二次系统介绍

2.3 3区时:U〈下限9.3KV,COSФ〉上限0.98;将无功延时时间到,调节电压调节器,减小电容器无功出力,若调节后有一项仍不满足要求,到设定延时后调节主变分接头,升电压。

2.4 4区时:U满足要求:COSФ〈下限0.9;升无功延时时间到,调节电压调节器,升无功,此时主变分接头不动作。 2.5 5区时:U、 COSФ均满足要求。

2.6 6区时:U满足要求:COSФ〉上限0.98时;将无功延时时间到,调节电压调节器,减小无功出力,此时主变分接头不动作。

2.7 7区时:U〉10.7KV,COSФ〈下限0.9;将电压延时时间到,调主变分接头,减小电压,若调节后有一项仍不满足要求,到设定延时后调电压调节器,升无功。 2.8 8区时:U〉10.7KV,COSФ满足要求;将电压延时时间到,调主变分接头,减小电压,此时电压调节器不动作。

2.9 9区时:U〉10.7KV,COSФ〉上限0.98时,将无功延时时间到,调节电压调节器,减小无功,调解后有一项仍不满足要求,到设定延时后调主变分接头,降电压。 3.控制器调节原则

保证供电电压在允许的变动(整定值)范围内的前提下,充分调节控制无功补偿控制器,实现电网无功功率就地平衡。 4.无功补偿屏柜维护

4.1 注意屏柜表计显示无异常波动。 4.2 屏柜内接线无松动,压板运行正常。 4.3 检查控制屏无异常报警。

4.4 屏内调压器控制器显示位置与实际分接头位置一致。

第六节 故障录波装置

1.功能

1.1 当任一路模拟量或开关量满足所设置的启动录波条件后,装置开始录波。必要时对此波形分析,以更为准确地判断所发生的故障。

1.2 可实时监视多路模拟量的波形。实时监测采用一次接线图方式,分层显示有效值、正序、负序、零序、频率、有功、无功、矢量图。

45

二次系统介绍

1.3 可对所录波形进行波形分析,包括最值及谐波分析等。

1.4 根据所设置的测距参数,故障时可较为准确地计算出故障的发生地点。 2.启动录波条件

2.1 模拟量越限启动。包括:交流电流各相和零序电流突变量启动;交流电压过限启动;负序分量启动;正序分量启动;频率越限与变化率启动;直流量启动等。 2.2 开关量启动。 2.3 系统振荡启动。

2.4 手动启动,由人工控制启动录波。

2.5 遥控启动,由上级部门通过远传下达启动命令。 3.录波数据记录方式 3.1 模拟量采样时序图如下:

3.1.1 A 时段:系统大扰动开始前的状态数据,输出高速原始记录波形。 3.1.2 B 时段:系统大扰动后初期的状态数据,输出高速原始记录波形。 3.1.3 C 时段:系统动态过程数据,输出低速原始记录波形。 3.1.4 D 时段:系统长过程的动态数据,每周波输出一有效值。 3.2 模拟量记录方式

3.2.1 第一次启动。符合任一启动条件时,按ABCD顺序执行。

3.2.2 重复启动。在已经启动记录的过程中,有开关量或突变量输出时,若在B时段,沿BCD时段重复执行;否则沿ABCD时段重复执行。 3.装置硬件原理框图

46

二次系统介绍

第七节 直流系统

1. 概述

1.1 直流电源一般由充电装置、蓄电池提供,作为操作、控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等电源。

1.2 正常运行时,充电装置与蓄电池并列运行,采用浮充电方式。

1.3 浮充电方式运行时,充电装置提供直流母线上经常性负荷所需电源,同时以很小的电流向蓄电池组浮充电,以补偿蓄电池的自放电损耗。

1.4 当直流系统中出现较大的冲击性直流负荷时(如断路器合闸时的合闸电流),由蓄电池组供给。 2.运行中的巡视项目 2.1 充电装置

2.1.1 充电装置输出电压在规定范围内。 2.1.2 浮充电流值在规定范围内。 2.1.3 直流系统对地绝缘良好。 2.1.4 表计及信号指示正常。 2.2 蓄电池组

