导读: Hw6-----沉砂管长度(m),取 Hw6=0.5m。 Hw=10.0+0.5+5.8+0.5+0.65+0.5= 17.95 降水井深度18m。 2) 单井出水量(q) q=24ld/α 式中:d-----过滤器外径(mm);d=380mm; l------过滤器进水部分长度(m);l=2m

Hw6-----沉砂管长度(m),取 Hw6=0.5m。 Hw=10.0+0.5+5.8+0.5+0.65+0.5= 17.95

降水井深度18m。 2) 单井出水量(q) q=24ld/α

式中:d-----过滤器外径(mm);d=380mm; l------过滤器进水部分长度(m);l=2m; α----与含水层渗透系数有关的经验系数;α=70; q=260m3/d 3) 基坑出水总量

Q=1.366k(2H-S)S /lg(1+R/r0) 式中:Q------基坑总涌水量(m3/d); H------潜水含水层厚度(m),H=15m; k-------渗透系数(m/d),k=20m/d; S-------基坑水位降深(m ),S=8.0m; R------2SKH=202m; ro------等效半经,r0=87m。 Q=9222m3/d 2.4 抽水井数量

据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99)第8.3.3条,降水井数量计算公式: n=1.1Q/q 式中:n------降水井数量(眼); Q------基坑总涌水量(m3/d); q------单井涌水量(m3/d)。 n=39(眼);

考虑基坑形状及基坑深度,采用以下布井设计:基坑周边布井42口,间距约10m,基

共 71 页 第 16 页

坑内布置16口疏干井,井深18m,基坑外布井6口观测井;共布置降水井64口。 2.5 基坑中心点水位降深验算

S=H-√H2-Q/1.366K{LogR-1/n. Log(r1r2r3…..rn) 经计算:S=8.2m 满足要求。

2.6 基坑内外排水系统和防灌系统

基坑开挖后,坡脚及坑底会有不同程度的渗水和裂隙水,视具体情况在坡脚处设置盲沟和每栋高层住宅楼的四周及中间设置田字格盲沟方法明排水。

首先沿基底周围挖600mm*600mm,深800mm的集水坑若干个。沿基底四周挖500mm深,500mm宽的盲沟与集水坑相连,然后在集水坑内放入水泵将残余水抽走。沿高层住宅楼的基底范围内,用白灰撒上田字格,按白线挖500mm深,300mm宽盲沟,并与住宅楼基底内的降水井贯通,然后将水排出。 2.7 防渗止水帷幕墙降水设计

本工程地下水位埋深在2.5m左右的位置,拟在北侧、东侧、南侧边坡采用旋喷桩作为止水帷幕对基坑开挖范围内的地下水进行处理。北侧、东侧旋喷桩桩顶标高为自然地面,桩径900mm,桩长15.0m;南侧旋喷桩桩顶标高为自然地面下2.0m,桩径900mm,钻孔15.0m,留空孔2.0m。旋喷桩与护坡桩搭结长度为100mm。旋喷桩共计施工230根。 2.8 基坑周边地面沉降计算

人工抽取地下水,使土层土粒有效应力增加,地层压密,造成地面沉降。土层最大沉降量采用分层总和法进行计算:

?P?HiS??Eii?1Hin

式中: S—最终沉降量(mm)

?p—水位变化施加于土层上的平均荷载(KPa)

—计算土层的厚度(m) —土层的压缩模量(MPa)

Ei通过计算,抽降地下水的土层最大压缩沉降量降水施工对周边建筑物会造成一定的沉降影响,计算详见附件2(降水设计计算书)。 2.9 基坑降水辅助措施

? 基坑壁残留滞水处理

排水管锚喷砼面底部缠尼龙网 共 71 页 第 17 页

填充碎石在支护施工过程中,对于坑壁局部渗水,采用外引明排是主要的处理措施。根据实际施工情况,如渗水较大,影响边坡锚喷面的稳定,在土钉墙或锚喷护壁上的面层混凝土初凝后,坡面插入周边带孔眼的包网尼龙布的排水管,把局部渗水通过暗埋在坡面内的塑料排水管引入基坑周边排水沟及集水井中(详见上图),利用水泵定时抽排,达到干槽作业。设置时,根据坡面地层的渗水情况,泄水管纵横向间距约为2.0m,梅花型布置。如果坡面渗水量较大,则应加密设置泄水管或直接在坡面上设置泄水孔,泄水孔内不放排水管,直接填充碎石,以增大排水效果。

