检同期不成功。 4.3.3 重合闸方式
4.3.3.1 非同期(不检无压不检同期)。 4.3.3.2 检无压。 4.3.3.3 检同期。
4.3.3.4 检无压不成功自动转为检同期。 5.电容器保护 5.1 过压保护
任一线电压超过整定值且保持设定时限后,保护出口。 5.2 欠压保护
三个母线线电压均低于整定值、三相电流均小于有流整定值且保持设定时限后,保护出口。 5.3 过流保护
一般为两段式定时限电流保护。电流超过整定值且保持设定时限后,保护出口。 5.4 不平衡保护
不平衡保护用来保护电容器内部故障。三相不平衡输入量中的任一相大于不平衡整定值且保持设定时限后,保护出口。
第四节 微机保护测控装置
1.功能
42
二次系统介绍
1.1 测量表计。包括设备的实时运行数据(电压、电流、功率)计算、运行累计值(电度量)计算以及外部电度表脉冲输入(P、Q)计数。
1.2 断路器控制。断路器的正常分合闸操作可通过通讯端口、保护屏上的操作把手或装置操作界面来完成。装置提供防止误操作的间隔闭锁功能。
1.3 保护功能。当发生故障时,相应的保护类型启动,动作于跳闸或告警。 1.4 运行方式的控制。装置提供主要保护元件的软投退功能。
1.5 事故记录和分析。装置能实时监控并记录运行设备、相关二次回路及装置本身的运行工况,包括故障记录、录波记录、事件顺序记录及装置操作记录。 2.硬件组成框图及其作用
2.1 数据采集系统。由电压形成回路、模拟低通滤波(ALF)、采样保持电路(S/H)、多路转换开关(MPX)、模数转换(A/D)所组成。这一部分的主要作用是将代表电力系统工作状态的模拟量转化成相应的数字量。
2.2 CPU主系统。由微处理器(MPU)、只读存储器(EPROM)、随机存储器(RAM)、定时器等组成。这一部分的主要作用是完成保护功能。
2.3 开关量输入输出系统。由并行接口、光电隔离电路及中间继电器等组成。其主要作用是完成保护出口跳闸、报警信号、人机对话等功能。 3.运行中巡视项目
3.1 检查电源指示灯及工作电源正常工作。 3.2 检查自检信息及报告信息,发现异常及时处理。
43
二次系统介绍
3.3 检查时钟准确,如有误差及时调准。 3.4 检查装置无异常告警。
3.5 检查保护装置的连接片、切换把手在正确位置。 4.运行注意事项
4.1 运行中变压器瓦斯保护与差动保护不得同时停用。
4.2 运行中出现CT断线时,若该回路有差动保护,应将其停用。 4.3 线路两侧不得同时投入检线路无压重合闸。
4.4在PT退出运行前,应退出低压低周、距离等相关保护。
第五节 电压无功补偿控制装置
1.功能
电压无功补偿综合控制装置按系统电压无功构成的九区图进行控制,电压上、下限可按GB12325-1990标准整定,10KV系统上限可为10.7KV,下限为9.3KV;无功以功率因数为判据,按要求变电站COSφ一般不低于0.95,可为下限,上限为0.98,以不向系统倒无功为准。
2.电压无功(COSФ)九区图(见上图)
2.1 1区时:U〈下限9.3K …… 此处隐藏:1274字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介