2.2.1 蓄电池室应清洁、干燥、通风良好。

2.2.2 蓄电池无外溢、漏液现象,液面在上下限之间。

47

二次系统介绍

2.2.3 各联接部分联接良好,无松动、脱落、腐蚀、放电现象。 2.2.4 各蓄电池本体无破裂现象。 3.异常及事故处理

3.1 直流母线电压过高或过低

3.1.1 现象:音响信号警铃响;故障信息为“直流母线电压过高”或“直流母线电压过低”;直流母线电压指示偏离允许值。 3.1.2 处理方法

3.1.2.1 根据仪表指示或用万用表测量,确定直流母线电压确已偏离允许值。 3.1.2.2 调整充电装置的输出,使直流母线电压及浮充电流恢复至正常值。 3.1.2.3 若因充电装置故障造成直流母线电压异常,启动备用充电装置。 3.2 直流系统接地

当直流系统发生接地时,为防止再出现另一点接地,引起保护误动或拒动,或造成两极接地短路,必须立即查找并消除故障点。

3.2.1 现象:音响信号警铃响;故障信息为“直流系统接地”;绝缘监察的“绝缘降低”指示灯亮。 3.2.2 处理方法

3.2.2.1 根据信号及绝缘监察装置对地电压测量值,判断出接地极和接地程度。 3.2.2.2 检查是否有刚起动的设备,如果有则应试拉此开关,看是否接地点在此设备回路中。

3.2.2.3 用拉路法来寻找接地点。对直流馈线开关进行分路断开,看故障信号有无消失。不管接地信号有无消失,在3s之内应合上拉开开关。故障消失,证明接地此回路内,再顺其回路查找。若此回路有分路,应继续试拉。

3.2.2.4 若所有支路均未查出接地点,则检查母线、充电装置及蓄电池。 3.2.3 拉路法原则

3.2.3.1 先拉次要负荷,后拉重要负荷。

3.2.3.2 先拉故障可能性大的设备,后拉故障可能性小的设备。 3.2.3.3 试拉过程中应尽量缩短断电时间。 3.3 充电装置交流失电

3.3.1 现象:事故信号喇叭响;故障信息为“充电装置交流失电”;浮充电流表指示

48

二次系统介绍

为零;蓄电池组输出电流表指示增大。 3.3.2 处理方法

3.3.2.1 检查信号及保护动作情况,判明失电原因。 3.3.2.2 对充电装置进行外部检查。

3.3.2.3 外部检查无异常,若系交流电源熔断器熔断所致,更换熔断器,对充电装置试送电。

3.3.2.4 若熔断器再次熔断停用该充电装置,启动备用充电装置。 3.4 蓄电池出口熔断器熔断

3.4.1 现象:事故信号喇叭响;故障信息为“蓄电池熔断器熔断”;浮充电流表指示为零。

3.4.2 处理方法

3.4.2.1 用万用表的直流电压档检查蓄电池出口熔断器确已熔断,测量出口电压值是否正常。

3.4.2.2 对蓄电池组进行外部检查。

3.4.2.3 外部检查无异常,更换熔断器,恢复正常运行。 3.5 直流系统母线失压

3.5.1 现象:事故信号喇叭响;故障信息为“直流母线失压”;直流母线电压表指示为零;直流系统内各信号灯均熄灭;充电装置开关、蓄电池开关跳闸;直流系统内可能发生短路,短路点有强烈的弧光烧伤现象,同时伴有浓烈的焦臭味或着火冒烟。 3.5.2 处理方法

3.5.2.1 确认母线故障,则应将负荷切至完好的母线,恢复设备供电。 3.5.2.2 如果负荷切换困难,则应迅速隔离故障点,恢复完好母线供电。 3.5.2.3 如果检查未发现 …… 此处隐藏:1340字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

风力发电场升压站运行规程(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412245.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)