高温超高压再热煤气发电工程技术方案(8)
江阴华西钢铁有限公司1×40MW高温超高压煤气发电工程
为防止给水中存在微量钙在汽包内形成坚硬的钙垢,本工程采用炉水中加入磷酸三钠的处理方法,使钙与磷酸三钠形成水渣并随污水排出,同时可防止碱性腐蚀。本工程设置磷酸盐加药装置1套,包括加药泵2台,自动搅拌机及溶液箱1个,加药点设在锅炉汽包,正常运行时加药泵1运1备。 2.8.5 润滑油净化设施
本工程不设集中油处理室,设有润滑油真空滤油机1台。 2.8.6 化验室及化验仪器
本工程设置汽水随班化验室,负责锅炉和汽机系统的水质及蒸汽品质分析工作,并配备相关化验仪器,对机组汽水指标进行化验。按高温超高压机组标准要求,根据试验方法以及工艺要求配置相关化验仪器、设施。
机组润滑油的检验工作由业主现有检化验室承担。 2.9 电气部分 2.9.1电气主接线 2.9.1.1 主要设计方案
本期工程安装1台40MW汽轮发电机组,发电机出口电压为10.5kV。 本工程为新建工程,根据可行性研究报告,本电厂以10kV一级电压接入甲方110kV变电站原10kV母线,出线一回。 2.9.1.2 发电机引出线
发电机引出一回10kV线路送甲方110kV变电所的10kV母线,厂用高压工作电源由发电机主回路引接。 2.9.1.3起动备用电源引接
高压厂用备用电源由甲方110kV变电站的原有的10kV母线引接,设置高压厂用备用段。
2.9.2 短路电流计算及设备选择
第 36页
江阴华西钢铁有限公司1×40MW高温超高压煤气发电工程
由于尚未提供系统侧的短路容量数据,暂时无法提供短路电流计算结果。
2.9.3 导体及电气设备选型
根据短路电流计算结果和《导体和电气选择设计技术规定》DL/T 5222-2005对导体及电气设备进行选择。选择的原则是力求先进、安全适用、经济合理、设备鉴定合格、符合本工程建设标准。 2.9.4 厂用电接线及布置 2.9.4.1 厂用电电压
厂用电电压:高压采用10kV,低压采用380/220V中性点直接接地的动力与照明合并供电系统。根据<<厂用电设计技术规定>>,辅机设备容量大于250kW及以上时采用10kV电压,容量小于200kW及以下时采用380kV电压,容量在200~250kW之间的可采用10kV也可采用380V。 2.9.4.2 厂用电工作、备用电源引接
根据厂用电设备布置及负荷情况,高压厂用电采用10kV,电源由机压母线经限流电抗器引接,高压厂用备用电源甲方110kV变电站的原有的10kV母线引接,接入厂用高压备用段;低压厂用电压采用380/220V,厂用工作变压器电源引自厂用高压段,厂用备用变压器电源引自高压备用段。
2.9.4.3 厂用电接线 1、高压厂用电接线
高压厂用电采用单母线接线,为高压厂用工作段,此外还设有高压厂用备用段。10.5kV厂用母线分别为引风机、循环泵、给水泵及厂用工作变压器提供电源。 2、低压厂用电接线
第 37页
江阴华西钢铁有限公司1×40MW高温超高压煤气发电工程
(1)主厂房厂用电接线
主厂房~380/220V厂用电系统采用中性点直接接地的三相五线制系统,单母线接线,由一台SCB10–1250/10、10.5±2x2.5%/0.4kV、Ud%=6、1250kVA变压器供电,电源引自10.5kV高压配电装置,另设一台容量相同的变压器作为厂用低压备用变压器,电源引自10.5kV备用段,当厂用工作变故障时,备用变压器则自动投入运行。 (2)辅助厂房厂用电接线
对于距离主厂房较远且负荷比较集中的化学水车间设置了独立的辅助厂房配电装置,电源引自主厂房低压段母线,辅助厂房厂用电接线均采用中性点直接接地的三相五线制的接线形式。 (3)主厂房内低压电动机的供电方式
汽机房、锅炉内的低压电动机均由0.4kV母线供电,是具体情况设车间专用供电屏。
