教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

武汉建筑工程质量通病防治措施 - pdf(7)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: (1)多股铜芯导线应搪锡或压接端子,才 能与设备、器具的端子连接。 (2)应使用与电线、电缆相适配的闭口的 端子。导线与端子的连接不能出现剪芯线 (3)电线、电缆的接头应在箱(盒)内连接, 电线、电 26连接端 接线端

(1)多股铜芯导线应搪锡或压接端子,才 能与设备、器具的端子连接。 (2)应使用与电线、电缆相适配的闭口的 端子。导线与端子的连接不能出现剪芯线

(3)电线、电缆的接头应在箱(盒)内连接,

电线、电

26连接端 接线端子的平垫圈和防松垫圈应齐全,连

缆敷设

子施工 接处应拧紧固;垫圈下螺丝两侧压的导线

不规范

截面积应相同;导线盘圈方向顺着螺丝拧 紧方向。

(4)每个设备和器具的端子接线应不多于

2根电线;如果出现特殊情况,可使用汇流 排过渡。

电缆桥 架线槽 直线段 27

过长或电缆线槽 过变形安装 缝处无 补偿措 施

(1)金属桥架线槽及支架全长应不少于两 处与接地或接零干线相连接;非镀锌金属 线槽间连接板的两端应跨接铜芯软线或铜

电缆桥架 安装和桥

编织线接地线,且接地线截面积不小于4mm

电线、 电缆的

现象。

(1)金属桥架线槽直线段敷设长度大于

30m时,应设置伸缩补偿装置或其他温度补 偿装置。

(2)根据规范及设计图纸和施工工艺要求, 在需要的位置设置伸缩板等补偿措施。

电缆桥 架线槽 及支架

2。 28未做接

架内电缆

地或接 (2)金属桥架线槽全长大于30m时,应每

敷设

地不规 隔20m-30m增加与接地保护干线的连接点; 范 桥架线槽起始端和终点端均应可靠接地。

31

29

母线的 支、吊 架接地 不可靠

母线安装

母线的支、吊架等可接近裸露导体应直接 与接地干线相连接,不能把支、吊架作为 接地线的接续导体,接地连接处尽量使用 焊接,如果使用螺栓连接,应有防松措施。 (1)接线端子与导线应相匹配,单股导线 或多股导线的连接工艺符合要求,电气间 隙和爬电距离应达要求,在设备接线盒内 裸露的不同导线间和导线对地间最小距离 应大于8mm,否则应采取绝缘防护措施。 (2)导线的颜色要符合要求,交流三相电 中,A相导线的颜色为黄色,B相为绿色, C为红色,地线应使用黄绿相间导线,零线 应使用淡蓝色的导线。

(3)配电箱内应分设PE排和N排,在施工 时要严格区分。

(4)压板连接时压紧无松动;螺栓连接时, 接线端子的平垫圈、弹簧垫圈应齐全,并 拧紧螺母,使其连接可靠。

(5)交流三相电源的电线、电缆进出金属 配电箱时,不能分相单独穿孔敷设,避免 出现涡流损耗,电缆应固定牢靠。 (6)应按电气系统图进行标识。

(1)配电箱应安装在干燥、无灰尘、明亮、

30

柜(箱)

成套配电

内的接

柜、控制

线端子

柜(屏、台)

松动、

和动力、

配线凌

照明配电

乱、标

箱(盘)

识不规

安装

成套配电 不易受损和受震,以及便于操作和检查维

柜(箱)柜、控制 修的场所。配电板底边离地面高度不应小 安装场柜(屏、台) 于1.8m,配电箱的高度,底边距地面一般 31所和高和动力、

度不符照明配电

合要求箱(盘)

安装

不小于1.5m。

(2)托儿所、幼儿园、小学的公共走道, 照明配电箱的安装高度应高于1.8m。 (3)托儿所、幼儿园、小学的进户落地柜

32

(总箱)应有防护栏等防护措施。

(4)应选用10#以上槽钢作为落地式配电 柜基础型钢,保证基础型钢安装后其表面 高出地面100mm。

(1)为了保证相线和零线不相混淆,应采 用不同颜色的导线。零线应采用淡蓝色的 导线,相线(A、B、C)各相应分别使用黄色、 绿色、红色,开关控制线与相线、零线颜 色应区分。

