风力发电场升压站运行规程(3)
变电站倒闸操作及事故处理原则
双母线接线方式适合大型风电场,其特点是任何一个断路器或隔离开关检修时,均不需将风机停运,可靠性高。缺点是所需设备较多,投资大。
第二节 电气设备状态描述
电气设备所处的状态有四种,即检修、冷备用、热备用、运行。
1. 检修状态:是指检修设备各方面的电源及所有操作电源均已断开,并布置了与检修有关的安全措施(如合接地刀闸或挂接地线、悬挂标示牌、装设临时遮拦等) 2. 冷备用状态:是指设备的检修工作已全部结束,有关检修临时安全措施已全部拆除,恢复常设安全措施,其各方面的电源和所有操作电源仍断开,设备具备投入运行的条件。
3. 热备用状态:设备一经合闸便带电运行的状态。 4. 运行状态:凡带电设备均为运行状态。
第三节 倒闸操作的基本原则
1.送电操作原则
1.1 拉、合隔离开关及小车断路器前,必须检查并确认断路器在断开位置。 1.2 严禁带负荷拉、合隔离开关,所装电气和机械闭锁装置不能随意退出。 1.3 停电时,先断开断路器,再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;送电时相反。
1.4 在操作过程中,发现误合隔离开关时,不准把误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不准把已拉开的隔离开关重新合上。 2.母线倒闸操作原则
2.1 母线送电前,应先将该母线的电压互感器投入;母线停电前,应先将该母线上的所有负荷转移完母线停运后,再将该母线电压互感器停止运行。
2.2 母线充电时,必须用断路器进行,其充电保护必须投入。充电正常后停用充电保护。
3.变压器操作原则
3.1 变压器停送电操作顺序:送电时,先送电源侧,后送负荷侧;停电时相反。 3.2 凡是中性点接地的变压器,变压器的投入或停用前,均应合上各侧中性点接地隔离开关。原因如下:
10
变电站倒闸操作及事故处理原则
3.2.1 防止单相接地时产生的过电压或操作过电压,保护变压器中心点的绝缘。 3.2.2 发生单相接地时,有接地故障电流流过变压器,使变压器差动、零序电流保护动作,切除故障点。
3.2.3 两台变压器并联运行,在倒换中性点隔离开关时,应先合上中性点未接地的接地隔离开关,再拉开另一个中性点接地隔离开关,并将零序保护切换到中性点接地的变压器上。
3.2.4 变压器分接开关的切换(有载、无载)。用欧姆表测量分接开关接触电阻合格后方可送电。
第四节 倒闸操作的步骤
倒闸操作的步骤 1.接受任务
系统调度员下达操作任务时,预先用电话将操作项目及原因下达给值长。值长接受操作任务时,应将下达的任务复诵一遍。值长向电气值班长下达操作任务时,要说明操作目的、操作项目、设备状态。接受任务者接到操作任务后,复诵一遍,并记入操作记录本中。 2.填写操作票
值班长接受操作任务后,立即指定操作人填写操作票。 3.审核操作票
3.1 自审由写票人(操作人)自己审查。 3.2 初审由监护人负责审查。 3.3 复审由(值班长、值长)审查。
各审票人应认真检查操作票的填写是否有漏项,操作顺序是否正确,内容是否简单明了,各审核人审核无误后在操作票上签字,操作票经值班负责人签字后生效。正式操作待系统调度或值长下令后执行。 4.接受操作命令
正式操作必须有系统调度员或值长发布的操作命令。系统调度员发布操作命令时,监护人、操作人同时受令,并由监护人按照填写的操作票向发令人复诵,经双方核对无误后,在操作票上填写发令人、受令人姓名及发令时间。值长发布操作命令时,操作人、监护人同时受令,监护人、操作人接到操作命令后,值长、监护人、
11
变电站倒闸操作及事故处理原则
操作人均在操作票上签字,并记录发令时间。 5.模拟操作
正式操作之前,监护人、操作人应先在模拟图板上按照操作票上所列项目和顺序进行模拟操作,监护人按操作票的项目顺序唱票,操作人复诵后在模拟图板上进行操作,最后一次核对检查操作票的正确性。 6.正式操作
操作时,必须执行唱票、复诵制度。每进行一项操作,其程序是:唱票—对号—复诵—核对—下令—操作—复查—做执行记号“√“。监护人按照操作票项目先唱票,然后操作人按照唱票项目的内容,查对设备名称,自己所处的位置,操作方向(四对照)确定无误后,手指所要操作的设备(对号),复诵操作命令。监护人听到操作人复诵操作命令后,再次核对设备名称、编号无误后,最后下令“对,执行”。操作人听到监护人下令后方可进行操作。操作完一项后,复查该项,检查该项操作结果和正确性,如断路器实际分、合位置,机械指示、信号指示灯、表计变化情况等,并在操作该项编号前做一个记号“√”。重要步骤要记下该项操作时的时间。 7.复查设备
操作完毕后,操作人、监护人应全面复查一遍,检查操作过的设备是否正常,仪表指示、信号指示、联锁装置等是否正常。 8.操作汇报
操作结束后,监护人立即向发令人汇报操作情况、操作起始时间和终结时间,经发令人认可后,由操作人在操作票上盖“已执行”印章。 9.操作记录
监护人将操作任务、起始时间和终结时间记入操作记录本中。
第五节 事故处理的一般规定及基本原则
1.事故处理的一般规定
1.1 发生事故和处理事故时,值班员不得擅自离开岗位,应正确执行调度、值长的命令处理事故。
1.2 在交接班手续未办完而发生事故时,应由交班人员处理,接班人员协助、配合。在系统未恢复稳定状态或值班负责人不同意交接班之前,不得进行交接班。只有在事故处理告一段落或值班负责人同意交班后,方可进行交接班。
12
变电站倒闸操作及事故处理原则
1.3 处理事故时,系统值班员是系统事故处理的领导和组织者,值长是变电站事故处理的领导和组织者。值长应受系统调度员指挥。
1.4 处理事故时,各级值班员必须严格执行发令、复诵、汇报、录音和记录制度。发令人发出事故处理的命令后,要求受令人复诵自己的命令,受令人应将事故处理的命令向发令人复诵一遍。如果受令人未听懂,应向发令人问清楚。命令执行后,应向发令人汇报。为便于分析事故,处理事故时应录音。事故处理后,应记录事故现象和处理情况。
1.5 事故处理中,若下一个命令需要根据前一个命令执行情况来确定,则发令人必须等待命令执行人亲自汇报后再定。不能经第三者传达,不准根据表计的指示信号判断命令的执行情况。
1.6 发生事故时,各装置的动作信号不要急于复归,以便查核,便于事故的正确分析和处理。
2.事故处理基本原则
2.1 迅速限制事故的发展,清除事故的根源,解除对人身和设备安全的威胁。 2.2 注意所用电的安全,设法保持所用电源正常。
2.3 事故发生后,根据表计、保护、信号及自动装置动作情况进行综合分析、判断,做出处理方案,处理中应防非同期并列和系统事故扩大。
2.4 在不影响人身及设备安全的情况下,尽一切可能使设备继续运行。
2.5 在事故已被限制并趋于正常稳定状态时,应设法调整系统运行方式,使之合理,让系统恢复正常。
2.6 尽快对已停电的用户恢复供电。
2.7 做好主要操 …… 此处隐藏:1700字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介