第二部分 电气一次设备安全性评价报告

一、查评概况

本次对三板溪水力发电厂#1机组电气一次设备的安全性评价,共查评了发电机、变压器、外绝缘和构架、高压电器设备、站用配电系统及防误操作技术措施7个大项,共79个子项,标准分1165分。本次安全查评共8个子项不参加查评,应得分为1060分。本次查评了71个子项,查评中发现问题并扣分的共7个子项,占应评价项目的9.86%,其中重点项目2项,占应评价项目的2.8%,共扣分 33分,实际得分1027分,得分率为 96.89%。具体查评情况如下:

(一)第1.1项“发电机”:共11项,标准分175分,应得分145分(其中第1.1.4条、第1.1.5条不参加查评)。查评9项中发现问题并扣分的有1项,扣4分,实得分141分,得分率97.24%。

(二)第1.2项“变压器和高压并联电抗器”部分:共13项,标准分170分,应得分160分(其中第1.2.12条不参加查评)。查评12项中发现问题并扣分的有1项,扣10 分,实得分150分,得分率93.75%。

(三)第1.3项“外绝缘和构架”部分:共6项,标准分80分,应得分70分(其中第1.3.2条不参加查评),查评5项中发现问题并扣分的有1项,扣2分,实得分68分,

得分率97%。

(四)第1.4项“过电压保护和接地”部分:共7项,标准分100分,应得分100分,查评7项中发现有问题并扣分1项,扣5分,实得分95分,得分率95%;

(五)第1.5项“高压电器设备”部分:共28项,标准分460分,应得分405分(其中第1.5.25条、1.5.26条、第1.5.27条、第1.5.28条不参加查评),查评24项中发现问题并扣分的有2项,共扣分8分,实得分397分,得分率98%。

(六)第1.6项“站用配电系统”部分:共5项,标准分70分,应得分70分,查评5项中发现问题并扣分的有1项,扣分4分,实得分66分,得分率98.3%。

(七)第1.7项“防误操作技术措施”部分:共9项,标准分110分,应得分110分,实得分110分,得分率100%。

二、查评中发现的问题

(一)第1.1项“发电机”部分

第1.1.2项, #1发电机本身各部分各自在相同条件下的最大温差值过大,见下表:

发电机 #1 定子线圈温度、 温差 定子铁心温度、 温差 铁心压指温度、温差 70.4℃-49.7℃=20.7K 进风温度 22.5℃ 70.3℃-49.4℃=70.4℃-48.6℃=21.1K 21.8K 本项标准分20分,扣4分。

(二)第1.2项“变压器和高压并联电抗器”部分 第1.2.1项,500kV高压电抗器C相存在乙炔含量超标

现象。本项标准分20分,扣10分。

(三)第1.3项“外绝缘和构架”部分

第1.3.6项, 500千伏升压站设置的专门用于盐密和灰密的取样悬式绝缘子串片数不够,不符合国网公司标准Q/GDW152-2006中关于并网发电厂升压站现场污秽度ESDD/NSDD布点测量的取样要求。要求7-9片,绝缘子型号应为XP-160或XP-70绝缘子,玻璃和瓷质绝缘子均可。本项标准分10分,扣2分。

(四)第1.4项“过电压保护和接地”部分

第1.4.6项,根据“GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范”要求,接地引下线(扁钢)的搭接长度应为扁钢宽度的2倍,且至少三个棱边焊接,现场存在部分接地引下线的搭接与焊接不符合该规定。本项目标准分20分,扣5分。

(五)第1.5项“高压电器设备”部分

1. 第1.5.20项,已接管的电缆廊道分段阻燃措施由于施工原因,只有部分完成。本项目标准分10分,扣5分。

2. 第1.5.21项,电缆沟堵漏工作不到位,多处层间GIS管道与电缆穿越通道未进行封堵。本项目标准分5分,扣3分。

(六)第1.6项“站用配电系统”部分

第1.6.3项,查阅交接试验报告,至少发现4台与厂用

有关的变压器低压绕组三相间直流电阻互差值超标,且上述4台变压器试验报告的结论不准确、不严谨。本项标准分10分,扣4分。

三、整改建议

(一)应在冷态下精细校验测温元件和检温装置,同时按照发电机定子测温元件布置图将相同条件(如槽的上、中、下端、槽底或线棒的层间)的测点号分别按类编列。运行监督应根据类别表查取的运行温度执行发电机运行规程或“二十五相重大反措”。

(二)发电机检温装置经校验后,按测点类别位置仔细分析,如确属发电机存在有害的局部过热,则应与厂家联系,要求来员到现场处理,并要求作出明确答复和书面的运行安全承诺。

(三)监督交接试验方,严格执行GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,不准漏项和降标,验收时严格审查交接试验报告。

(四)机组投运后首次预试时,重点验测不合格或有怀疑的数据,修正完善存档的原始数据,规范试验报告的格式、内容。

(五)对500kV高压电抗器C相存在乙炔含量超标问题需继续进行严密地运行监督。

(六)按标准要求悬挂测试绝缘子,尽量挂于构架顶部。

(七)对不符合要求的接地引下线进行清理,按照要求重新进行搭接与焊接,接地引下线(扁钢)的搭接长度应为扁钢宽度的2倍,且至少三个棱边焊接。

(八)继续整改完成电缆阻燃措施和电缆沟堵漏排水措施。

四、重点整改问题

(一)针对#1发电机本身各部分各自在相同条件下的温度差异大问题,要加强其重要部位的测点布置,并在其不同运行工况下分析温升是否正常,要采取有效措施解决温度差异问题。

(二)密切监测跟踪500kV高压电抗器C相乙炔含量超标问题。

…… 此处隐藏:462字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
三板溪水电厂1 - 机组并网运行安全性评价报告[1](2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613379.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)