风力发电场升压站运行规程(8)
二次系统介绍
更新。如:
2.1.1 馈线开关之状态,开关的状态可用颜色区别。 2.1.2 开关的操作由鼠标选择对应之开关或刀闸。 2.1.3 每路馈线之测量值可在同一画面上显示。
2.2 数据采集、处理。采集有关信息,如开关量、测量值、外部输入讯号等数据,传至监控系统作实时处理,更新数据库及显示画面,为系统实现其他功能提供必需的运行信息。
2.3 运行监视。系统的运行状况可通过文字、表格、图像、声音或光等方式为值班人员及时提供变电所安全监控所必需的全部信息。
2.3.1 报警。按系统实际需要,用户可以指定在某些事件发生时或保护动作时自动发出报警,如一般可设置在以下情况发出报警:开关量突变(如保护跳闸动作);断路器位置错位;模拟量超过整定值;变压器保护动作(如瓦斯、温度)。
2.3.1 事件。系统中所有动作事件,如继电保护动作,断路器、隔离开关、接地刀闸的操作等。均可自动打印及存入系统硬盘记忆,如设置对以下情况的事件进行记录:所有报警信息;操作人员确认有关报警;开关的操作;继电器动作和状态信息;系统通讯状况。每个事件均有时间及有关信息文字说明,并可自动打印记录。 2.4 调整微机保护整定值。可通过系统主机或集中控制柜修改各微机保护的保护功能和整定值。所有遥改功能均为在线方式,修改完成后的定值将直接传回对应的微机保护内储存。
2.5 操作闭锁。系统对所有操作对象均可进行五防逻辑编辑,按照设定的操作顺序执行,并进行微机开操作票,以防止操作人员误操作。
2.6 模拟量采集及报表产生。采集的数据储存于系统硬盘作为编辑报表的基础。按变电站实际输入的信号,可制作出不同的报表:有功电量日、月、年报表;馈线电流日、月、年报表。
2.7 趋势图。趋势图提供操作人员快速及直观的数据统计,趋势图可分为图形式或表格式两种 3.五遥功能介绍
3.1 遥信。监测断路器位置、隔离开关位置、手车位置、地刀位置等开关量输入。 3.2 遥测。通过专用CT、PT测试输入的电流及电压值。
35
二次系统介绍
3.3 遥控。由网络命令实现断路器及隔离开关的操作。
3.4 遥调。由网络命令实现对有载调压变压器及无功补偿装置调压器档位的调整。 3.5 遥脉。监测脉冲电能表 (有功、无功) 脉冲输入。 4.五防内容介绍
4.1 防止误拉、合断路器。 4.2 防止带负荷拉、合隔离开关。 4.3 防止带接地刀闸或接地线合闸。 4.4 防止带电合接地刀闸或挂接地线。 4.5 防止误入带电间隔。
第三节 电气设备主要保护介绍
1.主变压器 1.1 差动保护
变压器纵联差动保护单相原理接线图如下:
差动保护为变压器的主保护,保护范围为变压器各侧差动电流互感器所包括的区域,它通过比较变压器各侧同名相电流之间的大小及相位构成。 1.1.1比率制动保护
为了躲区外故障保护误动,区外故障带制动。微机保护装置设置有计算公式,根据各侧电流的大小及相位自动生成差动电流及制动电流。差动电流同制动电流拥有一条关系曲线,曲线上方为动作区,下端为制动区。曲线形状一般如下:
36
二次系统介绍
其中:Id为差动电流;Ir为制动电流;Isd为差动速断值;Iqd为启动电流;Igd为拐点;K为比率制动系数。 1.1.2差动速断保护
当区内故障电流很大时,差动电流互感器可能饱和,从而使差流中含有大量的谐波分量,涌流判别元件可能制动,使保护拒动。差动速断元件只反应差流的有效值,不受差流中谐波及波形畸变的影响。当差动电流值达到此值后,保护立即出口。 1.1.3 二次谐波制动保护
当变压器空载投入时,可能出现很大的励磁涌流,励磁涌流中包含有大量的以二次谐波为主的高次谐波。为了防止在变压器投入时产生的励磁涌流使差动保护误动作,特设置了二次谐波制动保护。原理为比较各相差流中二次谐波分量对基波分量的百分比,当其值大于整定值时,闭锁差动元件。 1.2 相间故障后备保护
单侧电源双绕组或三绕组变压器,相间短路后备保护宜装于各侧。非电源侧保护带两段或三段时限,用第一时限断开本侧母联或分段断路器,缩小故障影响范围;用第二时限断开本侧断路器;用第三时限断开变压器各侧断路器。电源侧带一段时限,断开变压器各侧断路器。两侧或三侧带有电源的双绕组或三绕组变压器,各侧相间短路后备保护可带两段或三段时限。
为满足选择性的要求或降低后备保护的动作时间,相间后备保护可带方向,方向宜指向母线,但断开变压器各侧断路器的后备保护不带方向。 1.2.1 过电流保护
35~66KV及以下中小容量的降压变压器,多采用过电流保护。
变压器各侧的过电流保护均按变压器可能出现的最大负荷电流整定,其动作时间所有出线保护最长时间。 1.2.2 复合电压闭锁过流保护
110~500KV的变压器,宜采用复合电压闭锁过流保护。
37
二次系统介绍
复合电压闭锁元件的启动判据是线电压和负序电压两个判据。保护逻辑框图如下:
电流高于整定值,负序电压高于整定值或线电压低于整定值,经过延时后,保护出口。
1.3 接地故障后备保护 1.3.1 零序(方向)过流保护
中性点直接接地的电网中,如果变压器中性点直接接地运行,对接地引起的变压器过流,应装设零序过流保护。零序方向过流保护由零序过流元件及零序功率方向元件通过逻辑与的关系构成。
零序过流元件可用三相电流互感器组成的零序电流回路中的电流,也可以用变压器中性点的专用电流互感器电流。 1.3.2 间隙保护
110KV及以上的大型变压器一般采用分级绝缘设计,其中性点绝缘水平相对较低。为防止系统发生接地短路时,因故障点的间歇性弧光过电压危及系统中性点不接地变压器中性点的绝缘,在变压器中性点与接地点间安装了放电间隙和零序过压、间隙零序电流保护,统称为间隙保护。其主要作用是系统发生单相接地故障后,对中性点不接地的变压器出现的过电压以及间隙击穿后产生的零序电流进行判断,达到定值并经整定时间后,切除变压器。
间隙保护原理图如下:
38
二次系统介绍
1.4 过负荷保护
过负荷保护反应变压器对称过负荷引起的过电流,经延时动作于信号。变压器的过负荷电流在大多数情况下都是三相对称的,因此只需装设单相过负荷保护。 1.5 瓦斯保护
瓦斯保护为变压器内部故障的主要保护,对变压器的匝间和层间短路、铁芯故障、套管内故障、绝缘劣化及油面下降等故障均能灵敏动作。
当油浸式变压器发生内部故障时,电弧将使变压器油分解并产生大量气体,瓦斯保护就是利用感应气体状态的气体继电器来反应变压器的内部故障的。 1.5.1 重瓦斯保护。故障性质较为严重,动作结果跳闸或发信号可选投。 1.5.2 轻瓦斯保护。故障性质较为轻微,发信号。 1.6 压力释放保护
当变压器内部发生故障时,为快速释放内部压力,防止变压器爆炸和减轻变压器的损坏程度,一般大型变压器装设了压力释放保护。
变压器压力保护动作过程一般分为两个阶段。当变压器内部压力增大到一定程度时,压力释放装置内部 …… 此处隐藏:1330字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介