北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040地块项目 给水排水及采暖施工方案

图5-4水平支架共用示意图

(2)立管支吊架形式

① 管井等管道比较集中、成排的管道,采暖、给水、部位,各专业可以协调进行,统一安排,共用支架,应设置大型成排支架。

图5-5 立管共用支架示意图

② 雨水、冷凝水、排水立管采用厂家配套提 供的排水管立管卡,如下图所示:

图5 三面靠墙多排安装第16页 共50页

北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040地块项目 给水排水及采暖施工方案

图5-6 厂家配套立管卡 管道支、吊架型钢规格尺寸表

表5-3

管径(mm) 圆钢(mm) 角钢(mm) 槽钢(#) 扁钢 (mm) U型卡(mm) 15-25 Φ10 L40*4 6.3 -25*4 8 32-50 Φ10 L40*4 6.3 -30*4 8 70-100 Φ12 L50*5 6.3 -40*4 10 125 Φ12 L50*5 8 -50*6 12 150 Φ12 L63*6 10 -50*6 12 5.4管道安装 5.4.1 管道安装坡度

(1)施工中管道坡度 严格安装图纸要求安装

(2)给水引入管应以不小于0.003 的坡度坡向室外管网,给水横干管以 0.002-0.005坡度敷设,坡向立管或泄水装置。

(3)排水横管均需设水平坡度,坡向立管或室外检查井,严防坡度不足或倒坡,详见表5-4、表5-5。

(4)采暖管道坡度要求:

① 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水不同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3,不得小于2;

② 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小

第17页 共50页

北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040地块项目 给水排水及采暖施工方案

于5 ‰;

③ 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。

铸铁排水管道安装坡度表

表5-4

项次 1 2 3 4 5 管径(mm) 50 75 100 125 150 标准坡度(‰) 35 25 20 15 10 最小坡度(‰) 25 15 12 10 7 UPVC排水管道安装坡度表 表5-5

项次 1 2 3 4 5 管径(mm) 50 75 110 125 160 标准坡度(‰) 25 15 12 10 7 最小坡度(‰) 12 8 6 5 4 5.4.2 管道连接

给排水及采暖工程施工方案 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616535.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)