2.9.4.4 厂用配电装置布置及设备选型
10.5V厂用配电装置和380/220V低压厂用配电装置及给水泵的调速、软启设备布置在BC列0.00m 层的#2~#6柱之间,共分成两排布置。
10.5kV开关设备选用交流金属封闭铠装中置式开关柜,内配真空断路器。主厂房内中央盘选用抽屉式开关柜。
辅助厂房根据负荷分布设置化学水MCC,辅助厂房配电柜选用抽屉式开关柜。 2.9.5 不停电电源 2.9.5.1 交流不停电电源
为了保证计算机系统的正常、安全、连续运行,以及在全厂停电后使热控监测仪表、调节装置、计算机仍能正常工作,需设置交流不停电电源
第 38页
江阴华西钢铁有限公司1×40MW高温超高压煤气发电工程
装置。
本工程全厂共设置一套交流不停电电源装置,采用静态逆变装置,由整流器、逆变器、静态开关、隔离变压器、稳压调压器和配电屏组成。正常运行时中央盘供交流380V电源给整流器,经逆变器逆变后由静态开关向负荷供电,当全厂事故停电失去交流电源时,由UPS自带蓄电池组,通过逆变器经静态开关向负荷供电。当整流器或逆变器发生故障时由旁路经隔离变压器、稳态调压器、静态开关向负荷供电。
经计算交流不停电电源装置的容量为20kVA(输出~220V单相交流电),该装置的成套设备布置在主厂房CD列8米电子设备间。 2.9.6 电气设备布置 2.9.6.1 出线电抗器
出线电抗器布置于发电机正下方的电抗器小室,电抗器采用矩形母线与发电机出线小室内的10.5kV配电装置连接。 2.9.6.2 发电机引出线
发电机出线小间分为两层,即0.0m层和4.0m层。上层布置电抗器并联断路器柜。底层布置发电机开关柜、厂用开关柜、出线开关柜及出线电缆柜。
2.9.6.3 高压厂用电的连接和布置
发电机出线开关采用ZRC-YJV-8.7/15的电缆与高压厂用电配电装置连接。高压厂用配电装置布置在主厂房0米层高、高、低压配电室内。
厂用低压变压器、备用变压器及0.4kV厂用配电装置布置于主厂房0米层高、低压配电室内,低压柜采用单列布置。 高、低压厂用配电装置布置在订货后提供。 2.9.7 直流电系统
第 39页
2.9.7.1 直流电系统电压的选择
江阴华西钢铁有限公司1×40MW高温超高压煤气发电工程
根据《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》DL/T5044-2014的有关规定,直流电系统采用动力、控制合用的供电方式,直流电系统的电压采用220V.
2.9.7.2 直流电系统的接线
直流电系统采用单母线接线方式,蓄电池采用浮充电运行方式,均不设端电池。
2.9.7.3 直流电系统的设备选择及布置
根据《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》规定,本工程装设一组对直流动力、控制负荷合并供电的220V蓄电池屏,容量暂定300AH。
蓄电池充电设备采用微机高频开关电源型充电器,充电器及直流屏布置于均布置于主厂房BC列8m电子设备间。 直流计算书在施工图设计中提供。 2.9.7.4 发电机励磁系统
发电机组采用交流无刷励磁方式,由励磁机提供励磁电源,送至可控硅整流器。励磁系统由以下设备组成: (1)励磁调节器(AVR),(2)可控硅整流器,(3) 起励、灭磁及转子过电压保护。励磁装置布置在主厂房运转层电子设备间内。
上述设备随发电机成套供货。 2.9.8 二次线、继电保护 2.9.8.1 控制方式与设备布置
电气控制方式为以微机工作站为中心的综合自动化系统。按综合自动化系统一 …… 此处隐藏:1410字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