教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

三板溪水电厂1 - 机组并网运行安全性评价报告[1]

来源:网络收集 时间:2026-09-07
导读: 附件: 三板溪水电厂#1机组 并网运行安全性评价报告 华中电监局 发电厂并网运行安全性评价专家组 二○○七年五月 第一部分 总报告 一、总体情况 三板溪水电厂共有4台250MW水轮发电机组、4台290000kVA主变压器,发电机、变压器组采用联合单元接线,经500kV GIS

附件:

三板溪水电厂#1机组 并网运行安全性评价报告

华中电监局

发电厂并网运行安全性评价专家组

二○○七年五月

第一部分 总报告

一、总体情况

三板溪水电厂共有4台250MW水轮发电机组、4台290000kVA主变压器,发电机、变压器组采用联合单元接线,经500kV GIS开关站单母线,一回至邵阳长阳铺变电站(298km)的500kV线路---三长线,接入华中电网。

发电机采用哈尔滨电机厂生产的HLA808C—LJ--505同步发电机。发电机中性点采用经消弧线圈接地方式。励磁方式为自并励静止励磁系统。发电机励磁系统为ABB公司的UNITROL-5000自并励静止可控硅整流励磁系统。

主变压器采用特变电工衡阳变压器厂生产的SSP—290000/500 型三相变压器,主变中性点直接接地。

三板溪水电厂厂用电采用10kV和0.4kV两级电压供电。厂用10kV系统共有3段母线,10kV的Ⅰ段取自#2机高厂变21B、10kV的Ⅱ段取自110kV施工变电站、10kV的Ⅲ段取自#4机高厂变23B。10kV的I段与Ⅱ段可通过302开关联络运行,10kV的Ⅱ段与Ⅲ段可通过304开关联络运行,并设有备用电源自动投入装置。

0.4kV厂用电系统主要分为公用厂用电系统、照明系统、溢洪道用电系统、进水口用电系统,各系统均采用双路电源

供电,两段母线间设有备用电源自动投入装置。

二、查评结果及得分情况

按照《华中区域发电厂并网运行安全性评价管理办法》标准中的必备项目、电气一次设备、电气二次设备、安全生产管理等评价项目,电厂#1机组并网运行安全性评价结果为:

(一)必备项目23项,满足要求;

(二)电气一次设备、电气二次设备和安全生产管理共13大项、209小项,其中12小项不参加查评,实际查评197项,应得分2970分。专家查评中发现问题共27项,占实际查评项目的13.7%,其中重点问题5项。共扣分107分,实得2863分,得分率96.4%,评分项目中的各单项得分率均超过75%。综合各专业的查评情况汇总如下:

查评情况汇总表

查评项目 电气一次设备 电气二次设备 安全管理 合 计 查评项数 发现问题 比例% 标准分 扣分 实得分 得分率% 71 114 12 197 7 12 8 27 9.86 1060 10.53 1500 66.67 410 13.70 2970

(三)结论:按照《华中区域发电厂并网运行安全性评价

33 53 21 107 1027 1447 389 2863 96.89 96.47 94.9 96.4 管理办法》,经现场查验评价,湖南三板溪水力发电厂#1机并网运行的各项必备项目满足要求;评价项目总得分率为

96.4%;分项目中的各单项得分率均超过75%。评价合格。

三、重点问题 (一)电气一次设备

1. #1发电机在同等条件下,仍存在有相同性质的部分铁心、线圈、套管测点间的温差值偏大问题。

2.500KV高压电抗器C相乙炔含量超标。 (二)电气二次设备

1. 没有做多台机组并列运行时的无功分配或调差系数试验。

2. 没有做80%直流电压下的保护带断路器的整组传动试验。

3. 运行规程中原理性的内容太多,可操性不强,特别是异常处理部分。

四、整改建议

(一)利用好PMU装置的就地功能,作为运行人员监视系统振荡的辅助手段,以帮助运行人员监视和处理系统振荡。

(二)电厂应在有条件时,尽快补充完善机组的进相试验、AGC试验,并及时向调度部门提供试验正式报告。

(三)应尽快完成通信直流分配屏分开工作。 (四)结合检验补充完成80%直流工作电压下,继电保护带断路器的整组传动试验。

(五)对运行规程中有关继电保护及安全自动装置部

分,应增加装置异常的处理内容,对错误部分应及时进行修编。

(六)制定计划,将通信机房内载波机装置故障(装置工作电源消失、装置异常)、通道中断的告警信号接入电厂监控系统中。

(七)积极创造条件,完成多台机组并列运行的无功分配或调差系数试验。

(八)应结合电厂的具体情况,制定、完善有关应急措施,如:防止电厂监控系统死机、防止全厂停电及励磁系统事故等,并加强培训,提高处理应急事故的能力。

(九)对于发电机的铁心、线圈、套管在同等条件和相同性质的各测点间温差大的情况应进行清查,并进行相应分析,应根据不同工况、各测点所在的部位,将相同部位相同发热、散热条件的测点分别归类。以指导运行维护工作。

(十)密切跟踪500kV高压电抗器C相存在的乙炔含量的情况,发现异常及时分析、解决。

(十一)进一步完善各级岗位的安全生产责任制,严格执行“两票三制”,加强安全生产管理。

…… 此处隐藏:107字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
三板溪水电厂1 - 机组并网运行安全性评价报告[1].doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613379.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)