导读: (1)为延长木衬垫的使用寿命,其防腐处 理应采用在沥青液中浸泡的方式进行,不 管道支 吊架处 9绝热处 宜采用刷沥青漆的方式,也可用专用胶水 进行强化处理。 管道系统 (2)木衬垫安装时上下两半应对正,上下 安装 理

(1)为延长木衬垫的使用寿命,其防腐处 理应采用在沥青液中浸泡的方式进行,不

管道支 吊架处 9绝热处

宜采用刷沥青漆的方式,也可用专用胶水 进行强化处理。

管道系统

(2)木衬垫安装时上下两半应对正,上下

安装

理不合 两半接合面之间及与管道之间如有空隙, 理 应用油膏、腻子等严密塞实。

(3)与空调管道直接接触的固定支架应用 绝热材料包裹,以免凝露。

水泵吸

10

水管异给水设备 径管安 装错误

安装

水泵吸水管与吸水总管的连接应采用管顶 平接或高出管顶连接,采用大小头与水泵 吸水口连接时,必须采用偏心异径管且要 求吸水管的上部保持平直。

(1)高层建筑内明敷管道,当设计要求采 取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定: a、立管管径大于或等于110mm时,在楼板 贯穿部位应设置阻火圈或长度不小500mm 的防火套管。

高层室 内明设 11PVC排

水管无

阻火圈

b、管径大于或等于110mm的横支管与暗设

排水系统立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈 安装

或长度不小于300mm的防火套管,且防火 套管的明露部分长度不宜小于200mm。 c、横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越 墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于 500mm的防火套管。

(2)在需要安装防火套管的楼层,应将防 火套管和管道同时安装。阻火圈则在管道 安装完成后加设。

26

通气管 12

面的高 度不够

安装

(1)通气管高出不上人屋面高度应不小于 0.3m。 2m。

(3)通气管口4m内有门、窗时,通气管应 高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。 (1)排水管道应确保系统每一个受水口的 水封高度满足相关规范要求。

高出屋排水系统(2)通气管高出上人屋面高度应不小于

地漏等 13位置返

臭气

排水系统(2)当地漏水封高度不能满足50mm时,应 安装

设置管道水封,并禁止在一个排水点上设 置二个及以上的水封装置。

(3)洗脸盆排水管水封应设置在本层内。 (1)安装时应按设计正确选择喷头形式: 直立型喷头向上安装,适用于明装管道的 场所;下垂型喷头向下安装,适用于暗装 管道或在有吊顶的场所;普通型喷头可上、

