3.1.1 掌握电气设备及风机运行情况和负荷变化情况。
3.1.2 正确进行倒闸操作和一般事故处理,根据要求做好安全措施。 3.1.3 负责按时巡视设备、抄表、核算电量工作。 3.1.4 及时填写各种记录、台帐。 3.1.5 保管好各种工具、仪表。 3.1.6 搞好环境卫生工作。 3.2 权限
3.2.1 对违章作业有权制止,有权拒绝违章指挥。 3.2.2 除事故处理外,无权进行单人倒闸操作。 3.2.3 有权拒绝违章指挥并可越级反映。
第二节 操作票制度
1. 操作票的使用规定
1.1 在正常情况下凡两项以上的操作均应填写操作票。
1.2 紧急事故的处理时,两项以上的操作可不填写操作票,但事故后应在运行日志中写明,并报告调度。 2.操作票的填写内容 2.1 应拉合的设备。
2.2 拉合设备后检查设备的位置。
2.3 验电及安装、拆除接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。
2.4 进行停送电操作时,在拉合隔离开关前,检查断路器确在分闸位置。 2.5 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 2.6 设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。 3.操作票填写的注意事项
3.1 操作票要用钢笔或圆珠笔填写,字迹要清晰,不得涂改。 3.2 填写设备的双重编号(设备名称及编号)。
3.3 每项(一个操作的程序号)只填写一个操作程序或一个检查项目。
3.4 操作票填写完毕核对无误后,监护人和操作人分别签字,重要的操作还应由站
5
长或主值签名。 4.操作票的使用及保存
4.1 同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号。 4.2 操作票按编号顺序使用。
4.3 作废的操作票,应注明“作废”字样 4.4 未执行的应注明“未执行”字样, 4.5 已操作的应注明“已执行”字样。 4.6 操作票应保存一年。
第三节 工作票制度
1.在电气设备上的工作的几种形式 1.1 填用第一种工作票 1.2 填用第二种工作票 1.3 口头或电话命令
2.填用第一种工作票的工作行为
2.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。
2.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。 2.3 高压电力电缆需停电的工作。
2.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 3.填用第二种工作票的工作行为
3.1 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。
3.2 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。 3.3 非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流。 3.4 高压电力电缆不需停电的工作。
3.5 带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。 4.工作票中所列人员
4.1工作票签发人:由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员担任。 4.2 工作负责人:由具有相关工作经验,熟悉设备情况、熟悉工作班人员工作能力
6
和安全规程,经生产领导书面批准的人员。
4.3工作班成员:由具有相关工作经验,熟悉设备情况和安全规程人员担任。 4.4工作许可人:一般为值班负责人担任。
第四节 交接班制度
1.交接班注意事项
1.1 交班人员提前20分钟做好交班工作和室内外卫生,接班人员提前15分钟到现场进行交接班手续。
1.2 在事故处理和倒闸操作期间不允许进行交接班。
1.3 严禁在交接班人员互不见面的情况下利用电话或捎口信的方式进行交接班。 1.4 交班完毕,双方在运行记录簿上签名后,交班人员才能离开现场。 1.5 接班人员有一未到者则应由交班人员留下一人继续值班。 2.交接内容
2.1 交班人员向接班人员介绍变电站运行方式、设备状况、设备缺陷、事故发生处理情况、上级指示、调度命令及有关记录情况。
2.2 接班人员根据交班人员介绍的情况查看现场,核对记录。 2.3 查看工作票及操作票记录。
2.4 检查仪表、灯光、音响信号是否正常。 2.5 检查各种工具是否齐全。
第五节 巡回检查制度
1.巡回检查周期 1.1 接班前巡视一次。 1.2 班中每两小时巡视一次。
1.3 每月一日、十五日1-2点夜巡(闭灯)。 2.巡视路线
2.1 线路最优,不重复。 2.2 便于观察、不漏项。
7
2.2 巡视检查的线路应保证巡视人员与带电设备的安全距离,防止发生触电事故。 3.巡回检查时的安全注意事项
3.1 巡视高压设备时不得从事其他工作,不得移开或越过遮拦。 3.2 要保持与高压带电设备的安全距离。
3.3 雷雨天气巡视高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针和避雷器。 3.4 高压设备发生接地时,室内不得靠近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内,进入上述范围时应穿绝缘靴,戴绝缘手套。
第六节 设备定期试验切换制度
1.定期试验切换的目的
通过对设备的定期试验切换运行,以保证设备的完好性,保证在运行设备故障时,备用设备能真正起到备用作用。 2.变电站定期试验切换项目 2.1 所用变的两路电源切换 2.2 设备停电时的绝缘摇测 2.3 监控主机UPS电源试验 2.4 事故照明 2.5 蓄电池定期放电 2.6 一、二次设备年检
8
变电站倒闸操作及事故处理原则
第二章 变电站倒闸操作及事故处理原则
第一节 风电场典型电气主接线方式
1.单母线接线
单母线接线方式适合小型风电场,其特点是结构简单,设备少,投资小。缺点是当线路、母线检修或线路断路器及隔离开关检修时,必须将风电场停运。 2.单母分段接线
单母线接线方式适合中型风电场,其特点是结构简单,两线路可互为备用。缺点是当母线检修时,必须将检修段母线所接风机停运。 3.双母线接线
9
…… 此处隐藏:716字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介