(三)“调度自动化”部分

1. 第2.3.21项,自动化专业配置的部分仪器仪表未进行定期校验。本项标准分10分,扣5分。

2. 第2.3.30项,未建立完善的设备检修和消缺制度。本项标准分10分,扣3分。

(四)“通信”部分

1. 第2.4.1.10项,通信电源和载波机等设备的告警信号未接到有人昼夜值班处。本项标准分20分,扣5分。

2. 第2.4.2.4项,由于目前只有一个电源分配屏,不能满足为主网同一线路提供两套保护复用通道的通信设备(含接口),应由两个相互独立的通信直流电源分别供电的要求。本项标准分10分,扣5分。

3. 第2.4.3.5项,通信直流电源“负极”在电源机房侧和通信房侧没有接压敏电阻。本项标准分10分,扣3分。

4. 第2.4.4.2项,通信机房(含电源机房和蓄电池室)目前无可靠的事故照明。本项标准分20分,扣5分。

(五)“直流系统”部分

第2.5.12项,直流室和蓄电池室目前无可靠的事故照明。本项标准分10分,扣5分。

三、整改建议

(一)制定防止LCU系统死机、全厂停电及励磁系统事故,提高事故的处理能力。

(二)补充完成80%直流电压下的保护带断路器传动试验。

(三)对运行规程中有关继电保护及安全自动装置部分,应增加装置异常的处理内容,对错误部分及时进行修编。运行规程需经过审核和批准。

(四)在水头具备AGC条件后,尽快进行AGC系统试验。

(五)尽快进行部分仪器仪表定期校验。 (六)完善设备的检修和消缺制度。

(七)尽快将通信电源和载波机等设备的告警信号接到有人昼夜值班的地方。

(八)尽快完成通信直流电源分配屏的安装。 (九)通信直流电源“负极”在电源机房侧和通信房侧安装压敏电阻。

(十)完善厂房相关区域的事故照明。

第四部分 安全生产管理

一、 查评概况

安全生产管理:查评项目共12项,标准分410分。 三板溪水电厂在该部分评价中自评扣分0分,扣分项共0项;专家查评扣分21分,扣分项目8个,实际得分389分,得分率94.9%。

(一)第3.1项,该厂未设立独立的安全监察机构。扣2分。

(二)第3.2项,安全责任制不够规范。扣2分。 (三)第3.3项,严格执行电网调度规程、遵守调度纪律方面。扣4分。

(四)第3.4项,制定和执行“两票三制”安全管理制度方面。扣3分。

(五)第3.5项,是否有健全的三级安全网,并定期正常开展活动方面。扣3分。

(六)第3.7项,对主要保护功能的投退批准权限是否有严格的规定并严格执行方面。扣3分。

(七)第3.10项,反事故措施计划和安全措施计划方面。扣2分。

(八)第3.12项,消防机构、人员和设备配置方面。扣2分。

三板溪水电厂1 - 机组并网运行安全性评价报告[1](4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613379.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)