喷头安

自动喷淋下安装;边墙式喷头可垂直或水平安装,

14装不合

灭火系统适用于无吊顶的旅馆客房和无法布置直立 理

型、下垂型喷头的地方。

(2)宽度大于1.2m的风管下应增设喷头。 (3)喷头之间(或喷头距墙、梁)的间距应 设计或规范要求。

风管穿 防火、 防爆墙 15

体或楼 板处未 安规范 要求防 护套管

风管安装

(1)应按规范要求严格执行设置防护套管 和用不燃材料进行封堵。

(2)防护套管钢板的厚度应符合规范要 求。

27

(1)根据风管的形式、材质等,按规范要 求确定水平风管支吊架的间距、防晃吊架 的位置。

支、吊

风管系统(2)支吊架设置时,要避开支管接口、风

16架不符

安装 口、阀门等位置,距离不宜小于200mm。

合要求

(3)膨胀螺栓的大小应根据所承受的荷载

确定,安装时应与建筑面垂直。 (4)防火阀直径或边长大于等于630mm时, 宜设独立支吊架。

风口制 17

作及安风管系统 装不规 范 风机盘 18管处漏

安装

连接风口的支管必须调正,避免偏斜,风 口与风管连接必须牢固、可靠,不得直接 套入风管内而不采取任何紧固措施。

空调设备(1)风机盘管接管处的连接应平直、牢固。 安装

(2)凝结水管坡度应符合规范要求。

(1)风机安装应水平,采用联轴器传动时, 通风机和电机的两轴要同心;采用皮带传 动时,要保证通风机和电动机两轴的中心 线平行,两个皮带轮中心线重合并拉紧皮

通风机 运行时通风空调 19

震动及设备安装

噪声大

带。

(2)风管中心应与风机中心对正。

(3)风机进、出口处柔性短管的长度宜为 150-300mm,松紧应适度。

(4)应根据设计要求选择减震器,按设计 要求布置,以保证各组减震器的压缩量均 匀。无减震器时,可垫4-5mm厚橡胶板减 震。

28

电线、 电缆管 20

与其他 管道的 近 管路过 长或经

电线、电线管与煤气管在同一平面安装时,配电盘、 缆导和敷箱、开关、插座与煤气管道间距要大于

300mm。

间距太 设

(1)当导管敷设遇下列情况时,中间宜增加 接线盒或拉线盒,且盒子位置应便于穿线。

过变形电线、电a.导管长度大于40m,无弯曲。 21缝处敷缆导和敷b.导管长度大于30m,有1个弯曲。

设未采设 取相应 的措施

c.导管长度大于20m,有2个弯曲。 d.导管长度大于10m,有3个弯曲。 (2)管路穿过变形缝应有补偿装置。 (1)吊顶内的导管应排列整齐、敷设到位。 不论是强电还是弱电,导线都应穿入线管 内加以保护,吊顶内不应有裸露的导线, 同时导管内导线不得有接头,其接头应设

吊顶内 22

电线、电置在接线盒(箱)内或灯具等器具内,接线

的线管

缆导和敷盒(箱)的位置应便于检修并加盖板,金属

敷设不

设 接线盒本身应可靠接地。

到位

(2)导管必须有单独、专用的支、吊架, 不得利用吊顶龙骨的吊架作支、吊架,不

得利用其他管道、设备的支、吊架,也不 得将导线直接放在吊顶的龙骨上。

柔性导 管的长 23

(1)照明用软管的长度不大于1.2m,动力 用软管的长度不大于0.8m。在管路的转弯

电线、电 处,根据需要设置接线箱(盒),不能用软

度过

缆导和敷

管代替。导线中间、分叉连接应在接线盒 长,无

(箱)内进行,不应直接在软管上分叉。 专用接

(2)可挠金属导管或其他柔性导管与刚性 头,有

29

退股、 脱节现 象或者 使用不 当

导管或电气设备、器具间的连接应采用专 用接头。金属柔性导管出现脱节现象,应 及时更换。

(3)确保金属柔性导管接地可靠。

(4)不能将金属柔性导管作接地的接续导 体,设备、器具的金属外壳应有专用接地 保护线,并与接地干线连接。

(1)采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应 小于管接头的1/2。螺纹连接不应采用到扣 连接,连接有困难时应加装盒(箱)。 (2)采用套管焊接时,套管长度不应小于 管外径的2.2倍,管与管的对口处应位于

金属导电线、电 24管连接缆导和敷

不规范设

套管的中心,焊缝密实,外观饱满。 (3)钢导管不得对口熔焊连接;壁厚小于 等于2.0mm的钢导管不得采用套管熔焊连 接。

(4)镀锌钢导管对接应采用螺纹连接或其 他形式的机械连接,埋入现浇混凝土中的 接头连接处应有防止混凝土浆液渗入的措 施。

明敷设 电缆未 固定 25好、防

火封堵 不符合 要求

电线、电 缆敷设

(1)电缆支架间距,应按规定设置。采用 专用金属电缆卡将电缆固定牢固,防止下 坠,电缆的排列应整齐,少交叉。 (2)交流单芯电缆或分相后的每相电缆固 定用的夹具和支架,不能形成闭合铁磁回 路。可采用合金材料的金属电缆专用卡。 (3)在电缆敷设完毕后采用符合消防防火 要求的材 …… 此处隐藏:1204字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

武汉建筑工程质量通病防治措施 - pdf(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404441.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)