导读: 序通病部位或 号现象项目 措施与图形 4.1设计单位在门 窗施工图中,应根据 《夏热冬冷地区居 住建筑节能设计标 准》[JGJ134]、 《建筑外窗抗风压 性能分级及检测方 法》[GB/T7106] 要求在施工说明中 标明建筑

序通病部位或 号现象项目

措施与图形 4.1设计单位在门 窗施工图中,应根据 《夏热冬冷地区居 住建筑节能设计标 准》[JGJ134]、 《建筑外窗抗风压 性能分级及检测方 法》[GB/T7106] 要求在施工说明中 标明建筑门窗抗风 压等级标准及相关 要求,并标注选用门 窗图集型号、规格, 不能套用图集的非 标准门窗由有资质 的设计单位进行设 计,出具门窗施工图 并由原审图机构审 核认可。

4.2提供到工程现场 的门窗产品必须符合 国家现行的规范并

防水胶嵌缝

i≥20%,平开窗按 序号4留滴水槽 防撞胶垫

泄水孔5×8槽

内窗台标高

i≥20%

4 渗漏门窗

外窗台标高

内 外

图4

满足设计要求。严禁在施工现场制作门窗。

4.3推拉窗扇应设限位装置。

4.4外窗下框宜有泄水结构,如无时应做如下处理: (1)推拉窗:导轨在靠两边框处铣8mm宽的泄水口; (2)平开窗:在靠框中挺位置每个扇洞铣一个8mm宽 的泄水口。

4.5铝合金窗外周边留宽5mm深8mm槽,防水胶嵌缝。 4.6安装所用的螺丝应为铜螺丝或不锈钢螺丝,钉口应 做好防渗处理。

4.7每条窗边框与墙体的连接固定点不得少于2处,

11

序通病部位或 号现象 项目

措施与图形

间距不得>0.5m,边框端部的第一固定点距端部的距离 ≤0.2m。严禁用射钉或钢钉直接固定在砌块或灰缝中。 4.6窗高≥2m或面积≥6m的窗框宜固定在混凝土或其

2

4 渗漏门窗

它可靠构件上。 4.7铝合金门窗框安装前,应撕去水泥砂浆接触处的包 装纸并涂刷聚氨酯清漆等保护剂。门窗框与墙体安装缝 隙应用膨胀泡茉充填饱满,门窗框与墙体四周勾缝宜用 防水砂浆或聚合物水泥砂浆嵌填饱满,不得使用混合砂 浆嵌缝、勾缝。

5.1玻璃:在人流出入较多,可能产生拥挤和儿童集中 的公共场所的门和落地窗,必须采用钢化玻璃或夹层玻 璃等安全玻璃。

5

使用安全 安全玻璃

5.2层数≥7层时,外开窗应采用安全玻璃。

5.3无室外阳台的外窗台距室内地面高度小于0.9m时, 必须采用安全玻璃并采取可靠的防护措施,窗台高度小 于0.45m的窗,其计算高度应从可踏面开始计算。 5.4单块玻璃大于1.5m时应采用安全玻璃。

5.5净高5米以上的阳台,外廊护栏玻璃应采用钢化夹 层玻璃

6.1阳台、外廊、室内回廊、内天井及上人屋面临空处 防护栏杆高度h应符合下列规定: 多层和低层建筑物:h≥1.05m; 高层建筑:1.10m

2

6

栏板、中小学建筑:h≥1.1m。 使用

栏杆、托儿所、幼儿园建筑:h≥1.2m。 安全

扶手 (注:以上高度指施工完成后的净高度)

6.2栏板和栏杆应以坚固、耐用的材料制作,并能承受 规范规定的水平荷载。

6.3阳台栏板和栏杆与外墙交接处应用聚合物水泥砂浆 嵌填处理。

12

序通病部位或 号现象 项目

措施与图形

6.4栏板和栏杆距楼面或屋面0.1m高度范围内不应留 空。

6

6.5住宅和有儿童经常使用的建筑,其栏杆垂直杆件间 的净距不应大于0.11m,栏杆应采用不易攀登的构造。 6.6楼梯扶手高度h应符合下列规定:

