武汉建筑工程质量通病防治措施 - pdf(7)
(1)多股铜芯导线应搪锡或压接端子,才 能与设备、器具的端子连接。 (2)应使用与电线、电缆相适配的闭口的 端子。导线与端子的连接不能出现剪芯线
(3)电线、电缆的接头应在箱(盒)内连接,
电线、电
26连接端 接线端子的平垫圈和防松垫圈应齐全,连
缆敷设
子施工 接处应拧紧固;垫圈下螺丝两侧压的导线
不规范
截面积应相同;导线盘圈方向顺着螺丝拧 紧方向。
(4)每个设备和器具的端子接线应不多于
2根电线;如果出现特殊情况,可使用汇流 排过渡。
电缆桥 架线槽 直线段 27
过长或电缆线槽 过变形安装 缝处无 补偿措 施
(1)金属桥架线槽及支架全长应不少于两 处与接地或接零干线相连接;非镀锌金属 线槽间连接板的两端应跨接铜芯软线或铜
电缆桥架 安装和桥
编织线接地线,且接地线截面积不小于4mm
电线、 电缆的
现象。
(1)金属桥架线槽直线段敷设长度大于
30m时,应设置伸缩补偿装置或其他温度补 偿装置。
(2)根据规范及设计图纸和施工工艺要求, 在需要的位置设置伸缩板等补偿措施。
电缆桥 架线槽 及支架
2。 28未做接
架内电缆
地或接 (2)金属桥架线槽全长大于30m时,应每
敷设
地不规 隔20m-30m增加与接地保护干线的连接点; 范 桥架线槽起始端和终点端均应可靠接地。
31
29
母线的 支、吊 架接地 不可靠
母线安装
母线的支、吊架等可接近裸露导体应直接 与接地干线相连接,不能把支、吊架作为 接地线的接续导体,接地连接处尽量使用 焊接,如果使用螺栓连接,应有防松措施。 (1)接线端子与导线应相匹配,单股导线 或多股导线的连接工艺符合要求,电气间 隙和爬电距离应达要求,在设备接线盒内 裸露的不同导线间和导线对地间最小距离 应大于8mm,否则应采取绝缘防护措施。 (2)导线的颜色要符合要求,交流三相电 中,A相导线的颜色为黄色,B相为绿色, C为红色,地线应使用黄绿相间导线,零线 应使用淡蓝色的导线。
(3)配电箱内应分设PE排和N排,在施工 时要严格区分。
(4)压板连接时压紧无松动;螺栓连接时, 接线端子的平垫圈、弹簧垫圈应齐全,并 拧紧螺母,使其连接可靠。
(5)交流三相电源的电线、电缆进出金属 配电箱时,不能分相单独穿孔敷设,避免 出现涡流损耗,电缆应固定牢靠。 (6)应按电气系统图进行标识。
(1)配电箱应安装在干燥、无灰尘、明亮、
30
柜(箱)
成套配电
内的接
柜、控制
线端子
柜(屏、台)
松动、
和动力、
配线凌
照明配电
乱、标
箱(盘)
识不规
安装
范
成套配电 不易受损和受震,以及便于操作和检查维
柜(箱)柜、控制 修的场所。配电板底边离地面高度不应小 安装场柜(屏、台) 于1.8m,配电箱的高度,底边距地面一般 31所和高和动力、
度不符照明配电
合要求箱(盘)
安装
不小于1.5m。
(2)托儿所、幼儿园、小学的公共走道, 照明配电箱的安装高度应高于1.8m。 (3)托儿所、幼儿园、小学的进户落地柜
32
(总箱)应有防护栏等防护措施。
(4)应选用10#以上槽钢作为落地式配电 柜基础型钢,保证基础型钢安装后其表面 高出地面100mm。
(1)为了保证相线和零线不相混淆,应采 用不同颜色的导线。零线应采用淡蓝色的 导线,相线(A、B、C)各相应分别使用黄色、 绿色、红色,开关控制线与相线、零线颜 色应区分。
(2)相线应进开关,保证相线(火线)接于 螺口灯头中间的端子上,并加强检查、交 接验收。
灯具的 接线错 32
误、接
(3)室外灯具的防护等级应满足设计及使
