江阴华西钢铁有限公司1×40MW高温超高压煤气发电工程

每台引风机处设检修雨棚,棚底设5t单轨电动葫芦,可满足引风机日常及大件检修。 2.7 供排水系统 2.7.1 概述

本工程给排水系统设计范围:循环冷却水系统、工业循环水系统、生活给水系统、生产消防水系统及排水系统。 2.7.2 供水系统选择、布置及水量平衡

汽轮机凝汽器、油冷却器及发电机空气冷却器所需的冷却水,采用循环冷却水系统供给;油冷却器及发电机空气冷却器采用工业水作为备用水源。主厂房辅机设备冷却、循环水系统补水及化水车间补水采用工业水,由厂区工业水管网引入。生活用水为站内生产人员日常生活用水,由厂区生活水管网引入,用量5.4m3/d。

各用水点所需水量、水压、进出水水温、水质要求详见下表2.7.2-1和表2.7.2-2。

表2.7.2-1 循环冷却水系统用水量表(按夏季)

冷却水量 序号 设备名称 数量 m/h 1 2 3 汽轮机凝汽器 发电机空冷器 汽轮机冷油器 合计 1 1 1 7000 250 150 7400 3进/出水温 ℃ 33/41 33/41 33/43 水阻 水质 kPa 50 20 15 循环水 循环水 循环水 连续 连续 连续,1运1备 备注 表2.8.2-2 工业用水量表(按夏季)

序号 设备名称 数量 用水量 水压 水质 备注

第 26页

江阴华西钢铁有限公司1×40MW高温超高压煤气发电工程

m3/h 1 2 3 4 5 6 7 8 冷却塔蒸发损失1.33% 冷却塔风吹损失0.2% 冷却塔排污损失0.39% 工业冷却水 送风机 引风机 汽水取样装置 凝结水泵轴承冷却 水环真空泵冷却水 控制油泵站 稀油站 排污冷却池 给水泵电机 工业冷却水回水 无阀过滤器排水 化水车间补水 煤气排水器补水 合计 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 99 14.8 28.9 166 2×3 2×12 15 2×1 2×5 3 6 40 2×30 -166 10 7.15 1 160.85 MPa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 工业水 工业水 工业水 工业水 工业水 工业水 工业水 工业水 工业水 工业水 工业水 工业水 连续 连续 连续,N=4 连续 连续 连续 连续 连续 连续 连续 连续 连续 作为循环水补水 连续 连续 连续 2.7.3 循环冷却水系统 2.7.3.1 循环冷却水系统描述

循环水系统主要供汽机凝汽器、发电机空冷器、汽轮机冷油器等冷却使用,用水量为7400m3/h,连续供水。用户使用后的水仅温度升高,未受其它污染,回水利用余压上冷却塔进行冷却,冷却后的水进入冷水池,然

第 27页

江阴华西钢铁有限公司1×40MW高温超高压煤气发电工程

后用泵加压送用户循环使用。

系统运行中,循环水中的盐分会不断的浓缩,为了维持系统的正常运行,系统需要进行排污。为保证循环水水质,防止设备、管道的结垢和腐蚀,系统还设有旁滤系统,旁滤设备的反洗水排入厂区生产废水排水管网。循环水系统设有加药装置,连续向循环水中投加缓蚀阻垢剂及冲击投加杀菌灭藻剂。

系统中蒸发、风吹、泄漏等损失的水量,根据循环水池水位自动(也可手动)补充,补水量为160.85m3/h。系统补水水源由两部分组成,一部分由全厂生产消防给水管网供给,另一部分是将送风机、引风机等工业循环水用户使用后的生产水经冷却塔降温后回至冷水池作为循环冷却水系统补充水。

2.7.3.2 循环冷却水设备布置

本工程采用2×4000m2机力通风冷却塔,冷却塔底部设集水池。冷却塔进风口设钢丝网以阻挡进风携带杂物。

系统设半地下式循环水泵房1座,内设3台卧式离心泵(2用1备)。单泵性能参数:流量4070m3/h,扬程26m,功率500kW,电压等级10kV。循环水系统采用单母管制。

考虑检修,泵房内设1台起重量10t电动单梁悬挂式起重机。 泵房内设加药间1座,内设2套加药装置,每套装置配加药罐1台,有效容积1m3,设搅拌机1台及计量泵2台。

循环水设旁滤系统,采用重力式无阀砂过滤器,利用循环水回水压力。旁滤水量按循环水量的5%设计,即370m3/h,过滤器露天布置于循环水泵房旁。

循环水系统排污管设置在旁滤排水管上,并设置流量计量装置,作为

第 28页

江阴华西钢铁有限公司1×40MW高温超高压煤气发电工程

循环水系统的排污管及排污计量。 2.7.4 工业水系统

工业水主要为主厂房辅机设备冷却用水、循环水补水、化水车间补水等,由全厂工业水管网供给。本工程所需工业水量为172m3/h,供水压力≥0.35MPa,接点位置位于电厂红线外1m。 2.7.5 生活给水系统

生活用水为生产人员日常生活用水及化验室用水,由全厂生活水管网供给。所需生活水量为:5.4m3/d,接点处水压≥0.25MPa。 2.7.6 消防给水系统

本电厂设置室外消火栓系统,室外消防给水由全厂工业水管网提供,管网呈环状布置。室外消防用水量为35L/s,每隔80~120米设置室外消火栓,保护半径120m,采用DN300焊接钢管。

发电厂主厂房设置单独室内消火栓消防系统,室内消防用水量为15L/s,设置2台消防水泵和2台消防稳压泵,1座消防水池。 2.7.7 排水系统

本工程电厂内的排水系统分为生产废水排水系统,生活污水排水系统和雨排水系统,排水体制与全厂现有排水制度一致。 2.7.7.1 生产废水排水系统

电厂生产废水排水主要为循环冷却水系统排污水、过滤器反洗排水、锅炉排污水等。

循环水排污水、过滤器反洗排水等均排入电厂生产废水管网。锅炉定期排污接入定期排污扩容器后,排水进入排污降温池,温度达标后排入循环水池或生产废水管网。

煤气管网煤气排水器排水设置集水池,由于该部分污水含有少量酚氰

第 29页

江阴华西钢铁有限公司1×40MW高温超高压煤气发电工程

等,由业主方进行集中处理。 2.7.7.2 生活污水排水系统

电厂内设有卫生间,生活污水经化粪池处理后,排入电厂生活污水管网。

2.7.7.3 雨排水系统

电厂内的雨水采用暗管排入雨水排水管网。 2.8 化学水处理

2.8.1 设计依据及基础资料 2.8.1.1 机组型式

本工程选用高温超高压燃气锅炉,过热蒸汽压力为13.7MPa,温度为540℃。

2.8.1.2 给水、炉水、蒸汽质量标准

根据《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T12145-2008标准,本工程选用机、炉的给水、炉水及蒸汽质量标准为:

锅炉给水质量表

项目 硬度 溶解氧 铁 铜 联氨 二氧化硅 pH(25℃) 氢电导率(25℃) 指标 ~0 ≤7 ≤20 ≤5 ≤30 单位 μmol/L μg/L μg/L μg/L μg/L 应保证蒸汽中二氧化硅符合标准 8.8~9.3 ≤0.3

第 30页

μS/cm

…… 此处隐藏:1160字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
高温超高压再热煤气发电工程技术方案(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404458.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)