(1)住宅室内楼梯扶手h≥0.9m,当水平段栏杆长度

栏板、 大于0.5m时,其扶手高度h≥1.05m; 使用

栏杆、 (2)中小学室外楼梯扶手h≥1.1m; 安全

扶手 (3)其它建筑室外楼梯扶手h≥1.05m;

(4)其它建筑室内楼梯扶手h≥0.9m;

(注:以上高度均指施工完成后的净高度,自踏步前缘 线量起)

6.7住宅和有儿童经常使用的楼梯,垂直杆件间的净距 不应大于0.11m,栏杆应采用不易攀登的构造;梯井净 宽大于0.20m时,必须采取防儿童攀滑的措施。

7.1屋面及建筑物两端的单元中(保证2开间并不少于 6000mm范围)的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间 距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应 设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应 大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。

7.2外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×

240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不 大于300mm。

7

混凝土 裂缝 7.3建筑物平面刚度突变处的楼板宜适当加厚。

梁板

7.4当楼板内需要埋置电气管线时,管线必须布置在上 下层钢筋网片之间。管线不宜立体交叉穿越,并沿管线 方向在板的上下表面各加设一道φ4@100宽600mm的

钢丝网片作为补强措施。严禁在板面留置破坏保护层的 凹槽。

7.5挑出阳台宜用梁式结构;当挑出长度L≥1.5m时, 应采用梁式结构;当1.0m≤L<1.5m且需采用悬挑板时, 其根部板厚不小于L/10且不小于120mm。

13

序通病部位或 号现象 项目

措施与图形

7.6板面钢筋的直径不宜小于10mm。受力钢筋的间距不 大于200mm,分布钢筋的间距不大于300mm。

7.7单向板长跨方向底筋配筋量As≥1.5bh/1000,钢筋 间距不宜大于200mm,直径不宜小于6mm。

7.8阳台悬挑板长度1.0m≤L<1.5m时,受力钢筋直径 不宜小于12mm。

7.9建筑外转角处的室内角部板块和井式梁角部板块宜 按图7.1a和7.1b配筋。

7.10在建筑平面刚度突变处,板底板面通长钢筋配筋 量As≥3bh/1000。

7.11室外悬臂板跨度L≥400mm、长度大于3m时,应按 图7.1所示配抗裂钢筋。

7

混凝土 裂缝

梁板

抗裂钢筋As>1.5bh/1000

L≥ 400

图7.1

7.12屋面板、露台板、厨房厕所板以及≤2m的多跨连 续单向板均宜设置通长面筋。

7.13梁腹板高度hw≥450mm时,应在梁两侧面设置腰 筋,每侧腰筋配筋量As>bhw/1000,间距不大于200mm, 如图7.2所示。

每侧As>bhw/1000 间距不大于200

抗裂纵筋 悬吊板

图7.2

14

图7.3

序通病部位或 号现象 项目

措施与图形

7.14悬吊于梁下的外墙混凝土装饰板,不论整浇或后 浇,均应设置足够的抗裂纵筋,限制裂缝宽度,如图7.3 所示。

7.15地下室侧壁等大长度连续墙的水平筋间距不宜大 于100mm,拆模时间应大于15d,并应在气温变化不大 时拆模。

7.16地下室底板等大体积混凝土

混凝土(1)水泥应选用矿渣水泥、火山灰水泥等水化热低的水 裂缝

梁板 泥。

(2)在混凝土中宜掺加减水剂、缓凝剂、微膨胀剂以减 少水泥用量、推迟水化热峰期、补偿混凝土收缩。 (3)夏季施工宜用冰水搅拌混凝土,温度控制在5-10℃。 养护也宜用冷水,但应注意水温与混凝土温度之差不超 过20℃。

7

8

夹渣模板 蜂窝工程

柱、梁柱节点、混凝土墙以及梯板的模板安装均应在其 根部预留100×100mm的垃圾出口孔,清洗垃圾后再予 封孔,防止接口处出现夹渣现象。垃圾出口孔按下列要 求留设:

(1)柱、梁柱节点每根(处)留一个清扫孔; (2)楼梯板每跑留一个清扫孔; (1)混凝土墙每3m留一个清扫孔。

15

…… 此处隐藏:1128字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
武汉建筑工程质量通病防治措施 - pdf(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404441.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。