泄水管可起到以下作用:① 可以解决管道的局部少量渗漏问题;② 可以根据花管中渗出的水颜色、气味等确定何种管道发生渗漏;③ 可以根据渗出量决定是否需要采取进一步处理措施。

? 基坑地面防渗措施

在基坑顶部5m范围内不得设置用水点,在场地内的所有用水点均应设置排水沟,将水引入下水管道。

堵塞基坑周边附近的人防通道、上、下管道和暖气沟,并排出其中的积水,以其防止涌入基坑。

? 槽内集水坑(或电梯井坑)降水措施

如果集水坑(或电梯井坑)的坑内水量较大,降水效果不明显时,将选择采取以下两种补充方案:① 在坑井四周施工数眼管井,待土方快挖至槽底时,根据地下水水位标高及现场具体情况,确定该地段的布井方案。② 坑底设置明排水系统,坑中集水井与周边的集水明沟相连,明沟内铺满碎石滤水层,将周边地下水汇到集水井中抽排。

2.10 排水方案设计

? 沿距基坑上口线1.50m左右的位置设φ200管埋设在地下,深度不小于0.85m,水力坡度3-5‰。采用潜水泵抽水,通过四周的排水管,进入地面排水系统。通过设在干管排水口处的沉淀池(用砖砌筑,或用钢板焊制)沉淀后,清水再排入雨水口或做现场二次使用。

? 地下水的重复利用:地下水是一种宝贵的资源,而工程降水往往造成大量的水源

共 71 页 第 18 页

流失,对此应进行合理的利用,而不应直接排走。根据我公司长期节水经验,对抽出地下水采取如下利用措施:

① 作为工地现场施工用水:铺设一定的管道及设施,将抽出地下水用于冲洗土方车辆、场内降尘等。

② 作为社会用水:与当地环保及绿化部门联系,将现场还有富余的地下水用于树木绿化及道路清扫等工作。

2.11 基坑降水对周边环境的影响与防治

? 基坑降水对周边地面引起的影响

当开始降水时,降水管井不断的把潜水渗流入下部含水层中加以消纳,进入区域地下水迳流场。基坑周边地层中的水被渗流走后,土体原来状态被破坏,土层孔隙减小,引起周围地面沉降,给周围管线及建筑物安全带来影响。

? 采取的防治措施

① 加强管井的施工质量,为防止抽水时,地层中的细颗粒被抽走,在抽水时,发现抽水有浑浊现象时,应立即停止对该管井的抽水,找出原因采取相应的措施。

② 抽降水管井保持抽降水的连续性,尽量避免间歇性和反复性的不连续抽降水。 ③ 当抽降水引起地面沉降量过大时,可在基坑抽降水管井的外侧施工回灌井。 2.12 降水工程的终止

本工程的降水工程是连续和不间断进行的,需持续进行到本工程结构封顶后或具备终止降水的条件时,依据业主或监理单位的书面通知终止降水、拆除降水设施。

3.边坡支护工程设计

3.1 基坑支护设计主要考虑因素分析

? 基坑支护设计原则和重要性等级

建筑基坑支护设计的原则是“技术先进、经济合理、安全可靠”,确保地下结构施工期间基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全。基坑支护设计与施工,应综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、周边环境、基坑周边荷载等因素,因地制宜、合理设计、精心施工、严格监测。

根据《建筑基坑支护技术规程》及《高层建筑岩土工程勘察规程》规定,本工程基坑

深10.0m,基坑支护侧壁安全等级应按一级考虑,基坑侧壁重要性系数取1.1。

? 基坑支护结构选型

根据规程中支护结构选型表、场地周边地下地上情况和我公司多年的类似工程经验,

…… 此处隐藏:2056字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

秦皇岛某基坑支护施工方案桩锚+土钉墙+止水帷幕 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403870.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)