导读: ② 采暖区管井及吊顶内的管道,作防结露保温,保温采用难燃B1级橡塑材料,保温厚度为10mm,外缠阻燃型塑料布。 ③ 屋顶水箱间由于无集中供暖设施,采用设蓄热型电暖气,当室温低于4℃时启动,室温高于5℃时停止。该

② 采暖区管井及吊顶内的管道,作防结露保温,保温采用难燃B1级橡塑材料,保温厚度为10mm,外缠阻燃型塑料布。

③ 屋顶水箱间由于无集中供暖设施,采用设蓄热型电暖气,当室温低于4℃时启动,室温高于5℃时停止。该电暖气可自动运行。

(2)橡塑保温做法

① 管道保温层与管道应紧贴、密实,不得有空隙和间断,表面平整、圆弧均匀。管道穿墙、穿楼板处保温层应同时过墙、过板,保温层与支架处接缝应严密,不应将支架包成半明半暗状态。保温时,所用工具应锋利,下料应准确合理,胶和保温钉的分布应均匀。法兰处保温必须单独下料粘接,保温层厚度必须与保温材料相同。

② 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差和检验方法

保温层的厚度和平整度的允许偏差和检验方法表