三板溪水电厂1 - 机组并网运行安全性评价报告[1](4)
(三)“调度自动化”部分
1. 第2.3.21项,自动化专业配置的部分仪器仪表未进行定期校验。本项标准分10分,扣5分。
2. 第2.3.30项,未建立完善的设备检修和消缺制度。本项标准分10分,扣3分。
(四)“通信”部分
1. 第2.4.1.10项,通信电源和载波机等设备的告警信号未接到有人昼夜值班处。本项标准分20分,扣5分。
2. 第2.4.2.4项,由于目前只有一个电源分配屏,不能满足为主网同一线路提供两套保护复用通道的通信设备(含接口),应由两个相互独立的通信直流电源分别供电的要求。本项标准分10分,扣5分。
3. 第2.4.3.5项,通信直流电源“负极”在电源机房侧和通信房侧没有接压敏电阻。本项标准分10分,扣3分。
4. 第2.4.4.2项,通信机房(含电源机房和蓄电池室)目前无可靠的事故照明。本项标准分20分,扣5分。
(五)“直流系统”部分
第2.5.12项,直流室和蓄电池室目前无可靠的事故照明。本项标准分10分,扣5分。
三、整改建议
(一)制定防止LCU系统死机、全厂停电及励磁系统事故,提高事故的处理能力。
(二)补充完成80%直流电压下的保护带断路器传动试验。
(三)对运行规程中有关继电保护及安全自动装置部分,应增加装置异常的处理内容,对错误部分及时进行修编。运行规程需经过审核和批准。
(四)在水头具备AGC条件后,尽快进行AGC系统试验。
(五)尽快进行部分仪器仪表定期校验。 (六)完善设备的检修和消缺制度。
(七)尽快将通信电源和载波机等设备的告警信号接到有人昼夜值班的地方。
(八)尽快完成通信直流电源分配屏的安装。 (九)通信直流电源“负极”在电源机房侧和通信房侧安装压敏电阻。
(十)完善厂房相关区域的事故照明。
第四部分 安全生产管理
一、 查评概况
安全生产管理:查评项目共12项,标准分410分。 三板溪水电厂在该部分评价中自评扣分0分,扣分项共0项;专家查评扣分21分,扣分项目8个,实际得分389分,得分率94.9%。
(一)第3.1项,该厂未设立独立的安全监察机构。扣2分。
(二)第3.2项,安全责任制不够规范。扣2分。 (三)第3.3项,严格执行电网调度规程、遵守调度纪律方面。扣4分。
(四)第3.4项,制定和执行“两票三制”安全管理制度方面。扣3分。
(五)第3.5项,是否有健全的三级安全网,并定期正常开展活动方面。扣3分。
(六)第3.7项,对主要保护功能的投退批准权限是否有严格的规定并严格执行方面。扣3分。
(七)第3.10项,反事故措施计划和安全措施计划方面。扣2分。
(八)第3.12项,消防机构、人员和设备配置方面。扣2分。
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C