三板溪水电厂1 - 机组并网运行安全性评价报告[1](2)
第二部分 电气一次设备安全性评价报告
一、查评概况
本次对三板溪水力发电厂#1机组电气一次设备的安全性评价,共查评了发电机、变压器、外绝缘和构架、高压电器设备、站用配电系统及防误操作技术措施7个大项,共79个子项,标准分1165分。本次安全查评共8个子项不参加查评,应得分为1060分。本次查评了71个子项,查评中发现问题并扣分的共7个子项,占应评价项目的9.86%,其中重点项目2项,占应评价项目的2.8%,共扣分 33分,实际得分1027分,得分率为 96.89%。具体查评情况如下:
(一)第1.1项“发电机”:共11项,标准分175分,应得分145分(其中第1.1.4条、第1.1.5条不参加查评)。查评9项中发现问题并扣分的有1项,扣4分,实得分141分,得分率97.24%。
(二)第1.2项“变压器和高压并联电抗器”部分:共13项,标准分170分,应得分160分(其中第1.2.12条不参加查评)。查评12项中发现问题并扣分的有1项,扣10 分,实得分150分,得分率93.75%。
(三)第1.3项“外绝缘和构架”部分:共6项,标准分80分,应得分70分(其中第1.3.2条不参加查评),查评5项中发现问题并扣分的有1项,扣2分,实得分68分,
得分率97%。
(四)第1.4项“过电压保护和接地”部分:共7项,标准分100分,应得分100分,查评7项中发现有问题并扣分1项,扣5分,实得分95分,得分率95%;
(五)第1.5项“高压电器设备”部分:共28项,标准分460分,应得分405分(其中第1.5.25条、1.5.26条、第1.5.27条、第1.5.28条不参加查评),查评24项中发现问题并扣分的有2项,共扣分8分,实得分397分,得分率98%。
(六)第1.6项“站用配电系统”部分:共5项,标准分70分,应得分70分,查评5项中发现问题并扣分的有1项,扣分4分,实得分66分,得分率98.3%。
(七)第1.7项“防误操作技术措施”部分:共9项,标准分110分,应得分110分,实得分110分,得分率100%。
二、查评中发现的问题
(一)第1.1项“发电机”部分
第1.1.2项, #1发电机本身各部分各自在相同条件下的最大温差值过大,见下表:
发电机 #1 定子线圈温度、 温差 定子铁心温度、 温差 铁心压指温度、温差 70.4℃-49.7℃=20.7K 进风温度 22.5℃ 70.3℃-49.4℃=70.4℃-48.6℃=21.1K 21.8K 本项标准分20分,扣4分。
(二)第1.2项“变压器和高压并联电抗器”部分 第1.2.1项,500kV高压电抗器C相存在乙炔含量超标
现象。本项标准分20分,扣10分。
(三)第1.3项“外绝缘和构架”部分
第1.3.6项, 500千伏升压站设置的专门用于盐密和灰密的取样悬式绝缘子串片数不够,不符合国网公司标准Q/GDW152-2006中关于并网发电厂升压站现场污秽度ESDD/NSDD布点测量的取样要求。要求7-9片,绝缘子型号应为XP-160或XP-70绝缘子,玻璃和瓷质绝缘子均可。本项标准分10分,扣2分。
(四)第1.4项“过电压保护和接地”部分
第1.4.6项,根据“GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范”要求,接地引下线(扁钢)的搭接长度应为扁钢宽度的2倍,且至少三个棱边焊接,现场存在部分接地引下线的搭接与焊接不符合该规定。本项目标准分20分,扣5分。
(五)第1.5项“高压电器设备”部分
1. 第1.5.20项,已接管的电缆廊道分段阻燃措施由于施工原因,只有部分完成。本项目标准分10分,扣5分。
2. 第1.5.21项,电缆沟堵漏工作不到位,多处层间GIS管道与电缆穿越通道未进行封堵。本项目标准分5分,扣3分。
(六)第1.6项“站用配电系统”部分
第1.6.3项,查阅交接试验报告,至少发现4台与厂用
有关的变压器低压绕组三相间直流电阻互差值超标,且上述4台变压器试验报告的结论不准确、不严谨。本项标准分10分,扣4分。
三、整改建议
(一)应在冷态下精细校验测温元件和检温装置,同时按照发电机定子测温元件布置图将相同条件(如槽的上、中、下端、槽底或线棒的层间)的测点号分别按类编列。运行监督应根据类别表查取的运行温度执行发电机运行规程或“二十五相重大反措”。
(二)发电机检温装置经校验后,按测点类别位置仔细分析,如确属发电机存在有害的局部过热,则应与厂家联系,要求来员到现场处理,并要求作出明确答复和书面的运行安全承诺。
(三)监督交接试验方,严格执行GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,不准漏项和降标,验收时严格审查交接试验报告。
(四)机组投运后首次预试时,重点验测不合格或有怀疑的数据,修正完善存档的原始数据,规范试验报告的格式、内容。
(五)对500kV高压电抗器C相存在乙炔含量超标问题需继续进行严密地运行监督。
(六)按标准要求悬挂测试绝缘子,尽量挂于构架顶部。
(七)对不符合要求的接地引下线进行清理,按照要求重新进行搭接与焊接,接地引下线(扁钢)的搭接长度应为扁钢宽度的2倍,且至少三个棱边焊接。
(八)继续整改完成电缆阻燃措施和电缆沟堵漏排水措施。
四、重点整改问题
(一)针对#1发电机本身各部分各自在相同条件下的温度差异大问题,要加强其重要部位的测点布置,并在其不同运行工况下分析温升是否正常,要采取有效措施解决温度差异问题。
(二)密切监测跟踪500kV高压电抗器C相乙炔含量超标问题。
…… 此处隐藏:462字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C