(2)相线应进开关,保证相线(火线)接于 螺口灯头中间的端子上,并加强检查、交 接验收。

灯具的 接线错 32

误、接

(3)室外灯具的防护等级应满足设计及使

灯具安装

地保护 用环境的要求。室外壁灯应选用防淋型灯 不符合 具;安装固定的配件都要考虑到灯具容易 要求

受到雨、露侵蚀的问题。同时壁灯应有泄 水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。 (4)施工过程严格按照操作规程和规范要 求施工。Ⅰ类灯具的不带电的外漏可导电 部分必须与保护接地线可靠连接,应有标 识。灯具的接地应接到专用接地端子,且 接地应坚固牢靠。

(1)灯具的固定可采用预埋件(支架、铁

板、吊钩等)或金属膨胀螺栓的方法。质量

大型花 灯未做 过载试 验

大于10KG的灯具吊挂安装前,都必须进行 过载试验,检验其牢固程度是否达到要求,

灯具安装 以确保使用安全。

(2)对施工设计文件或灯具随带的说明文 件中,有些指定安装用吊钩的,按产品要 求施工。一般重量较小的可用拉手弹簧秤

33

33

检测,吊钩不应变形。对施工设计文件有 预埋部件图样的大型灯具固定及悬吊装 置,要以灯具重量的5倍做悬吊过载试验。 (3)试验时应注意:

a.吊挂重量不小于灯具重量的5倍。 b.吊挂物的离地高度不要高于0.2m。 c.试验时间不小于15min。同时要求做好 详细记录,及时进行签证。

(1)零线应采用淡蓝色的导线,相线(A、B、 C)各相应分别使用黄色、绿色、红色,开 关控制线与相线、零线颜色应区分。 (2)接地线在插座间不得串联连接,必须

直接从PE干线接出单根PE支线接入插座。

开关、

开关插 (3)导线分支接头采用缠绕方法应符合工 插座的

座、风扇 艺要求,包扎绝缘层绝缘可靠,接线处的

接线错

安装 连接导线绝缘层受损处,要求重新包扎好。 误

(4)同一建筑物、构筑物的开关采用同一

系列的产品,开关上通下断位置一致,操 作灵活、接触可靠。 (5)灯具的相线经开关控制。

托儿 所、幼 儿园、 小学、 35

34

(1)托儿所、幼儿园、小学等儿童活动场 所的插座安装高度应不低于1.8m或采用安

特殊场 开关插全插座。

所的开 座、风扇(2)特殊场所的插座应按规范要求选用合 关、插 安装 座安装 高度不 够

适的类型,安装高度、安装位置合理。当 接插有触电危险家用电器的电源时,采用 能断开电源的带开关插座,开关断开相线。

34

避雷带 (针) 的搭接 长度不 36够、焊

缝粗 糙、防 腐不到 位

(1)避雷带应采用搭接焊接,搭接长度要 符合规范要求。

(2)屋面避雷带应闭合,避雷带经过变形

避雷带缝处应做补偿装置。

(针)、防(3)焊缝工艺应符合规范要求,焊接完成 雷及接地后,应把焊渣敲干净,把焊接面药皮处理 装置安装干净,再做好防腐处理。防腐时最少刷两

遍防锈底漆,再刷面漆,表面颜色一致, 符合设计要求。

(4)底层应设置不少于2个避雷测试点。 (1)采用接地故障保护时,在建筑物内应 将下列导电体作总等电位联结: a.PE、PEN干线。

b.电气装置接地极的接地干线。

c.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调 管道等金属管道。

d.条件许可的建筑物金属构件等导电体。 (2)上述导电体宜在进入建筑物处接向总 等电位连接端子。

(3)屋面金属导管、电气设备、金属构件 等应与接地干线连接。

(4)等电位联结中金属管道连接处应可靠 地连通导电。

总等电避雷带 37

位做法(针)、防 …… 此处隐藏:1387字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

武汉建筑工程质量通病防治措施 - pdf(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404441.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)