教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

给排水及采暖工程施工方案 - 图文(14)

来源:网络收集 时间:2025-09-20
导读: 北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040地块项目 给水排水及采暖施工方案 (5)用胶管从方便的管口向管道内灌水,边灌水边观察卫生设备水位,直到灌水水面高出地面为止,停止灌水,记下管内水面位置和停止灌水时间,并

北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040地块项目 给水排水及采暖施工方案

(5)用胶管从方便的管口向管道内灌水,边灌水边观察卫生设备水位,直到灌水水面高出地面为止,停止灌水,记下管内水面位置和停止灌水时间,并对管道、接口逐一检查。从开始灌水时即设专人检查监视易跑水部位,发现堵盖不严或管道出现漏水时均应停止向管道内灌水;

(6)停止灌水15min后在未发现管道及接口渗漏的情况下再次向管道内灌水,使管内水面回复到停止灌水时的位置后第二次记下时间;

(7)在第二次灌满水 15min 后,对管内水面共同进行检查,水面位置没有下降则管道灌水试验合格;

(8)试验合格后,排净管道中积水,并封堵各管口。

5.9.2通球试验

排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。通球试验顺序从上而下进行,以不堵为合格。胶球从排水立管顶端投入,注入一定水量于管内,使球能顺利流出为合格。通球过程如遇堵塞,应查明位置进行疏通,直到通球无阻为止。

5.10 通水试验

5.10.1室内给水(冷、热)、卫生洁具、地漏及地面清扫口及室内排水系统应分系统(区、段)进行通水试验。

5.10.2室内给水系统,按设计要求同时开放的最大数量的配水点是否全部达到额定流量。

5.10.3室内排水系统,按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏。

6、系统调试方案 6.1 调试内容

调试内容表

表6-1

序号 1 调试项目 水源测试 调试内容 用压力表、流量计等仪表测定室外水源管道的压力和第36页 共50页

北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040地块项目 给水排水及采暖施工方案

流量;测算水箱的容积和保证用水储量的技术措施;水质的检测。 水箱、水泵性能调试 系统超压后安全阀自动泄压; 水箱浮球阀运行正常,进水控制灵敏; 水箱溢流管安装正确,排水正常。 按照试压分区或分段的划分范围,按照试验压力的标3 系统压力调试 准和质量标准,将整个系统注水并启动泵组达到设计流量后,各区域用水点水压正常,给水阀门及附件无渗漏。 潜水泵性能调试 测试每组潜水泵的先后启动选择和自动交替装置,并到达四个水位运行正常。并且将液面低、高、超高水位信号正确反馈到控制屏及楼宇控制系统。 排水系统中设备、管道及附件排水通畅,排水通畅,5 排水系统调试 达到设计规范要求;压力排水系统运行正常,集水井内积水排水通畅。 2 4 6.2 设备单机试运行 6.2.1 水泵的调试

调试步骤如下:

(1)泵起动前,入口阀门全部开启,出口阀门全闭。

(2)点动水泵,检查设备的转动方向,是否与要求一致,水泵启动有无异常。 (3)启动水泵进行单机试运转,启动水泵时,设专人开启泵出口的阀门,当压力表指示压力达到0.1MPa 时,逐渐缓缓地打开阀门,直至阀门全部开启,不得快速打开,也不得在水泵中出现驼峰运行。

(4)试车过程中,对设备的各项技术参数进行测量、检查,每隔半小时测量并记录一次电机运行的启动电流、功率值、电机转速、运行电流、压力、泵体的振动效果、设备温升、润滑情况、泵体的内部杂音,并按照要求作好试运转记录。测量结果符合设备技术文件的规定,试运行合格。如不符合,要分析原因,进行整改,直至合格。

第37页 共50页

北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040地块项目 给水排水及采暖施工方案

(5)水泵试运行时间2h,连续运转2 h 后,轴承温升不超过40℃,滑动轴承外壳最高温度不超过70℃;滚动轴承不超过80℃。

(6)水泵试运行时不应有异常振动和声响;壳体密封处不得渗漏;紧固连接件部位不应松动;轴封的温升应正常;普通填料泄漏量不应大于60ml/h,机械密封的不应大于50ml/h。

(7)试运转出现异常时应停止试运转,检查并排除故障后重新试运转。

6.3 变频泵组调试

设备的调试须在设备正确安装完毕,经过通电试验,空载试验(变频、工频),调整每台电机的旋转方向(工频、变频)以后,确认一切正常后方能进行,试验按下列步骤进行:

6.3.1 正确接通电源;

6.3.2 在手动方式电机试转,调整相序至电机转向正确; 6.3.3 根据需要,通过控制器面板键盘设定压力给定值及参数; 6.3.4 调好交流变频器及自动启停系统;

6.3.5 上述工作完成后,接通电源,进行联机、调试;

6.3.6 联机调试具体操作步骤为:确认各接线正确无误后,合上柜内空气开关,电源指示灯亮(红色),变频器显示为\,再按下启动键,柜内继电器吸合,设定压力,实际压力均有显示,控制方式选为自动工作状态。大约40秒后1#泵开始起动,面板上 1#泵灯亮,变频器频率逐渐加大,实际压力数值增加,达到设定压力数,对于多泵软起的控制方式,当1#泵变频启动到50HZ 时,则该泵将自动切换至工频运行,变频器自动启动2#泵,以此类推。

6.4 给排水系统调试

室内给水系统、卫生洁具、地漏及地面清扫口及室内排水系统分系统(区、段)进行通水调试。室内给水系统按设计要求同时开放的最大数量的配水点是否全部达到额定流量。室内排水系统按给水系统的 1/3 配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏。

6.5 给水管道消毒

生活给水管道系统在试压和冲洗合格后、交付使用前必须进行消毒,并经有关部

第38页 共50页

北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040地块项目 给水排水及采暖施工方案

门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。管道及水箱的消毒应用每升水中含20-30mg 的游离氯的水灌满进行消毒,含氯水在其中留置24 小时,再用饮用水冲洗,并经卫生检疫部门取样检验合格后方可使用。

6.6 采暖系统调试

6.6.1 散热器采暖系统调试

(1)首先接通热源,根据供暖面积确定通暖范围,制定通暖人员分工,检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开。

(2)向系统内充软化水,开始先打开系统最高点的放风阀,安排专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门,待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀。再开总进口供水管的阀门,高点放风阀要反复开放几次,使系统中的冷风排净为止。

(3)正常通暖运行半小时后,开始检查全系统,遇有不热处应先查明原因,需冲洗检修时,则关闭供回水阀门泄水,然后分先后开关供回水阀门放水冲洗,冲净后再按照上述程序通暖运行,直到正常为止。

(4)冬季通暖时,必须采取临时取暖措施,使室温保持5℃以上才可进行。遇有热度不均,应调整各分路立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,进行测量室温、满足设计要求后,方可进行正式检查验收,并办理验收手续。

7、质量目标和质量保证措施 7.1质量管理目标及质量保证体系 7.1.1 质量管理目标

本工程项目我公司将以标准化的管理、专业化的技术、先进的施工方法去实现我们对业主的承诺,保证我方施工及管理范围内的工程质量,满足工程创优的要求。并且依靠我公司在专业施工上的管理经验和技术实力,积极的配合总承包及业主,对各施工班组进行监督和管理,与其精诚合作,最终实现的以下工程质量目标:

(1)按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及工程所 …… 此处隐藏:1787字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

给排水及采暖工程施工方案 - 图文(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/616535.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)