畜牧产品交易市场投资可研报告 - 图文(17)
B、用水量
- 25 -
文档名称:畜牧产品产易市场建设项目可行性研究报告
按该市场内人均用水定额50L/人.d计,正常交易期间平均日用水量为300立方米。 消防用水量,按室外消火栓用水20L/S,火灾延续时间2小时计;室内消火栓用水按15L/S,火灾延续时间1小时计;自动喷淋消防用水量按25L/S,火灾延续时间1小时计。一次火灾消防用水量约为220m3。
C、给水方案
根据该市场日用水水量和场址地形条件,拟在纵贯场区中部的东西向通道与横贯场区南北的主行车道交叉口中间处,设一容量为500M3的地下水池。该水池拟分为两层,底层为生活饮用水池,上层为消防水池(兼作保鲜库房的环循水池和景观水体),上下层之间以现浇的钢砼板分隔。该地下水池为Φ10M36.5M,以一条长约350米的DN200的供水管道将场内的供水管网与市政供水管道相连接。
由于该场址标高与拟接的市政供水管道基本处于同一平面上,因此,依靠市政供水管道自身水压可将水送至地下水池中。场内各交易区内用水,可由水泵房内的取水泵将水扬送至各用水点和屋顶的高位水箱(拟在畜禽产品交易综合楼屋顶设两个各为5立方米的高位水箱),拟采用下行上给的供水方式,将水输送至市场内各交易区的用水点(高位水箱拟利用位差压力重力送水至楼内各用水点)。猪、牛、羊交易大棚区及停车场,均考虑设置一些供水设施。为满足消防规范要求,场内各交易楼外部,均设有环状供水管网,并设置必要的室外消火栓(同一火点要保证同时有2支水枪喷水灭火)。
鉴于该市场用热水较为分散,因此,拟采用分散式电热水装置加热供水的方式。饮用的开水采用电热饮水器或纯净水自动电热水器供水,综合服务楼内洗浴用水,拟采用电热水器供水。
⑵、排水方案
该畜禽产品批发市场内拟采取雨污分流的排水方式。屋面雨水通过屋面雨水汇集设施,将雨水排入下行的雨水管中,再排入室外地面雨水管沟内,通过该市场雨水总排放系统,统一排入市场周围的市政道路下设置的城市雨水排放体系中。室外雨水通过建筑物边沿的雨水沟和道路两边及停车场四周的雨水排放沟,汇集入市场总的雨水
- 26 -
文档名称:畜牧产品产易市场建设项目可行性研究报告
排放系统,再排入城市雨水排放体系中。
市场内各交易区产生的生活污水则不能排入雨水排放系统中,而需经化粪池或沉砂池等设施适当处理后,再排入市场内的污水排放系统,并统一排入场址周围道路下设置的城市污水排放管道内,最终送入市内污水处理厂处理。
3、防洪
场址区内的洪水可通过场内排水沟、渠,将洪水排至下游马岭河中。 4、主要给排水设备选择 ⑴、给水设备
生活及消防给水泵3台(一备二用),Q=25m3/h,H=32m、P=4kW。 ⑵、管材
室内生活给水管,可采用UPVC给水管;热水管采用CPVC热水管(耐热温度95℃);室外生活及消防输水管,可采用镀锌钢管;室内排水管采用UPVC塑料排水管;室外排水管采用钢筋混凝土管。
二、强电及弱电系统设计方案 1、主要设计依据
⑴、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92); ⑵、《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94); ⑶、《供配电系统设计规范》(GBJ116-88); ⑷、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87);
⑸、《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ60116-98); 2、外部供电电源
该畜禽产品批发市场属二级供电负荷,其外部供电电源拟在顶效的10KV输电线路上“T”接引入。即在该外部电源点引出一条10KV线路进入该市场变配电所变压器高压端,再由变配电所向各用电点配电。另外,拟设一套柴油发电机组,作为应急备用电源,以保证重要负荷供电。变配电所拟设在场地西侧的仓储区与综合服务楼的西侧
- 27 -
文档名称:畜牧产品产易市场建设项目可行性研究报告
边缘处,靠近负荷较集中区,并临西端进出通道口。
3、用电负荷及供配电方式。
根据有关技术规范要求计算,该畜禽产品批发市场的用电计算负荷为1012kw。具体负荷分配参见下表。
***州畜禽产品批发市场用电负荷计算表
序 号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 建筑面积或建构筑名称 畜禽产品展示交易综合楼 家禽、禽蛋及水产品 羊交易楼 肉食品门面型铺面 猪、牛交易大棚 保鲜气调库 普通库房 综合服务楼 水泵房 门卫、室外厕所、垃圾中转站等 道路及停车场 小计 乘同时利用系数后 大棚面积 (平方米) 7000 4000 8000 5400 8000 3000 3000 5000 100 200 24000 照明 84 48 96 65 40 30 30 60 1 2 10 466 420 用电负荷(KW) 电热及空调 180 6 8 9 68 271 257 制冷及动力 40 5 15 5 310 5 10 12 10 412 332 功率总负荷 合计 因数 (KW) 304 59 119 79 40 340 35 138 13 12 10 1149 1315 1012 0.77 根据上述电力负荷计算结果,该市场变配电所内,拟配置一台630KVA和一台500KVA电力变压器,并设变压器室、低压配电室和控制室。电力变压器选用S9节能型变压器,高压开关拟选用GZS1-12型金属铠装移开式开关柜,低压配电拟选用GGD2型低压配电柜,单母线接线,以放射式或链式对各用电设备和建设物配电。外线引入拟采用架空引入。场内所有供电外线均采用电力电缆直接埋地敷设。户内动力配电采
- 28 -
…… 此处隐藏:571字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C