灯具安装
地保护 用环境的要求。室外壁灯应选用防淋型灯 不符合 具;安装固定的配件都要考虑到灯具容易 要求
受到雨、露侵蚀的问题。同时壁灯应有泄 水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。 (4)施工过程严格按照操作规程和规范要 求施工。Ⅰ类灯具的不带电的外漏可导电 部分必须与保护接地线可靠连接,应有标 识。灯具的接地应接到专用接地端子,且 接地应坚固牢靠。
(1)灯具的固定可采用预埋件(支架、铁
板、吊钩等)或金属膨胀螺栓的方法。质量
大型花 灯未做 过载试 验
大于10KG的灯具吊挂安装前,都必须进行 过载试验,检验其牢固程度是否达到要求,
灯具安装 以确保使用安全。
(2)对施工设计文件或灯具随带的说明文 件中,有些指定安装用吊钩的,按产品要 求施工。一般重量较小的可用拉手弹簧秤
33
33
检测,吊钩不应变形。对施工设计文件有 预埋部件图样的大型灯具固定及悬吊装 置,要以灯具重量的5倍做悬吊过载试验。 (3)试验时应注意:
a.吊挂重量不小于灯具重量的5倍。 b.吊挂物的离地高度不要高于0.2m。 c.试验时间不小于15min。同时要求做好 详细记录,及时进行签证。
(1)零线应采用淡蓝色的导线,相线(A、B、 C)各相应分别使用黄色、绿色、红色,开 关控制线与相线、零线颜色应区分。 (2)接地线在插座间不得串联连接,必须
直接从PE干线接出单根PE支线接入插座。
开关、
开关插 (3)导线分支接头采用缠绕方法应符合工 插座的
座、风扇 艺要求,包扎绝缘层绝缘可靠,接线处的
接线错
安装 连接导线绝缘层受损处,要求重新包扎好。 误
(4)同一建筑物、构筑物的开关采用同一
系列的产品,开关上通下断位置一致,操 作灵活、接触可靠。 (5)灯具的相线经开关控制。
托儿 所、幼 儿园、 小学、 35
34
(1)托儿所、幼儿园、小学等儿童活动场 所的插座安装高度应不低于1.8m或采用安
特殊场 开关插全插座。
所的开 座、风扇(2)特殊场所的插座应按规范要求选用合 关、插 安装 座安装 高度不 够
适的类型,安装高度、安装位置合理。当 接插有触电危险家用电器的电源时,采用 能断开电源的带开关插座,开关断开相线。
34
避雷带 (针) 的搭接 长度不 36够、焊
缝粗 糙、防 腐不到 位
(1)避雷带应采用搭接焊接,搭接长度要 符合规范要求。
(2)屋面避雷带应闭合,避雷带经过变形
避雷带缝处应做补偿装置。
(针)、防(3)焊缝工艺应符合规范要求,焊接完成 雷及接地后,应把焊渣敲干净,把焊接面药皮处理 装置安装干净,再做好防腐处理。防腐时最少刷两
遍防锈底漆,再刷面漆,表面颜色一致, 符合设计要求。
(4)底层应设置不少于2个避雷测试点。 (1)采用接地故障保护时,在建筑物内应 将下列导电体作总等电位联结: a.PE、PEN干线。
b.电气装置接地极的接地干线。
c.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调 管道等金属管道。
d.条件许可的建筑物金属构件等导电体。 (2)上述导电体宜在进入建筑物处接向总 等电位连接端子。
(3)屋面金属导管、电气设备、金属构件 等应与接地干线连接。
(4)等电位联结中金属管道连接处应可靠 地连通导电。
总等电避雷带 37
位做法(针)、防 …… 此处隐藏:1387字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